好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

新城外墙保温施工方案 doc - 图文 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

6

单位面积质量g/(复试必检项≥3;加强280断裂应变,≤ 耐碱断裂强力保留50耐碱断裂强力保留50

2、 聚苯板(EPS板)

试验项目 性能标准

聚苯板类型 难燃型聚苯乙烯泡沫塑料保温板

表观密度,kg/m3(复试必检项) ≥20 氧指数,%≤4 弯曲变形,mm ≥20 断裂弯曲负荷,N

≥30 吸水率,% ≥25

尺寸稳定性,% ≤0.3 压缩强度,kPa

≥100 抗拉强度,MPa(复试必检项) ≥0.1水蒸汽透湿系数ng/Pa.m.s4.5导热系W/m(复试必检项≤0041 允许偏 项允许偏(mm)

厚度(mm) 80 ±1.0 长度(mm) 1220

±2.0 宽度(mm) ±2.0 对角线差(mm)

3~5

3、 锚固件:保温体系专用锚固件 项目 允许偏差

单个锚栓最大拉力承载力

(已考虑安全系数) (复试必检项) ≥0.3KN 单个锚栓对系统传热增加值 ≤0.004W/(m2·K)

塑料套管和圆盘应用聚酰胺(PA6或PA66)、聚乙烯(PE)或聚丙烯(PP)等材料制成,不得使用回收再生料。 4、 粘接砂浆 项目 性能指标

抗拉粘结强度/MPa (与水泥砂浆) 常温常态14d ≥0.60 MPa 耐水(浸水48h放置24h)

≥0.40 MPa 抗拉粘结强度/MPa (与聚苯板) 常温常态14d ≥0.10,且聚苯板耐水(浸水48h放置24h) ≥0.10,且聚苯板破坏 可操作时2h

5、 系统性能

6、 胶粉聚苯颗粒保温浆料项技术要

耐候8次高淋水循环次加冷冻循环后,不出饰面层起泡或剥落、保护层空鼓或脱落等破坏,不产使水能渗透至保温层的裂缝。具有薄抹灰层的外保温统,抹面层与保温层的拉伸粘结强度不小0.10MP并且破坏部位位于保温层内

抗风荷载性系统抗风压值不小于工程项目的风荷载外墙外保温系统安全系数不少1.倍

耐冻融性3次冻融循环后保护层无空鼓、脱落,无可使水渗入保温层表面的裂缝

抗冲击建筑物首2以下墙面以及门窗等易受碰撞部位10级;建筑物二层以上墙面等不易受碰撞部位3

抗拉强外墙外保温系统抗拉强度不小0.10MP,并且破坏位不得位于各层界

抹面层不透水性 不透水 系统保质年限 25年

项目 湿表观密度 干表观密度 导热系数 W/(m 压缩强度 燃烧性能 线性收缩率 软化系数 抗拉强度 压剪粘结强度(56d) 单位 指标 Kg/m3 350-420 Kg/m3 180~250 ·K) ≤0.060 MPa ≥250(常温28d) 阻燃型 % ≤0.3 ≥0.5 kPa ≥200 % ≥50 蓄热系数 W/(m2·K) ≥0.95 水蒸气透湿系数 ng/(Pa·m·s) ≤9

3 保温系统施工范围

1、所有室内部分的外墙均需要进行外墙保温。

2、部分区域内不必设置保温,但完成面需要与保温面齐平。

4 保温系统施工平台

因工期较紧,全部采用电动吊篮施工,以便满足进度要求。

5 外立面施工进度计划

因为尚未明晰本工程外保温施工的具体施工情况,以及施工时恰逢雨季的降临,再加上工人的操作的熟练因素,因此,上述情况将对本计划的可靠性存在一定影响。