土工织物及缝制工程监理细则1.工程概况

东侧北围堤(导流堤)工程,根据工程所在的地质水流等条件,导流堤部分采用砂肋软体排护底,护底范围这EN0+200—EN1+600。软体排护底排体结构分为堤身排和余排,北侧余排的长度均为25m,南侧余排的长度均为10m,其余的部分为堤身排,由于地形的变化,在不同位置排体的长度不一样,根据排体的护底宽度,堤身排的长度为90m-165m。单元排体宽度根据航道局“长江口二号”铺排船的船型确定为36m。根据设计定义,EN0+200-EN0+900属于-6.0m以上软体排为浅水排,EN0+900-EN1+600属于-6.0m以下软体排为深水排。软体排结构分布详见附表 里程 排体结构形式 排体总宽度 余排宽度 北侧 EN0+200EN0+900 EN0+900EN1+100 EN1+100EN1+600 ~砂肋软体排 200m 25m 10m 500g/m2 机织复合布 ~砂肋软体排 125~200m 25m 10m 500g/m2 机织复合布 ~砂肋软体排 125m 25m 南侧 10m 380g/m2 机织复合布 备注

砂肋软体排采用针刺复合土工布缝 制加筋带制成,布体为高强度 的丙纶长丝机织布与涤纶无纺布经针刺加工复合而成,其中-6.0米以上余排的砂肋采用机织布(230 g/m2)+无纺布(150 g/m2/)和基布,堤身排体采用机织布230 g/m2。-6.0米以下余排和砂肋采用机织布(300 g/m2)+无纺布(200 g/m2)的基布,堤身排体采用机织布300 g/m2。砂肋直径为300 mm,堤身下砂肋间距为1500 mm,余排砂肋间距

为500mm,其中排边5米范围 内砂肋间距为400 mm。

本分项工程的缝制质量直接影响到堤身的安全,要求比较严格。为此东侧北围堤监理部将在土工织物缝制加工厂配置一名专职监理工程师,对整个施工进行全过程的监理。

2.依据

2.1 东侧北围堤工程建设监理合同及协议 2.2 经监理所批准和业主同意的施工监理规划 2.3 东侧北围堤工程施工图纸及设计说明 2.4 洋山深水港区一期工程质量检验评定标准 2.5 水运工程土工织物应用技术规范JTJ/T239-98 2.6 交通部和上海市的有关文件和规定

3. 工期控制目标

3.1 软体排缝制以EN0+200为起点,至EN1+600结束。2004年6

月26日开始至2004年8月31日结束。

4.质量控制目标

本分项工程质量控制目标为达到优良。材料控制全部达到JTJ/T239-98

要求。产品允许偏差项目的测点实测值90%以上在允许范围内,允许范围外的其余部分不会影响使用。

5.控制要点

5.1 土工布缝制前必须具有经监理工程师签认的下列资料: 5.1.1 分项工程开工报告 5.1.2 施工方案

5.1.3 土工布原材料的检验报告 5.2 旁站监理内容

5.2.1 进料验收见证取样 5.2.2 缝制过程 5.2.3 成品检验取样

6.监理工作流程( 见附表)

开工准备 1、施工组织设计2、分项工程开工申请 土工织物进场 (出厂合 格证、试验报告 ) 质量自检(承包人) 同步抽查(验)(现场监理人员、监理试验工程) 退货 不合格 合 格 不合格 合格 批复质量评定表 填写质量评定表 提交 软体排、加筋带缝制 质量自检(承包人) 巡视、抽检(验)(现场监理人员、监理试验工程 进场抽样试验报告 缝合强度试验报告 承包人 监理工程师 堆 放 承包人 建立堆放台帐 承包人 检查、审核 监理工程师 出 运 承包人 建立出运台帐 承包人 检查、审核 监理工程师 7.控制措施

7.1施工准备期监理要点

7.1.1 检查SⅡB标承包单位土工织物分项工程的质量管理网络,现场专职质量员必须持有上岗证。

7.1.2 检查进场设备的合格证,检查加工设备的安装,调试及允许

投入使用的

技术记录。

7.1.3 检查现场生产人员已经全部进行了质量目标,质量技术标准

和安全生产

教育的记录。

7.1.4 现场施工的人员已经熟悉图纸并完成典型施工,成品取样检

验合格。

其内容为:土工织物取样、送验;成品的缝制、取样及送验,相关书面资料的填写与交接。

7.2 施工期监理要点 7.2.1 土工织物进场

7.2.1.1土工织物进埸,包装应完整完好,随货应备有出厂合格证及厂方自检合格报告。

7.2.2.2土工织物及相关产品进场后,应核对产品名称、材质、批号、规格、卷长、数量及生产日期。

7.2.3承包人对土工织物原料应逐批检验,其频度为:

7.2.3.1 机织复合布,随机抽样以10000m2一个,每批供货不少于一个,其质量应达到设计的要求。

7.2.3.2

7.2.3.3 丙纶加筋带,随机抽样以每20000m一个,每批供货不少于一个。其质量应达到规范要求。

7. 2. 3. 4取样应有监理见证。

7. 2. 3. 5复合土工织物的无纺布与基布应良好结合,任何未经检

测合格的土工织物严禁使用。

7. 2. 3. 6进场的土工织物应放在通风、遮光好的仓库内,严禁暴露、日晒。存放期超过6个月或出现老化、破损现象的土工织物一律不得使用。

7.3 土工织物的缝制

7.3.1护底产品的缝制,必须按下达的任务单和施工图进行。每件加工品都应具有统一唯一的加工编号。

7.3.2排体加筋带缝制采用35支绵纶线。加筋带搭接长度200mm,搭接处针脚用45ο斜缝。搭接处强度不少于原织物的80%,其余的缝合针脚应顺直,针脚采用链式结构,针脚密度宜为12针/10cm。

7.3.3砂肋固定环在制作时用同根排体加筋带绕成环后缝制,环两端的加强缝制长度,排尾方向为250mm,排头方向为100mm,不允许在排体加筋带上另行单独缝制砂肋固定环。

7.3.4 砂肋固定环间距均为2米,平面上按梅花形交错布置,但在排

边砂肋固定带随砂肋间距布置。砂肋固定环周长等于0。8792米。

7.3.5加筋带规格为水深-6.0米以上的排为7 cm,水深-6.0米以下为10 cm。加筋带可先缝制在单块土工布上再接成整块,针脚宽度为12针/10 cm。排体拼接缝制方法选用包缝法,砂肋缝制方法可选用丁缝法。 7.3.6针刺复合土工布,其中无纺布(200g/m2、150g/m2)在下(内)机织布300g/m2、230g/m2在上(外)。

7.3.7制排划线时,单幅土工布包缝缝合的划线宽度宜采用5cm。 7.3.8拼制用的土工织物不应有破损,如有破损之处,必须先进行修补,再用于缝制。修补时应选用与修补处相同的土工织物采用缝接。 7.3.9土工织物的缝制允许偏差,检验数量和评定方法应符合本细则表的规定。