好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

梅州-2020一级消防工程师考试:《综合能力》基础练习(1)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2020一级消防工程师考试《综合能力》基础练习(1) 2020一级消防工程师考试《综合能力》基础练习(1) 1、注册消防工程师职业道德的特点不包括( ) A.具有执行消防法规标准的原则性 B.具有维护社会公共安全的责任性 C.具有高度的本质性 D.具有与社会经济联系的密切性 【答案】C 【解析】注册消防工程师职业道德的特点: 具有执行消防法规的原则性 具有维护社会公共安全的责任性 具有高度的服务性 具有与社会经济联系的密切性 2、某采矿企业进行开采作业时,由于通风设施不符合国家规定,导致发生瓦斯爆炸,造成5人死亡。根据《中华人民共和国刑法》,该企业违反的罪名是( ) A.消防责任事故罪 B.重大责任事故罪 C.重大劳动安全事故罪 D.工程重大安全事故罪 工程“三宗罪” 罪名 重大责任事故罪 重大劳动安全事故罪 工程重大安全事故罪 违法主体 违法行为 人 作业违反规定 单位 安全设施不符 单位 降低工程质量 2、某采矿企业进行开采作业时,由于通风设施不符合国家规定,导致发生瓦斯爆炸,造成5人死亡。根据《中华人民共和国刑法》,其行为违反的法律是( )

A.消防责任事故罪 B.重大责任事故罪 C.重大劳动安全事故罪 D.工程重大安全事故罪 【答案】C

【解析】重大劳动安全事故罪指安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为 3、型号为ZSTDY的喷头代表( ) A.直立型喷头 B.隐蔽式喷头 C.水平边墙型喷头 D.直立边墙型喷头 【答案】B 【解析】表3-4-1 常见喷头规格、型号实例 喷头名直立型 下垂型 直立边墙型水平边墙干式喷称 性能代ZSTZ 号 ZSTX ZSTBZ ZSTBS 喷头 喷头 喷头 型喷头 头 齐平式 喷头 嵌入式 喷头 隐蔽式 喷头 ZSTG ZSTDQ ZSTDR ZSTDY Z直立 X下垂 B边墙 S水平 G干式 D吊顶 Q齐平 R嵌入 Y隐蔽 玻璃球色标与温标:橙57 红68 黄79 绿93/107 蓝121/141 4、某住宅建筑屋面标高56m,室外地坪标高-0.5m,底层设置自行车库,其地面标高为±0.0,顶板标高为2.2m,地下室顶板标高-0.2m,该住宅建筑高度为( ),属于( )住宅建筑

A.53.8m 二类高层 B.54.1 m 一类高层 C.54.3m 一类高层 D.54.5m 一类高层 【答案】A

【解析】 56-2.2=53.8m

对于住宅建筑,设置在底部且室内高度不大于2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间,室内外高差或建筑的地下或半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m的部分,可不计入建筑高度。

相对标高:是把首层室内地面定为相对标高的零点,表示建筑物各部分的竖向高度 建筑高度:室外设计地面至屋面面层的高度 室内外高差:首层室内地面与室外设计地面的差值

5、某3层商业建筑耐火等级一级,其二层的使用功能为歌舞厅,该层建筑面积为3000㎡,该歌舞厅内厅、室的建筑面积占该层建筑面积的90%。请问在忽略内部工作人员数量的前提下,该层疏散走道最小疏散总净宽度为( )m

A.9.75

B.10.13 C.11.25 D.22.50 【答案】B 【解析】 由《建规》5.5.21可知,人员密度按0.5人/m计算,百人宽度指标取0.75,则: 3000×0.9×0.5×0.75/100=10.125m.故C正确。 建筑的耐火等级 建筑层数 一、二级 1~2层 地上 3层 楼层 ≥4层 与地面出入口地面的高差#FormatImgID_0##FormatImgID_1#H地下 楼层 ≤10m 与地面出入口地面的高差#FormatImgID_2##FormatImgID_3#H>10m 6、木器厂房地上5层,耐火等级为二级,建筑高度为23m,建筑面积8000㎡。下列做法中,符合规定的是( ) A.在厂房内安全的场所处设一座员工宿舍

B.厂房内设置的工人休息室采用耐火极限为2.50h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔 C.厂房内设油漆中间仓库,采用防火墙和耐火极限为1.00h的不燃性楼板与其他部位分隔

D.厂房内设置柴油储罐的房间,采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔,房门采用甲级防火门

【答案】B

【解析】厂房内严禁设置员工宿舍,A错误;木器厂房为丙类火灾危险性,丙类厂房设置休息室时,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和耐火极限不低于1.0h的楼板与其他部位分隔,1.5>1.0,B正确;在厂房内设置甲、乙类中间仓库需采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔,C错误。厂房内的丙类液体中间储罐,采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与其他部位分隔,房间门采用甲级门,D错误

三级 0.75 1.00 1.25 四级 1.00 ---- ---- 0.65 0.75 1.00 0.75 ------ ---- 1.00 ------- ---- 类别 耐火极限 建造形式 直接设置在建筑的基础或框架、梁功能 防止向相邻建筑或相防火墙 ≥3h 等承重结构上,从楼地面基层隔断邻水平防火分区蔓延 至梁、楼板或屋面板的底面基层 可设置在不燃性楼板上隔断至梁、防火隔墙 1~3h 楼板或屋面板的底基层 7、某单位对水流指示器的灵敏度进行检查时,流量达到( )L/min时必须报警。 A.10 B.12 C.20 D.37.5 【答案】D

【解析】(1)水流指示器检查要求:

1)检查水流指示器灵敏度,试验压力为0.14~1.2MPa,流量不大于15.0L/min时,水流指示器不报警;流量在15.0~37.5 L/min任一数值上报警,且到达37.5 L/min 一定报警。

8、下列多层公共建筑设置的楼梯间,不符合相关防火规范要求的是( ) A.地上5层的办公楼,设置敞开楼梯间 B.地上6层的医院病房楼,设置封闭楼梯间 C.建筑高度28m的厂房,设置封闭楼梯间 D.地上2层的图书馆,设置敞开楼梯间 【答案】D

【解析】多层公共建筑中的医疗、旅馆、老年人建筑、歌舞娱乐放映游艺场所的建筑,商店、图书馆、会议中心、展览建筑及类似建筑,6层及以上其他建筑均应采用封闭楼梯间。地上2层图书馆为多层公共建筑,应采用封闭楼梯间,D错误。

口诀:医旅老歌、商图会展 其他6

9、干式喷头安装于配水支管上,短立管入口处应设置密封件,干式喷头的安装形式 ( ) A.只能直立向上 B.只能直立向上或下垂 C.可以直立向上、下垂或者水平 D.不能下垂 【答案】C

防止蔓延至相邻区域 【解析】④干式喷头(教材图3-4-11)连接于特殊的短立管上,根据其保护区域结构特征和喷头规格型号,直立向上、下垂或者水平安装于配水支管上,短立管入口处设置密封件,阻止水流在喷头动作前进入立管。 10、某消防部门对建设单位设计图纸依法进行审查,下列建筑疏散楼梯的宽度不符合规范要求的是( ) A.建筑高度为16m的商场的封闭楼梯的净宽度为1.2m B.建筑高度为18m的住宅建筑的敞开楼梯的净宽度为1.1m C.建筑高度为24m的写字楼的封闭楼梯的净宽度为1.1m D.建筑高度为32m的医院的防烟楼梯的净宽度为1.2m 【答案】D 【解析】多层公共建筑疏散楼梯的净宽度不小于1.10m, A、C正确。住宅建筑疏散楼梯的净宽度不小于1.10m,B正确,高层医疗建筑疏散楼梯的净宽度不小于1.30m.故D错误。 建筑分类 多层公共 高层公共 高层医疗 住宅 厂房 地下歌舞 疏散口 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 疏散走道 1.1 1.3/1.4 1.4/1.5 1.1 1.4 按每100人不小于1m计算 疏散楼梯 1.1 1.2 1.3 1.1 1.1 首层疏散门 -- 1.2 1.3 1.1 1.2 取大值 2020年一级消防工程师《案例分析》基础练习题(5)

2020年一级消防工程师《案例分析》基础练习题(5)

某丙类木器厂房(耐火等级为三级)受选址条件所限,与该厂房相邻的一栋已建耐火等级为三级的多层办公楼.之间的防火间距仅为12m。

请分析以上案例。回答下列问题:

(1)通常情况下,两者之间的防火间距不应小于多少? (2)如果防火间距不足,可采取哪些措施解决?请说明原因。 参考答案:

(1)通常情况下,该木器厂房与多层办公楼之间的防火间距不应小于14m。

梅州-2020一级消防工程师考试:《综合能力》基础练习(1)

2020一级消防工程师考试《综合能力》基础练习(1)2020一级消防工程师考试《综合能力》基础练习(1)1、注册消防工程师职业道德的特点不包括()A.具有执行消防法规标准的原则性B.具有维护社会公共安全的责任性C.具有高度的本质性D.具有与社会经济联系的密切性【答案】C【解析】注册消防工程师职业道德的特点:具有执行消防法规的原则性具有维护社会公共安全的责任性具有高度的
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0knpc4qlq73jk4h7sglc72h8v7sa9700vij
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享