DCS与SIS两者之间区别
一、DCS的概念
DCS是分布式控制系统的英文缩写 (Distributed Control System),在国内自控领域又称为集散控制系统。
DCS是计算机技术、控制技术和网络技术高度结合的产物,是目前最先进、最合理的过程控制系统, 可以适应各种过程控制的要求。它的过程控制点分散,系统具有很高的可靠性。它通过集中的操作和监控。DCS具有方便的操作和维护性能。DCS具有标准的接口,对外连接更加方便简捷。
DCS特点:依靠各种控制、运算模块的灵活组态,可实现多样化的控制策略以满足不同情况下的需要,使得在单元组合仪表实现起来相当繁琐与复杂的命题变得简单。因此,DCS的主要特点归结为一句话就是\分散控制。集中管理\。
二、SIS的相关术语
SIS概念:SIS系统主要是对生产过程实时控制系统(DCS、PLC等)的重要参数进行采集、汇总、存储,并在企业范围内进行信息共享。通过 SIS系统,我们可以方便、安全地对生产信息进行统一管理、查询、分析,从而提高工厂信息化水平、满足管理生产过程的需求,
SIS系统组成∶ 安全联锁系统,紧急停车系统,有毒有害,可燃气体及火灾检测保护系统等。
SIS系统特性∶ 独立于生产的过程控制系统(DCS),生产正常时处于休眠或者静止状态,一旦生产过程完全停止或者生产设备出现可能导致安全事故的
情况时,能瞬间准确动作,使生产过程安全停止运行或者自动导入预定的安全状态。 必须有很高的可靠性。
SIS法规规定: 从2016年1月1日起,大型和外商独资合资等具备条件的化工企业新建涉及\两重点一重大'的化工设备和危险化学品存储设施。要按照本指导意见的要求设计符合相关标准规定的安全仪表系统SIS。
SIS功能及基本要求: 安全仪表系统(SIS)在生产装置的开车、停车阶段,运行扰动以及维护操作期间,对人员健康、装置设备及环境提供安全保护。无论是生产装置本身出现的故障危险,还是人为因素导致的危险以及一些不可抗拒因素引发的危险,SIS系统都应立即作出正确反应并给出相应的逻辑信号,使生产装置安全联锁或停车,阻止危险的发生和事故的扩散,使危害减少到最小。
SIS 系统应具备高的可靠性 (Reliability)、可用性(Availability)和可维护性(Maintainability)。当SIS系统本身出现故障时还能保证提供安全保护功能。
SIS应用中注意问题:
(1)、SIS关联现场变送器或最终执行元件应由SIS系统供电;
(2)、当现场变送器信号同时用于SIS、DCS时,应先接到SIS系统后接到 DCS系统;
(3)、SIS电源应冗余配置,负荷不应超过50~60%;
(4)、SIS关联的传感器及最终执行元件,在正常工况应是带电(励磁)状态; 在非正常工况应是失电(非励磁)状态;
(5)、SIS关联的电磁阀采用冗余配置时,有两种方式∶ 并联连接 可用性好;
串联连接 安全性好;
三、SIS系统与DCS系统区别
DCS为了控制,SIS为了保护。
(1) 系统的组成:DCS系统一般是由人机界面操作站、通信总线及现场控制站组成;而SIS系统是由传感器、逻辑解算器和最终元件三部分组成。及DCS系统不含检测执行部分。
(2) 实现功能:DCS系统用于过程连续测量、常规控制(连续、顺序、间歇等)操作控制管理使生产过程在正常情况下运行至最佳工况;而SIS系统是超越极限安全即将工艺、设备转至安全状态。
(3) 工作状态:DCS系统是主动的、动态的,它始终对过程变量连续进行检测、运算和控制,对生产过程动态控制确保产品质量和产量。而SIS系统是被动的、休眠的 。
(4) 安全级别:DCS系统安全级别低,不需要安全认证;而SIS系统级别高,需要安全认证。
(5) 应对失效方式:DCS系统大部分失效都是显而易见的,其失效会在生产的动态过程中自行显现,很少存在隐性失效;SIS系统失效就没那么明显了,因此确定这种休眠系统是否还能正常工作的唯一方法,就是对该系统进行周期性的诊断或测试。因此安全仪表系统需要人为的进行周期性的离线或在线检验测试,而有些安全系统则带有内部自诊断。