邳 州 新 苏 中 心 超高模板安全专项施工方案
审批人: 王全逵 审核人: 文晓林
编制人: 梁广远
中国建筑第二工程局有限公司 二〇一四年四月
目 录
一、编制依据 ......................................................... 1 二、工程概况 ......................................................... 1 三、施工要求 ......................................................... 1 四、材料与设备计划 ................................................... 1 1、钢管的选用 ........................................................ 1 2、扣件的选用 ........................................................ 3 3、木材的选用 ........................................................ 3 五、模板支架的搭设要求 ............................................... 3 1、板模板支设要求 .................................................... 3 2、梁模板的支设要求 .................................................. 5 3、柱模板支设要求 .................................................... 7 4、墙模板支设要求 .................................................... 8 5、楼梯模板支设要求 .................................................. 8 六、工艺流程 ......................................................... 9 1、柱、墙模板支设流程 ................................................ 9 2、板、楼梯模板支设流程 .............................................. 9 3、梁模板支设流程 .................................................... 9 七、施工方法 ......................................................... 9 八、检查验收 ........................................................ 11 九、模板体系的拆除 .................................................. 13 十、施工安全和环境保护措施 .......................................... 14 1、保证施工安全措施 ................................................. 14 2、环境保护措施 ..................................................... 15 十一、设计计算书 .................................................... 16
一、编制依据
1、业主提供的邳州新苏中心图纸
2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011;
3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011; 4、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 5、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162-2008
6、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002(2011年版)
7、《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则(建质[2009]254号文)》 8、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》[建质[2009]87号文]
二、工程概况
邳州新苏中心工程共分为1#楼和2#楼两个单位工程,1#楼包括A、B、C、D、E座,2#楼包括A、B、C、D、E、F座。
其中1#楼A座1层层高为5.97米;2~6层5.10米,1#楼B座1层层高为5.97米,2~6层5.10米,7~16层5.350米;1#C、D、E座1层层高为5.97米;2~3层5.10米。
2#楼A座1~2层5.40米,3层5.15米;2#楼B、C、D座1~2层5.40米,3层5.950米,屋面层5.10米;2#楼E、F、G座1~2层5.40米,3层6米,屋面层5.10米;
模板满堂架的搭设按照梁截面最大尺寸为600*1200,板厚最大为120mm,高度按照最大高度6米进行计算。
根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》[建质[2009]87号文]上述部位层高均超过了5米,属于危险性较大的分部分项工程,为确保施工过程中架体搭设合理、安全,特编制此安全专项施工方案。
三、施工要求
1、确保模板在使用周期内安全、稳定、牢靠。 2、模板在搭设及拆除过程中要符合工程施工进度要求。 3、模板施工前对施工人员进行技术交底。严禁盲目施工。
四、材料与设备计划
1、钢管的选用
钢管应符合现行国家标准《直缝电焊钢管》GB/T 13793或《低压流体输送用焊接钢
管》GB/T 3092中规定的Q235普通钢管的要求,并应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700中Q235A级钢的规定。不得使用有严重锈蚀、弯曲、压扁及裂纹的钢管。 现场采用采用Φ48.3×3.6钢管。
钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道;
钢管外径、壁厚、断面等的偏差,应符合现行规范《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011的规定;
序号 项目 焊接钢管尺寸(mm) 外径 1 壁厚 2 3 钢管两端面切斜偏差 钢管外边面锈蚀深度 -0.36 1.70 0.18 塞尺,拐角尺 游标卡尺 允许偏差Δ(mm) 检查工具 -0.5 游标卡尺 旧钢管的检查在符合新钢管规定的同时还应符合下列规定:
表面锈蚀深度应符合现行规范《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011的规定。锈蚀检查应每年一次。检查时,应在锈蚀严重的钢管中抽取三根,在每根锈蚀严重的部位横向截断取样检查,当锈蚀深度超过规定值时不得使用;
钢管弯曲变形应符合现行规范《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011的规定:
序号 项目 钢管弯曲 a.各种杆件钢管的端部弯1 曲 b.立杆钢管弯曲 3m<l≤4m ≤12 ≤20 ≤5 钢卷尺 允许偏差 检查工具 4m<l≤6.5m c.水平杆、斜杆的钢管弯曲l≤6.5 钢管上严禁打孔。 2、扣件的选用
2.1、钢管扣件应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》GB 15831的规定。 2.2、扣件应有生产许可证、法定检测单位的测试报告和产品质量合格证:
2.3、旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换;
2.4、支架采用的扣件,在螺栓拧紧扭力矩达65N·m时,不得发生破坏。 3、木材的选用
3.1、模板及木方不得使用有腐朽、霉变、虫蛀、折裂、枯节的木材。
3.2、模板板材表面应平整光滑,有保温性良好、易脱模和可两面使用等特点。板材厚度不应小于15mm。
3.3、进场的模板除应具有出厂质量合格证外,还应保证外观尺寸合格。
≤30 五、模板支架的搭设要求
1、板模板支设要求
1.1、立杆:纵横向立杆间距800×800mm,允许搭设偏差±50mm,扫地杆从垫板往上200mm处设置,扫地杆采用对接接长。扫地杆在端头与立杆交接处伸出扣件长度不小于100mm。 1.2、水平杆:立杆之间满设双向水平杆,纵横向水平杆步距1.5m,顶部水平杆距离立杆顶部距离不大于300mm,确保其在两个方向都具有足够的设计刚度,横杆用对对接扣件接长。
1.3、剪刀撑:沿板支架四周外满设剪力撑,剪刀撑与地面成45°~60°角,且应连续设置,剪刀撑搭接长度1000mm,采用三个旋转扣件连接;
1.4、接头节点要求:纵向水平杆对接接头应交错布置,不应设在同步、同跨内,相邻接头水平距离不应小于500cm,并应避免设在纵向水平杆的跨中。
1.5、板底主龙骨采用Φ48.3×3.6钢管,间距800,次龙骨采用40*80木方,间距250均布设置。