3.3 地震效应评价 3.3.1建筑抗震地段

场地内存在②1a层粉质粘土、③2炭质土分布广泛,厚度变化较大,属软弱土层,根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001 2010版)第4.1.1条表4.1.1,该建筑场地属建筑抗震不利地段。

3.3.2建筑场地类别

根据临近场地波速测试报告(《昆明经开区进出口加工区配套学校建筑场地岩土工程勘察报告》云南地质工程勘察设计研究院2010.9编制,该场地位于拟建场地西南侧约120米),等效剪切波速平均值为199.5m/s;根据钻探揭露情况及区域地质报告,该场地覆盖层厚度>50.00m。根据《建筑抗震设计规范》(GB50011—2001 2010)版表4.1.3及表4.1.6,综合判定该场地属中软场地土,Ⅲ类建筑场地类别。

3.3.3.抗震设防烈度

根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001 2010版)附录A,昆明属8度抗震设防烈度区第三组,设计基本地震加速度值为0.20g。

3.3.4、饱和砂土液化判别

场地以下20m深度范围内分有②1b、②2a、②3a层粉土,位于地下水位以下,属饱和砂土。各土层的粘粒含量百分率分别为:8.00~16.30%;6.80~16.20%;9.80~13.10%,据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)2010版第4.3.3条规定,初判局部为液化土,经标准贯入试验成果进一步判别为不液化,综合判定,该场地内地基土为

************************

17

厂房建筑场地岩土工程勘察 第18页(共41页)

不液化土(详见插表3)。

3.3.5特殊地基土 (1)软弱土层震陷判定

场地地基主要受力层范围内存在②1a层粉质粘土和③2层泥炭质土等软弱土,软~可塑状,高压缩性,承载力特征值fak分别为90KPa、90KPa,据《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)2009年版第5.7.11条之条文说明(表5.5)中提出的8度抗震设防烈度软土震陷临界承载力持征值(>100KPa)和临界等效剪切波速(Vse>140m/s),地基土承载力持征值或剪切波速大于上述二条件之一时,可不考虑震陷影响。由于②1a层粉质粘土和③2层泥炭质土承载力特征值<100KPa,建筑设计时应考虑软土震陷影响,采取必要的地基结构处理措施。

(2)填土

拟建场地分布有①层第四系人类活动土层(包括①1耕植土、①2

素填土),为欠固结土体、结构松散、高压缩性、力学强度低,为不良土体,会引起建筑结构的不均匀沉降破坏。

3.4 地基均匀性评价

本场地揭露的地基土以洪积、湖积相粉质粘土、泥炭质土及粉土互层或夹层为主,呈现典型的洪、湖积相多韵律交替沉积特征,地基土岩性、岩相变化大,同一地层局部偏软或坚硬,力学变异系数较大,

************************

18

厂房建筑场地岩土工程勘察 第19页(共41页)

地基土持力层底面坡度普遍大于10%,根据《高层建筑岩土工程勘察规范》(JGJ72-2004)8.2.4条,判定为不均匀地基。

由于本场地地基不均匀,桩基摩擦段及持力层、下卧层段亦存在力学强度较低的泥炭质土,且各岩土层空间分布、厚度变化较大,将导致不同部位单桩承载力存在较大差异,导致各基桩沉降量存在较大差异,基础设计时应予以考虑。

3.5 基础持力层与基础型式分析 3.5.1基础持力层

本场地在勘探揭露范围内地基土结构以力学强度较高的②2、②3、③1、③3层粉质粘土为主,分布较稳定且厚度大,埋深较适中,③1、③3层粉质粘土间夹③2层泥炭质土,其间的粉土层分布不稳定且厚度变化大,不均匀,于力学强度较高的粘性土中。勘探揭露深度范围内②2、②3、③1、③3分布较稳定,且力学强度相近(fak=150~170kPa),可考虑联合作为多层建筑浅基础或桩基础持力层,但受③2层泥炭质土(高压缩性软土)的影响,需进行下卧层验算。

根据对勘察深度范围内地基土工程特性、土层结构及土体力学强度等实际情况的分析,结合建筑物规模、类型、层高及荷载要求等特点,对场地内拟建的多层建筑基础持力层建议如下:

拟建的6F酒店及标准厂房的上部荷载相对较小,浅部分布②2、②3层粉质粘土力学强度较高,在充分考虑承载力、变形特性不均匀及厚度变化大的前提下,可考虑利用②2、②3层粉质粘土作天然基础持力层,若选用浅基础型式,则应按规范考虑基础的埋置深度及软弱

************************

19

厂房建筑场地岩土工程勘察 第20页(共41页)

下卧层③2层泥炭质土等软弱土震陷影响,在满足变形验算要求的条件下,方可采用浅基础,同时应对浅基础作浅层荷载试验;拟建建筑也可采用桩基础型式,选用静压预制管桩,可以选择②3、③1、③3层粉质粘土作为桩端持力层,③2层位于基础受力压缩范围段时应进行相应的下卧层验算,不满足要求时桩基应穿越不利地层,防止力学强度相差较大产生的不均匀沉降过大导致建筑损坏。

各土层主要物理力学指标、承载力及桩基参数建议值见插表4。 3.5.2建筑物基础型式

根据建筑物的特点,结合场地地基土工程地质条件,对拟建建筑基础型式建议如下:

(1)一层地下室

地下室的基坑开挖约5.0m,根据设计提供的±0.00标高推算,基坑开挖后基底主要为②1、②2层粉质粘土,地基土力学强度较高,地下室地段宜优选筏板基础或十字交叉梁基础,以②1、②2层粉质粘土为基础持力层;桩基则以②3、③1、③2层作为桩端持力层。

(2)多层建筑

拟建酒店(7F)和厂房宜采用静压预制管桩,选用②3、③1、③3

层粉质粘土作桩端持力层,根据土的物理力学性质,按桩径400mm,桩长18.0m估算,单桩竖向极限承载力1442~1585kN。单桩竖向极限承载力估算表见附表6。

桩尖应进入持力层≥2倍桩径为宜,当存在软弱下卧层时,桩端以下持力层厚度不宜小于3倍桩径,桩基础施工中,应注意桩底标高控制,应保证桩尖不进入泥炭质土层中。设计时应考虑桩长径比满足规范要求,并按规范要求布置足够数量的试桩点,工程桩设计应根据

************************

20

厂房建筑场地岩土工程勘察 第21页(共41页)

试桩结果确定。

本场地桩周存在②1a层粉质粘土、③2层泥炭质土等软弱土层及较厚的素填土地段,若邻近桩侧地面承受较大的长期荷载,或地面大面积堆载时,桩周软土沉降可能产生桩侧负摩阻力,设计时在计算桩基承载力时应考虑桩侧负摩阻力的影响。

3.6 沉桩对周围环境的影响及防范措施

当采用静压预制桩时,尤其是对密集的桩群来说,在透水性能较差的细粒土中采用静压预制桩,由于挤土效应的影响,会引起较高的超静孔隙水压力,导致土体隆起、水平位移及桩间土破坏等,并波及到较大的范围,建议在打桩前预打沙袋井,严格控制沉桩速率等。

当采用长螺旋钻孔灌注桩时,桩基施工产生大量的弃土、泥浆,应选择另外场地集中堆放,弃土运输过程中应注意减少对周围道路的污染,同时弃土堆放应避免形成高陡边坡,堆放场地选择应与周边建筑有足够的安全距离。

同时,应加强岩土工程监测工作,加强对周边建筑物、构筑物、地表的监测工作,发现问题及时采取措施处理。

4、基坑工程评价

本场地内建筑下设一层地下室,地下室面积为6694.25m2,基坑开挖深度约5.0m,基坑北侧为已建成的出口加工区食堂,西侧和南侧为城市道路,东侧为物流仓库,基坑施工将对周边产生较大影响,根据钻探揭露地基土情况,地基土以可塑~硬塑状粘性土为主,局部分布有软弱土层,工程地质条件较差,因此根据《高层建筑岩土工程

************************