好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

上海贝斯特门机变频器,永磁同步调试手册(中文版).

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

?MCCB 的容量请选为驱动器额定电流的 1.5~2倍的容量。

?MCCB 的时间特性请充分考虑驱动器的过载保护(额定输出电流的 150%1分钟的时间特性。

设置漏电断路器

由于驱动器的输出是高频脉冲波,因此有高频漏电流产生。请在驱动器的 进线侧选用驱动器专用漏电断路器。 可以除去高频漏电流, 并只检出对人体有危 险的高频带漏电流。

?驱动器专用漏电断路器,请选用相当 1台驱动器的动作电流 30mA 以上的 漏电断路器。

8

调试手册 永磁同步门机变频器 端子台的连接

输入电源各相与端子台 AC1、 AC2端子可任意连接。 ?主回路输出侧的接线

主回路输出侧接线时,请注意以下事项。 连接驱动器和电机

请对应连接输出端子 U 、 V 、 W 与电机引出线 U 、 V 、 W 。 严禁将电源线连接到输出端子

请不要将电源线连接到输出端子 U 、 V 、 W 上。 在输出端子加上电压将会损坏 驱动器内部元器件。

严禁将输出端子接地、短接

请勿直接触摸输出端子; 请勿使输出线接触驱动器外壳。 这样将有触电和短 路的危险。

请勿将输出线短接。 2-4接线检查 ◆检 查项目

接线结束后,请务必检查相互的接线。此时不必用工具检测控制回路接线。下所示为接线的检查项目。

?接线是否有误?

?线缆的线屑、螺钉是否落在驱动器内? ?螺钉是否松动?

?端子部分的剥头裸线是否与其它的端子接触 9

永磁同步门机变频器 调试手册 10

第三章、伺服门机运行逻辑

本章节记载了伺服门机运行原理及其运行逻辑。

注:请根据第三章『伺服门机运行原理』调整『伺服门机专用参数』 (参照第四章『参数说明及报警检出』 ,按照第二章『接线』接线运行。

3-1运行原理 伺服门机运行原理。

1、定义说明

调试手册 永磁同步门机变频器 11 (1终端 :

开门到位区内为开门终端区,在开门终端区内输出开门到位信号。 关门到位区内为关门终端区,在关门终端区内输出关门到位信号。 (2关门爬行距离和收放门刀距离

收放门刀距离为同步门刀系统关门到机械限位后放门刀动作皮带的位 移。

爬行距离为异步门刀系统为了防厅门和轿门关门机械限位不在相同地 方撞门而设置, 即在厅门到达机械限位前开始以蠕动速度运行, 直至轿门到 达机械限位, 开门时则先以蠕动速度运行, 直至厅门离开关门机械限位再加 速开门。

3-2运行逻辑 伺服门机运行逻辑。 1、初始校正

驱动器每次停电后上电均需要位置初始校正。 未校正时驱动器也可以按照开 关门信号运转,但速度限于校正速度,走到堵转位置完成校正过程。

位置初始校正可以在没有外部开关门信号的情况下自动完成, 将主动校正使 能(P1.09设置为 1,则上电后在外部开关门信号的情况下自动关门校正。在 主动校正有效的情况下, 外部开门信号优先于主动校正。 试运行模式下主动校正 无效。

(1主动校正(P1.09=1

图 3.3 没有外部信号校正 永磁同步门机变频器 调试手册

12

图 3.4 有外部信号校正

外部信号为关门信号逻辑类同图 3.3 没有外部信号校正 注:堵转时校正计算开关门到位位置。 (2外部信号校正(P1.09=0 ① 关门初始校正

开门机械限位 关门机械限位

关门到位 关门信号 ② 开门初始校正 动作逻辑类同图 3.4 2、堵转