ATV303 Modbus 通讯概要

刘允松 李平

下面列出ATV303变频器做Modbus通讯时的要点和注意事项:

一、 RS485口定义

ATV303集成RS485串行通讯口,并驻留Modbus RTU串行通讯协议,允许其与主流上位机通讯。

RS485口的物理形式是RJ45。针脚排列定义如图1所示。

图1

其中4和5是数据发送/接收口,也是Modbus

通常使用的。

8是GND,在做Modbusbus通讯时通常要求接上,可以提高通讯质量。

7可以由变频器提供10V电源,用来外拉面板或某些型号的232/485的转换头使用。 此RJ45口除Modbus通讯外的其它用途: 1. 可以用来外拉面板(型号为VW3A1006); 2. 可以连接PC监控软件; 3. 可以连接简易参数下载器; 4. 可以连接多功能参数下载器。

二、 通讯参数设置:

通讯参数主要在通讯菜单700-中设置,主要有Modbus地址(站号),波特率,数据格式、超时等等。

图2

另外ATV303的Modbus默认要求一旦数据开始读写,必须有连续的数据交换,变频器依据Modbus超时进行Consistency Check。如果超过该时限没有接到数据交换指令,即判定串行连接故障。因此必须对数据进行循环读或写。另一种解决的方式是在故障管理菜单菜单中屏蔽串行连接故障,即将参数611设置为00.

图3

注意这种方法是一种偷懒的方法,潜在的危险时当出现真正的通讯连接故障(如遇到干扰),变频器将不能发现。

四、控制通道的设置:

如果作Modbus通讯的目的仅仅是读取变频器的状态和变量,例如输出频率,输出电流,故障记录等,控制通道是不用设置的。 典型的状态参数地址为:

如果Modbus通讯的目的是用来以上位机控制变频器的给定频率和/或起停命令,则需要在400-菜单中对控制通道进行设置。

如果以上位机同时控制变频器的给定频率和起停命令,其实也可以不做设置。因为本来通讯就是优先的:变频器一旦接收到来自Modbus的给定频率和起停(包括正反转)指令,Modbus控