交 底 人
接 收 人 技术交底记录
施管表5
建筑电气工程 中天宝业集团 交底内容:2008年10月15日
分部工程 施工单位 工程名称 分项工程名称 节能大厦 硬质阻燃塑料管(PVC)明敷设安装 配线与管道间最小距离 表3.5.7 配线方法` 管道名称 穿管配线 绝缘导线明配线 最小距离(mm) 100 平行 蒸汽管 交叉 平行 暖,热水管 交叉 平行 通风、上下水压缩空气 交叉 50 100 (200) 100 100 (200) 100 200 (500) 300 300 (500) 300 300 100 注:1.表内有括号者为在管道下边的数据。 2.达不到表中距离时,应采取下列措施: (1)蒸汽管一在管外包隔热层后,上下平行净距可减至200mm。交叉距离须考虑 便于维修,但管线周围温度应经常在35℃以下;(2)暖,热水管一包隔热层。 3.5.9管路敷设: 3.5.9.1配管及支架、吊架应安装平直、牢固、排列整齐、管子弯曲处,无明显折皱,凹扁现象。 3.5.9.2弯曲半径和弯扁度应符合规范规定。 3.5.10直管每隔30m应加装补偿装置,补偿装置接头的大头与直管套入并粘牢,另一端(PVC)管套上节小头并粘牢,然后将此小头一端插入卡环中,小头可在卡环内滑动。补偿装置安装示意图。见图3.5.10所示。 图3.5.10补偿装置示意图 交底单位 交 底 人
接收单位 接 收 人 5
容:,11帽于
技术交底记录
施管表5
建筑电气工程 2008年10月15日
分部工程 工程名称 节能大厦 分项工程名称 硬质阻燃塑料管(PVC)明敷设安装 施工单位 中天宝业集团 交底内容:4.1.1一般规定 4.1.1.1建筑电气工程施工现场的质量管理,除应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001的3.0.1规定外,尚应符合下列规定: 4.1.1.1.1安装电工、焊工、起重吊装工和电气调试人员等,按有关要求持证上岗: 4.1.1.1.2安装和调试用各类计量器具,应检定合格,使用时在有效期内。 4.1.2主要设备、材料、成品和半成品进场验收 4.1.2.1导管应符合下列规定: 4.1.2.1.1按批查验合格证: 4.1.2.1.2外观检查:绝缘导管及配件不碎裂、表面有阻燃标记和制造厂标; 4.1.2.1.3按制造标准现场抽样检测导管的管径、壁厚及均匀度。对绝缘导管及配件的阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。 4.1.3工序交接确认 4.1.3.1电线导管、电缆导管和线槽敷设应按以下程序进行: 4.1.3.1.1在梁、板、柱等部位明配管的导管套管、埋件、支架等检查合格,才能配管; 4.1.3.1.2吊顶上的灯位及电气器具位置先放样,且与土建及各专业施工单位商定,才能在吊项内配管; 4.1.3.1.3顶棚和墙面的喷浆、油漆或壁纸等基本完成,才能敷设线槽、槽板。 4.2一般项目 4.2.1室外导管的管口应设置在盒、箱内。在落地式配电箱内的管口,箱底无封板的,管口应高出基础面50~80mm。所有管口在穿入电线、电缆后应做密封处理。由箱式变电所或落地式配电箱引向 交底单位 交 底 人
接收单位 接 收 人 技术交底记录
施管表5
2008年10月15日
工程名称 分项工程名称 节能大厦 硬质阻燃塑料管(PVC)明敷设安装 分部工程 施工单位 建筑电气工程 中天宝业集团 交底内容:建筑物的导管,建筑物一侧的导管管口应设在建筑物内。 4.2.2电缆导管的弯曲半径不应小于电缆最小允许弯曲半径,电缆最小允许弯曲半径应符合GB50303-2002表12.2.1-1的规定。 4.2.3室内进入落地式柜、台、箱、盘内的导管管口,应高出柜、台、箱、盘的基础面50~80mm。 4.2.4明配的导管应排列整齐,固定点间距均匀,安装牢固;在终端、弯头中点或柜、台、箱、盘等边缘的距离150~500mm范围内设有管卡,中间直线段管卡间的最大距离应符合表4.2.4的规定。 表4.2.4 导管直径(mm) 敷设方式 沿墙明敷 导管种类 刚性绝缘导管 15~20 1.0 25~32 1.5 32~40 1.5 50~65 2.0 管卡 65以上 2.0 间最大距离(m) 4.2.5线槽应安装牢固,无扭曲变形,紧固件的螺母应在线槽外侧。 4.2.6防爆导管敷设应符合下列规定:4.2.6.1导管间及与灯具、开关、线盒等的螺纹连接处紧密牢固,除设计有特殊要求外, 连接处不跨接接地线,在螺纹上涂以电力复合酯或导电性防锈酯; 4.2.6.2安装牢固顺直,镀锌层锈蚀或剥落处做防腐处理。 4.2.7绝缘导管敷设应符合下列规定:4.2.7.1管口平整光滑:管与管、管与盒(箱)等器件采用插入法连接时,连接处结合面 涂专用胶合剂,接口牢固密封:4.2.7.2沿建筑物、构筑物表面和在支架上敷设的刚性绝缘导管,按设计要求装设温度 补偿装置。 4.2.8导管和线槽,在建筑物变形缝处,应设补偿装置。交底单位 交 底 人 接收单位 接 收 人