水轮发电机组励磁系统检修及调试工艺规程 1.1小修项目
1) 励磁系统所属的各种屏、柜、元器件的清扫、检查; 2)各 种开关电器的机构及动作情况检查; 3) 励磁系统操作回路检查:
4) 灭磁系统及转子过电压保护装置检查(非线性电阻灭磁及过电压保护装置每年至少检测一次基本特性和特征参数);
5) 励磁调节器必设功能、辅设功能定值检查,每年一次; 6) 励磁调节器整体特性检查;
7) 励磁调节器带功率整流柜整体特性检查; 8) 起励设备检查:
9) 多通道励磁调节器各通道间切换试验; 10) 微机型励磁调节器与上位机通信及功能检查; 11) 现地及远方增、减磁功能检查:
12) 励磁系统各种保护功能的操作模拟检查;
13) 运行中发现的缺陷,可以延迟到小修中进行的项目;
14) 为确定大修项目的预备性检查;
15) 励磁专用的各种变压器、交流器的小修应随励磁系统—起进行;
16) 励磁系统电气设备的预防性试验按DL/T596及DL/489中有关规定
执行。 1.2大修项目 1.2 .1常规大修项目
1) 全部小修项目应列入大修的常规项目之中; 2) 整流功率柜的整流组件及附属器件的清扫、检查,损坏的器件更换和处
理:
3) 风机检修;
4) 灭磁开关的检修、调整;
5) 主、备励直流开关的检修、调整;
6) 整流功率柜阳极开关(刀闸)、直流开关(刀闸)的检修、调整:
7) 灭磁电阻及保护电阻的检查、测试; 8) 起励回路及起励设备的检查;
9) 转子回路及转子过电压保护元件的检查:
10 )阳极电源回路、转子回路各部接头、电缆头、电缆线、汇流母线的检查处
理:
11) 自动励磁调节器所属全部单元板、元器件、电源系统的检查、调试:
12) 励磁变压器的检修、试验;
13 励磁专用电压互感器、电流互感器的检修、试验,二次回路检查:
14) 励磁系统操作、控制、信号回路及器件的检查、调试,操作模拟:
15) 运行中遗留缺陷处理: 1. 2 .2励磁系统检修试验项目
励磁系统设备检修完毕后的试验分机组启动前试验和机组启动试验。
1. 2 .2. 1机组启动前励磁系统检修试验项目
根据相关规程规范及LTW6200型励磁调节器用户手册第五单调试大纲有
关规定做如下试验
1)励磁变压器等专用高压设备的试验 2)励磁专用电压互感器、电流互感器试验 3)灭磁开关试验
4)灭磁电阻(线性及非线性电阻)试验 5)转子过电压保护装置试验,定子校核 6)整流功率柜及整流元件、整流桥附件检测 42
7)志转子回路绝缘及介电强度试验
8) 整流功率柜及脉冲变压器绝缘及介电强度试验 9)二次励磁操作回路,电源系统绝缘及介电强度试验 10) 励磁调节器各限制、保护功能单元定值整定、校核 11) 励磁调节器静特性试验 12) 励磁操作系统校验,定值校核
13)励磁操作回路带电模拟动作试验 14) 调节器现地及远方增减磁模拟试验 15) 微机调节器与上位机及外设通信试验 1. 2 .2. 2 机组启动励磁系统检修试验项目
1) 励磁系统开环静态特性试验、小电流检查:用它励方式给发电机升压;
2) 发电机起励、逆变灭磁特性试验:自动励磁调节器投入运行;
3) 自动励磁调节器电压调节范围及电压调节速度试验:自动励磁调节嚣
投入运行;
4) 手动电压调节范围及调节速度试验:自动励磁调节器投入运行:
5) 自动励磁调节器各调节通道相互切换及跟踪试验;自动励磁调节器投
入运行:
6) 自动励磁调节器各种保护功能定值校核:自动励磁调
节器投入运行:
7) 自动励磁调节器容错功能校核:自动励磁调节器投入运行:
8) 整流功率柜均流、均压测试;自动励磁调节器投入运行.
9) 自动励磁调节嚣无功功率调节范围主调节速度试验:自动励磁调节器
投入运行
10) 微机型自动励磁调节器A/D转换、显示参数校核与调整:使用0.5级
标准表校核;
11)发 电机过励、欠励、强励、过无功、Uif限制等校核;自动励磁调节器投
入运行;