表面,焊缝余高小于2mm,并平滑过渡,满足施工质量验收规范要求。 (问题)

1、 烟囱工程按验收统一标准可划分为哪几个分部工程? 2、 钢结构平台在吊装过程中,吊装设施的主要危险因素有哪些? 3、 C公司在焊接前应完成哪几个焊接工艺文件?焊工应取得什么证书?

4、 钢筒外表面除锈应采取哪一种方法?在焊缝外表面的质量检查中,不允许的质量缺陷还有哪些? 参考解析:

1、 烟囱工程验收统一标准可划分的分部工程有:

(1) 平台及梯子钢结构安装分部工程; (2) 烟囱内筒设备安装分部工程; (3) 内筒外壁防腐分部工程; (4) 内筒绝热分部工程。

2、 钢结构平台在吊装过程中,吊装设施的主要危险因素有:

(1) 烟囱外筒顶端支撑钢结构吊装梁的混凝土强度不能满足承载能力; (2) 钢结构吊装梁强度及稳定性不够; (3) 钢丝绳安全系数不够;

(4) 起重机具(或卷扬机、滑车组)不能满足使用要求。 3、 C公司在焊接前应完成的焊接工艺文件:

(1) 与焊接所匹配的焊接工艺评定报告(或PQR); (2) 焊接工艺规程(或WPS)。

焊工应取得相应的《特种设备作业人员证》。

4、 钢筒外表面除锈应采取的方法及焊缝外表面不允许的质量缺陷如下:

* *

(1) 钢筒外表面除锈应采取喷射除锈(或抛射除锈)的方法。

(2) 在焊缝外表面的检查中,不允许的质量缺陷还有:气孔、焊瘤和夹渣。

案例四(背景资料)

某项目机电工程由某安装公司承接,该项目地上10层,地下2层。工程范围主要是防雷接地装置、变配电室、机房设备和室内电气系统等的安装。

工程利用建筑金属铝板屋面及其金属固定架作为接闪器,并用混凝土柱内两根主筋作为防雷引下线,引下线与接闪器及接地装置的焊接连接可靠。但在测量接地装置的接地电阻时,接地电阻偏大,未达到设计要求,安装公司采取了能降低接地电阻的措施后,书面通知监理工程师进行隐蔽工程验收。

变配电室位于地下二层。变配电室的主要设备(三相干式变压器、手车式开关柜和抽屉式配电柜)由业主采购,其他设备、材料由安装公司采购。在变配电室的低压母线处和各弱电机房电源配电箱处均设置电涌保护器(SPD),电涌保护器接线形式满足设计要求,接地导线和连接导线均符合要求。变配电室设备安装合格,接线正确。设备机房的配电线路敷设,采用柔性导管与动力设备连接,符合规范要求。

在签订合同时,业主还与安装公司约定,提前一天完工奖励5万,延期一天罚款5万,赶工时间及赶工费用见表4。变配电室的设备进场后,变压器因保管不当受潮,干燥处理增加费用3万,最终安装公司在约定送电前,提前6d完工,验收合格。

在工程验收时还对开关等设备进行抽样检验,主要使用功能符合相应规定。 (问题)

1、 防雷引下线与接闪器及接地装置还可以有哪些连接方式?写出本工程降低接地电阻的措施。 2、 送达监理工程师的隐蔽工程验收通知书应包括哪些内容?

3、 本工程电涌保护器接地导线位置和连接导线长度有哪些要求?柔性导管长度和与电气设备连接有哪些

要求?

* *

4、 列式计算变配电室工程的成本降低率。

5、 在工程验收时的抽样检验,还有哪些要求应符合相关规定? 参考解析:1、防雷引下线与接闪器及接地装置可以采取的连接方式: (1) 防雷引下线与接闪器可采用卡接器连接。 (2) 防雷引下线与接地装置可采用螺栓连接。

本工程降低接地电阻的措施包括:可采用降阻剂、换土和接地模块来降低接地电阻。 2、隐蔽工程验收通知书的内容包括: (1)隐蔽验收内容; (2)隐蔽形式; (3)验收时间; (4)地点。

3、本工程电涌保护器接地导线位置和连接导线长度要求: (1)电涌保护器的接地导线位置不宜靠近出线位置; (2)连接导线长度不宜大于0.5m。 柔性导管长度和电气设备连接的要求: (1) 柔性导管长度不宜大于0.8m;

(2) 柔性导管与电气设备连接应采用专用接头。 5、 变配电室工程的成本降低率的计算如下:

(1) 原计划费用:10+5+20+10+30+90+80+5+30+4+2=286万元; (2) 工程赶工总费用为:2*1+2*1+3*2+3*2=16万元; (3) 提前6d奖励5*6=30万元;

(4) 赶工后实际费用为:286+16+3-30=275万元;

* *

(5) 变配电室工程成本降低率=(计划成本 – 实际成本)/计划成本*100%=(286-275)

286*100%=3.85%;

5、在工程验收时的抽样检验,还有下列要求应符合相应规定: (1)接地安全; (2)节能; (3)环境保护。

案例五(背景资料)

A公司承建某2*300MW锅炉发电机组工程。锅炉为循环流化床锅炉,汽机为凝气式汽轮机。锅炉的部分设计参数见表5:

A公司持有1级锅炉安装许可证和GD1级压力管道安装许可证,施工前按规定进行了安装告知。由B监理公司承担工程监理。

A公司的1级锅炉安装许可证在2个月后到期,A公司许可证有效期届满前6个月,按规定向公司所在地省级质量技术监督局提交了换证申请,并已完成换证鉴定评审,发证在未来的两周内完成。但监理工程师认为,新的许可证不一定能被批准,为不影响工程的质量和正常进展,建议建设单位更换施工单位。

工程所在地的冬季气温会低至-10度,A公司提交报审的施工组织设计中缺少冬季施工措施,监理工程师要求A公司补充。锅炉受热面的部件材质主要为合金钢和20G,在安装前,根据制造厂的出厂技术文件清点了锅炉受热面的部件数量,对合金钢部件进行了材质复验。

A公司在油系统施工完毕,准备进行油循环时,监理工程师检查发现油系统管路上的阀门门杆垂直向

* *

上布置,要求整改。A公司整改后,自查原因,时施工技术方法的控制策划失控。

锅炉安装后进行整体水压试验。

(1) 水压试验时,在汽包和过热器出口联箱处各安装了一块精度为1.0级的压力表,量程符合要

求;在试压泵出口也安装了一块同样精度和规格的压力表。

(2) 在试验压力保持期间,压力降ΔP=0.2Mpa,压力降至汽包工作压力后全面检查:压力保持不

变,在受压元件金属壁和焊缝上没有水珠和水雾,受压元件没有明显变形。

在工程竣工验收中,A公司以监理工程师未在有争议的现场费用签证单上签字为由,直至工程竣工验收50d后,才把锅炉的相关技术资料和文件移交给建设单位。 (问题)

1、 本工程中,监理工程师建议更换施工单位的要求是否符合有关规定?说明理由。

2、 锅炉安装环境温度低于多少度时应采取相应的保护措施?A公司是根据哪些技术文件清点锅炉受热面

的部件数量?如何复验合金钢部件的材质?

3、 油系统管路上的阀门应怎样整改?施工技术方法的控制策划有哪些主要内容?

4、 计算锅炉一次系统(不含再热蒸汽系统)的水压试验压力。压力表的精度和数量是否满足水压试验要求?

本次水压试验是否合格?

5、 在工程竣工验收中,A公司的做法是否正确?说明理由。

参考解析:1、本工程中,监理工程师建议更换施工单位的要求不符合有关规定。

理由是:A公司持有的锅炉安装许可证未过期(或在有效期内),A公司的换证程序合规(符合规定)。 2、锅炉安装环境温度低于0度时应采取相应的技术措施。

A公司是根据下列技术文件清点锅炉受热面的部件数量:(1)供货清单;(2)装箱单;(3)图纸。 复验合金钢部件的材质的方法:用光谱分析、逐件复验合金钢部件的材质。