好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2017年二级建造师《建筑实务》真题及解析 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

【答案】ACD P50

25.关于施工防水卷材的说法正确的是()

A.基础底板防水混凝土垫层上铺卷材应采用满粘法 B.地下室外墙外防外贴卷材应采用点粘法 C.基层阴阳角处应做成圆弧或折角后再铺贴 D.铺贴双层卷材时,上下两层卷材应垂直铺贴 E.铺贴双层卷材时,上下两层卷材接缝应错开 【答案】CE P80

26.关于建设工程招标投标的说法错误的是() A.应遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则 B.招标人不得邀请特定的投标人

C.公开招标的项目应该发布招标公告 D.招标文件中应载明投标有效期 E.分批组织部分投标人踏勘现场 【答案】BE P205

27.下列材料和构配件进场时必须进行抽样复验的是() A.填充墙砌块

B.钢管脚手架用扣件 C.结构用钢筋

D.绑扎钢筋用铁丝 E.防水卷材 【答案】ACE

28.在竣工图章中需列明的内容有() A.施工单位项目负责人 B.现场监理工程师

C.施工单位竣工图审核人 D.总监理工程师

E.设计单位竣工图审核人 【答案】BCD P276

29.下列装饰装修工程中,通常需要洒水养护的有() A.整体面层地面 B.干挂花岗岩墙面 C.陶瓷面砖饰面

学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构

下载APP随时随地上课更多课程题库

D.水泥压力板隔墙 E.水泥砂浆抹灰墙面 【答案】AC

30.根据室内环境污染物控制的不同要求,下列民用建筑中,属于Ⅰ类建筑的有()。 A.图书馆 B.医院 C.体育馆 D.住宅 E.展览馆

【答案】BD P318

三、案例分析

(一)

背景资料

某建筑施工单位在新建办公楼工程前,按《建筑施工组织设计规范》(GB/T50502-2209)规定的单位工程施工组织设计应包含的各项基本内容,编制了本工程的施工组织设计,经相应人员审批后报监理机构,在总监理工程师审批签字后按此组织施工。

在施工组织设计中,施工进度计划以时标网络图(时间单位:月)形式表示。在第 8 个月末,施工单位对现场实际进度进行检查,并在师表网络图中绘制了实际进度前锋线,如下图所示:

针对检查中所发现实际进度与计划进度不符的情况,施工单位均在规定时限内提出索赔意向通知,并在监理机构同意的时间内上报了相应的工期索赔资料。经监理工程师核实,工序 E 的进度偏差是因为建设单位供应材料原因所导致,工序 F 的进度偏差是因为当地政令性停工导致,工序 D 的进度偏差是因为工人返乡 农忙原因。上述情况,监理工程师对三项工期索赔分别予以批复。 问题:

1.本工程的施工组织设计中应包含哪些内容?

2.施工单位哪些人员具备审批单位工程施工组织设计的资格? 3.写出网络图中前锋线所涉及各工序的实际进度偏差情况;如后续工作仍按原计划的速度进行,本工程的实际完工工期是多少个月?

4.针对工序 E、工序 F、工序 D,分别判断施工单位上报的三项工期索赔是否成立,并说明相应的理由。 答案:

学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构

下载APP随时随地上课更多课程题库

1.编制依据,工程概况,施工部署,施工进度计划,施工准备与资源配置计划,主要施工方法,施工现场平面布置,主要施工管理计划 P119 2.施工单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批 P119 3.(1)E 工作实际进度拖后一个月,影响工期一个月; F 工作拖后两个月,影响工期一个月;

D 工作实际进度拖后一个月,不影响总工期; (2)本工程的实际完工工期是 13 个月。 4.(1)工序 E 索赔一个月工期成立;

理由:建设单位责任造成,且 E 工作在关键线路上,影响到总工期。 (2)工序 F 索赔一个月成立,索赔两个月不成立。

理由:当地政令停工导致的属于建设单位责任,工期可以顺延,虽然 F 工作不在关键线路上,但其总时差一个月,所以施工单位索赔一个月成立,索赔两个月不成立。

(3)工序 D 的工期索赔不成立,理由:工人返乡农忙属于施工方的责任,索赔不成立。

(二)

背景资料

某新建商用群体建设项目,地下二层,地上八层,现浇钢筋混凝土框架结构,桩筏基础,建筑面积 88000㎡。某施工单位中标后组建项目部进场施工,在项目现场搭设了临时办公室,各类加工车间、库房、食堂和宿舍等临时设施;并根据场地实际情况,在现场临时设施区域内设置了环形消防通道、消火栓、消防供水池等消防设施。

施工单位在每月例行的安全生产与文明施工巡查中,对照《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)中“文明施工检查评分表”的保证项目逐一进行检查。经统计,现场生产区临时设施总面积超过了 1200 ㎡,检查组人为临时设施区域内消防设施配置不齐全,要求项目部整改。

针对地下室 200mm 厚的无梁楼盖,项目部编制了模板及其支撑架专项施工方案。方案中采用扣件式钢管支撑架体系,支撑架立杆纵横向间距均为 1600mm,扫地杆距地面约 150mm,每步设置纵横向水平杆,步距为 1500mm,立杆深处顶层水平杆的长度控制在 150~300mm。顶托螺杆插入立杆的长度不小于 150mm、伸出立杆的长度控制在 500mm 以内。 在装饰装修阶段,项目部使用钢管和扣件临时搭设了一个移动式操作平台用于顶棚装饰装修作业。该操作平台的台面面积 8.64 ㎡,台面距楼地面高 4.6m。 问题:

1.按照“文明施工检查评分表”的保证项目检查时,除现场办公和住宿外,检查的保证项目还应有哪些?

学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构

下载APP随时随地上课更多课程题库

2.针对本项目生产区临时设施总面积情况,在生产区临时设施区域内还应增设哪些消防器材或设施?

3.指出本项目模板及其支撑架专项施工方案中的不妥之处,并分别写出正确做法。

4.现场搭设的移动式操作平台的台面面积、台面高度是否符合规定?现场移动式操作平台作业安全控制要点有哪些? 答案:

1.现场围挡、封闭管理、施工场地、材料管理、现场防火 P196

2.一般临时设施区,每 100m2 配备两个 10L 的灭火器。若大型临时设施总面积超过 1200m2 的,应备有消防专用的消防桶、消防钩、消防锹、盛水桶、消防砂箱等。P231

3.不妥之处一:支撑架立杆纵横向间距均为 1600mm

正确做法:立杆的纵、横向间距应满足设计要求,立杆的步距不应大于 1.8m;顶层立杆步距应适当减小,且不应大于 1.5m P142 不妥之处二:伸出立杆的长度控制在 500mm 以内 正确做法:伸出长度不宜超过 300mm

4.(1)符合规定。移动式操作平台台面不得超过 10 ㎡,高度不得超过 5m。P182

(2)操作平台安全作业控制要点: ①台面脚手板台面要铺满钉牢。 ②台面四周设置防护栏杆。

③平台移动时,作业人员必须下到地面,不允许带人移动平台。

(三)

背景资料

某现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构办公楼工程,地下一层,地上十六层,建筑面积 18600m2,基坑开挖深度 5.5m。该工程由某施工单位总承包,其中基坑支护工程由专业分包单位承担施工。 在基坑支护工程施工前,分包单位编制了基坑支护安全专项施工方案,经分包单位技术负责人审批后组织专家论证,监理机构认为专项施工方案及专家论证均不符合规定,不同意进行论证。 在二层的墙体模板拆除后,监理工程师巡视发现局部存在较严重蜂窝孔洞质量缺陷,指令按照《混凝土结构工程施工规范》(GB50666-2011)的规定进行修整。 主体结构施工至十层时,项目部在例行安全检查中发现五层楼板有 2 处(一处为短边尺寸 200mm 的孔口,一处为尺寸 1600*2600mm 的洞口)安全防护措施不符合规定,责令现场立即整改结构封顶后,在总监理工程师组织参建方进

学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构

下载APP随时随地上课更多课程题库

行主体结构部分工程验收前,监理工程师审核发现施工单位提交的报验资料所涉及的分项不全,指令补充后重新报审。 问题:

1.按照《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质{2009}87 号)规定,指出本工程的基坑支护安全专项施工方案审批及专家组织中的错误之处,并分别写出正确做法

2.较严重蜂窝孔洞质量缺陷的修整过程应包括哪些主要工序?

3.针对五层楼板检查所发现的孔口,洞口防护问题,分别写出安全防护措施。 4.本工程主体结构分部工程验收资料应包括哪些分项工程 答案:

1.(1)错误之处一:经分包单位技术负责人审批 正确做法:实行施工总承包的,专项方案应当由总承包单位技术负责人和相关专业承包单位技术负责人签字确认。

(2)错误之处二:经分包单位技术负责人审批。 正确做法:专家论证后,分包单位技术负责人和总承包单位技术负责人都要签字,再由总监理工程师和建设单位项目负责人签字 (3)错误之处三:分包单位组织专家论证

正确做法:应由总承包单位组织专家论证 P261 2.可与施工缝处继续施工结合 P66

(1)将蜂窝孔洞周围软弱混凝土、松动石子和水泥薄膜清除,剔凿成喇叭口; (2)重新支设模板,加以充分湿润并冲洗干净,且不得有积水; (3)浇筑前,刷一层水泥浆或与混凝土内成分相同的水泥砂浆;

(4)浇筑高一强度等级的混凝土,细致捣实,使新旧混凝土紧密结合, (5)及时养护不少于 14 天。 《混凝土结构工程施工规范》(GB50666-2011)规定:对于露筋、蜂窝、孔洞、夹渣、疏松、外表缺陷,应凿除胶结不牢固部分的混凝土至密实部位,清理表面,支设模板,洒水湿润,涂抹混凝土界面剂,应采用比原混凝土强度等级高一级的细石混凝土浇筑密实,养护时间不应少于 7d。

3.(1)短边尺寸在 2.5?25cm 范围的孔口,必须用坚实的盖板盖严,盖板要有防止挪动移位的固定措施。P184

(2)边长在 150cm 以上的洞口,四周必须设防护栏杆,洞口下张设安全平网防护。

4.钢筋工程、模板工程、混凝土工程、现浇结构、填充墙砌体工程。

(四)

背景资料

学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构

下载APP随时随地上课更多课程题库

2017年二级建造师《建筑实务》真题及解析 

【答案】ACDP5025.关于施工防水卷材的说法正确的是()A.基础底板防水混凝土垫层上铺卷材应采用满粘法B.地下室外墙外防外贴卷材应采用点粘法C.基层阴阳角处应做成圆弧或折角后再铺贴D.铺贴双层卷材时,上下两层卷材应垂直铺贴E.铺贴双层卷材时,上下两层卷材接缝应错开【答案】CEP8026.关于