自动喷水灭火系统喷头安装检验批质量验收记录 05010407
单位(子单位) 工程名称 施工单位 分包单位 施工依据 验收项目
/门厅楼、门卫 分部(子分部) 工程名称 项目负责人 分包单位项目负责人 自动喷水灭水系统 / / 验收依据 分项工程名称 检验批容量 检验批部位 喷头安装 / / / / 自动喷水灭水系统施工及验收规范GB50261-2017 设计要求及规范规定 自动喷水灭水系统施工及验收规范GB50261-2017 检查 结果 最小/实际 抽样数量 / / / 检查记录 1 喷头安装前,管道系统的试压和冲洗 第5.2.1条 第5.2.2条 第5.2.3条 第5.2.4条 第5.2.5条 2 喷头安装 损伤检查及3 喷头安装使用的工具,喷头更换 主 4 安装在易受机械损伤处,喷头控 的防护罩 项 5 喷头安装时,溅水盘与吊顶、目 / / 门、窗、洞口或障碍物的距离 / / 6 喷头的型号、规格、使用场所 第5.2.6条 喷头的公称直径小于10mm时,1 配水干管或配水管上安装过第5.2.7条 滤器 当喷头溅水盘高于附近梁底或高于宽度小于1.2m的通风管道、排2 管、桥架腹面时,喷头溅水盘高于梁底、通风管道、排管、桥架腹面的最大垂直距离 第5.2.8条 / 一 当梁、通风管道、排管、桥架宽度第5.2.9条 般 3 大于1.2m时,增设的喷头安装 项 当喷头安装在不到顶的隔断附近目 4 时,喷头与隔断的水平距离和最小第5.2.10条 垂直距 5 下垂式早期抑制快速响应(ESFR)喷头溅水盘与顶板的距离 / / 第5.2.11条 / 顶板处的障碍物与任何喷头的相6 对位置,应使喷头到障碍物底部的第5.2.12条 垂直距离 7 施工单位 检查结果 监理单位 验收结论 / 专业工长: 项目专业质量检查员: 早期抑制快速响应(ESFR)喷头与喷头下障碍物的距离 第5.2.13条 / 年 月 日 专业监理工程师: 年 月 日 自动喷水灭火系统报警阀组安装检验批质量验收记录 05010407
单位(子单位) 工程名称 施工单位 分包单位 施工依据 / 分部(子分部) 工程名称 项目负责人 分包单位项目负责人 设计要求及规范规定
自动喷水灭水系统 / / 验收依据 分项工程名称 检验批容量 检验批部位 报警阀组安装 / / / / 自动喷水灭水系统施工及验收规范GB50261-2017 自动喷水灭水系统施工及验收规范GB50261-2017 最小/实际 抽样数量 / 检查记录 验收项目 检查 结果 报警阀组安装前,供水管网的试压和冲洗 1 水源控制阀、报警阀与配水干管的连接,其水流方向 报警阀组安装的位置 第5.3.1条 / / 报警(1)压力表的安装 阀组主 2 附件(2)排水管和试验阀的安的安装 控 装 (3)水源控制阀的安装 项 目 / 第5.3.2条 / / (1)报警阀前后的管道中湿式 充水;压力波动时,水力警报警 铃不应发生误报警。 3 阀组 的安(2)报警水流通路上过滤装 器安装 4 干式报警阀组的安装 / 第5.3.3条 / 5.3.4条 / 5 雨淋阀组的安装 5.3.5条 / 施工单位 检查结果 专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日 监理单位 验收结论 专业监理工程师: 年 月 日
自动喷水灭火系统消检验批 3