污水处理自动控制系统设计及研究
摘要 目前城市生活污水处理已经受到各地政府和许多研究人员的关注。为提高污水处理的效果和管理,实现污水处理自动化控制是关键之关键。当前我国污水处理自动化控制还处于初级阶段,有待于迸一步的提高和完善。
关键词 污水处理;自动控制系统;设计
1 污水处理工艺过程
污水处理是将污水中的污染物质分离去除,使有害的物质转化为无害的物质、稳定的物质,水得到净化,并使资源得到充分利用。城市生活污水处理工艺按流程和处理程序划分可分为预处理、一级处理、二级处理、深度处理和污泥处理,以及最终的污泥处置。
2 污水处理自动控制系统设计
远控包含两种控制方式:中控软手动(点动)和自动,切换方式在中控监控画面中点击点动/自动按钮,每台设备的控制方式都可以单独选择。
2.1 进水泵房单元控制
采用恒液位变频控制,一台变频控制泵,2台工频控制泵,远期将再扩展两台工频泵。
2.2 改良SBR池单元控制
改良SBR池阀门及设备繁多,时段控制要求高,操作复杂,应采用全自动控制,尽量减少人为手动操作或者人为中控点动操作。改良SBR池设有4组SBR池。SBR池系统按一定的循环过程进行,每组循环操作由PLC自动控制。程序控制说明如下:
1)排泥阀采用两种控制方式可供选择(可在上位机组态操作界面中选择),其一就是和进水阀门一起动作,即进水阀门打开时排泥阀也打开,亦即进水的池子同时排泥;其二就是和滗水器一起动作,滗水器下降时排泥阀也打开,亦即滗水的池子同时排泥。
2)由于SBR池工艺中,同时进行着硝化/反硝化过程,因此曝气量的调节十分重要。要求进水同时曝气时间可灵活设置,曝气量控制在0.5mg/1以下,通过调节电动阀门的开度来控制,具体又现场调试之后确定;曝气阶段的曝气量阀门全开,曝气量达到2mg/1,通过控制鼓风机频率来控制。此处进水时曝气要求控制开度,另一个主要原因是进水的池子刚滗水完毕液位相对低,所以反而会导致主曝气池子得不到曝气。此外也可以添加小管道的小旁路气路来解决该问题,旁路开度可