好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

消防工程师之案例分析精解

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

第1题

某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统,气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器。2015年2月5日,该单位安保部对信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下:

(一) 建筑灭火器检查情况(详见表1)

表1建筑灭火器检查情况 外观检查存在问题的灭火器 灭火器型出厂日号 期 数量上次维修压力表指针位于红区 <1/3 2010年1月 MFZ/ABC4 2010年7月 2003年1月 MT5 2003年

打开湿式报警阀组上的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为65dB,火灾报警控制器(联动型),接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵未启动。

7月 18 2014年7月 0 0 0 1 82 无 2014年1月 3 3 2 0 82 无 2 5 ≥1/3 2 简体锈蚀面积与简体简体严面积之比 重变形 0 (具) 时间 18 0 0 0 2 (二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况

(三)七氟丙烷灭火系统检查情况

信息中心的通信机房设有七氟丙烷灭火系统(如图1所示),系统设置情况如表2所示。检查发现,储瓶间2#灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。

检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修,维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件,对2#灭火剂储瓶补压至设计压力。

表2七氟丙烷灭火系统设置情况 防护区 A B 防护区容积灭火设计浓灭火剂用量灭火剂钢瓶灭火剂储存压灭火剂钢瓶数(m3) 600 450 8% 度(%) (kg) 398 298 199 120 4.2 容积(L) 力(MPa) 量(只) 4 3 2 C 300

根据以上材料,回答问题:

1.根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。

答:(1)MFZ/ABC(干粉灭火器)满5年需要分批次全部检查,出厂日期为2010年1月的灭火器中,有2只灭火器的简体严重锈蚀(绣蚀面积大于简体总面积1/3),此两具需报废;位于“压力表指针位于红区”的2具表示压力不足,应送修;而余下的77具到2015年2月5日已经超过5年,故需将余下的全部(77具)送修检查(送修灭火器时,一次送修数量不得超过计算单元配置灭火器总数量的1/4。超出时,需要选择相同类型、相同操作方法的灭火器替代,且其灭火级别不得小于原配置灭火器的灭火级别。);

(2)出厂日期为2010年7月的灭火器中,有2只灭火器的简体严重锈蚀(绣蚀面积大于简体总面积1/3),此两具需报废;位于“压力表指针位于红区”的3具表示压力不足,也应送修;

(3)出厂日期为2003年1月的MT5(二氧化碳灭火器),超过了报废年限要求(12年),故需全部(18具)报废;

(4)2003年7月中严重变形的1具需报废。

参见《消防安全技术综合能力》P236~237“建筑灭火器配置中灭火器准修与报废”、《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB 50444-2008“5.1.2”的相关内容。

2.指出素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述湿式自动喷水灭火系统联动功能检查测试的方法。

答:水力警铃声强为65dB,小于规定要求的三米远处水力警铃声强不小于70dB的要求,故错误。

消防水泵不启动的原因可能是:

(1)压力开关本身有问题导致不能控制消防水泵启动;

(2)水泵控制柜启动控制回路存在故障;

(3)消防联动控制设备中的控制模块损坏或逻辑编程有问题;

(4)水泵故障或供电回路故障。

(5)水泵控制柜、联动控制设备的控制模式未设定在“自动”控制方式;

湿式自动喷水灭火系统联动功能检查测试的内容:系统控制装置设置为“自动”控制方式,启动1只喷头或者开启末端试水装置,流量保持在

0.94L/s~1.5L/s,水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃和消防水泵等及时动作,并有相应组件的动作信号反馈到消防联动控制设备。

检测方法:打开阀门放水,使用流量计、压力表核定流量、压力,目测观察系统动作情况。

参见《消防安全技术综合能力》P141“联动调试及检测”、P143“报警阀组验收检查”的内容

3.七氟丙烷灭火系统在储瓶间内未安装哪种组件?最大防护区对应的驱动装置为几号驱动气瓶?

答:缺瓶头阀(容器阀)、安全阀,最大防护区对应的驱动装置为2号驱动气瓶(从表2和图1连线可以看出)。

参见《消防安全技术实务》P224“系统的组成”、《消防安全技术综合能力》P177“气体灭火系统的构成”的内容。

4.简析维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。

答:(1)部件应厂外焊接,厂内安装。

(2)应到专门补压房间进行补压,并测试。

(3)应查明气罐压力不足的原因并维修。

(4)单位维修完以后,未进行试运行,不符合维修规范;

(5)对2号灭火剂储瓶补压至设计压力,且不得超过压力的5%。

参见《消防安全技术综合能力》P186第四节系统的检测与验收的相关内容。

第2题

某购物中心地下2层,地上4层,建筑高度24m,耐火等级二级,地下二层室内地面与室外出入口地坪高差为11.5m。地下每层建筑面积15200m2,地下二层设置汽车库和变配电房、消防水泵房等设备用房及建筑面积5820m2的建材商场(经营五金、洁具、瓷砖,桶装油漆、香蕉水等);地下一层为家具、灯饰商场,设有多部自动扶梯与建材商场连通。自动扶梯上下层相连通的开口部位设置防火卷帘。地下商场部分的每个防火分区面积不大于2000m2,采用耐火极限为1.5h的不燃性楼板和防火墙及符合规定的防火卷帘进行分隔,在相邻防火分区的防火墙上均设有向疏散方向开启的甲级防火门。

地上一层至三层为商场,每层建筑面积12000m2,主要经营服装、鞋类、箱包和电器等商品,四层建筑面积5600m2,主要功能为餐厅、游艺厅、儿童游乐厅和电影院。电影院有8个观众厅,每个观众厅建筑面积在186m2~390m2之间,游艺厅有2个厅室,建筑面积分别为216m2和147m2,游艺厅和电影院侯场区均采用不到顶的玻璃隔断,玻璃门与其他部位分隔,安全出口符合规范规定。

每层疏散照明的地面水平照度为1.0lx,备用电源连续供电时间0.6h。

消防工程师之案例分析精解

第1题某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统,气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器。2015年2月5日,该单位安保部对信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下:(一)建筑灭火器检查情况(详见表1)表1建筑灭火器检查情况外观检查存在问题的灭火器灭火器型出厂日号期数量上次维修压力表指针位于
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0ko7c1m9zw9sc9l3ppnv1xep036fc3019bj
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享