好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

净化循环水装置电气施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

目 录

第一篇 工程概况 .............................................................................................. 2 1.1工程简介 ...................................................................................................... 2 1.2施工任务简介 .............................................................................................. 2 第二篇 编制目的/依据 ..................................................................................... 2 2.1.编制目的 ..................................................................................................... 2 2.2.编制依据 ..................................................................................................... 2 第三篇 施工篇 .................................................................................................. 3 施工方法及技术措施 ........................................................................................ 3 第四篇 施工组织机构 .................................................................................... 11 4.1 施工组织机构设置原则 .......................................................................... 11 4.2 施工组织机构 .......................................................................................... 11 第五篇 资源计划 ............................................................................................ 12 5.1 劳动力计划 .............................................................................................. 12 5.2工机具计划 ................................................................................................ 14 第六篇 进度计划 ............................................................................................ 15

6.1总体施工进度计划 .................................................................................... 15 6.2工期保证措施 ............................................................................................ 16 第七篇 现场平面布置图 ................................................................................ 17

第一篇 工程概况

1.1工程简介

新疆庆华煤化有限公司55亿m3/年煤制天然气项目一期工程位于新疆伊犁州伊宁县庆华循环经济工业园,新疆庆华煤制天然气一期工程我施工单位净化合成循环水装置、净化循环水变电所电气安装任务,电气工程范围包括:电气动力、照明、防雷接地系统等。目前,图纸已到,场地已经过强夯处理,具备开工条件。

1.2施工任务简介

本工程净化合成循环水装置包括16台低压配电柜、6台高压循环水冷水泵现场控制箱、10台检修箱、4台照明箱、210套各型号灯具、16个操作柱、7个断路器、36根镀铜接地棒、2900米镀铜圆钢、3吨降阻剂等组成的动力、照明、接地系统。

本工程净化循环水变电所装置包括4台2000KVA干式变压器、38台低压配电柜、1套EPS事故配电柜、2台照明箱、4个轴流风机磁力启动器、92套各型号灯具、12根镀铜接地棒、1680米镀铜圆钢、20吨降阻剂等组成的动力、照明、接地系统。

所有电缆主要沿电缆桥架敷设,出电缆桥架后穿镀锌钢管保护至用电设备。照明线路主要采用绝缘导线,钢支架明配镀锌钢管保护,局部直埋敷设,铺砂盖砖保护;变电所及部分房间均为导线穿钢管沿墙、地、楼板等暗配。保护接地及防静电接地与防雷接地装置连在一起,共用一个接地网。

第二篇 编制目的/依据

2.1.编制目的

本施工方案根据国家及行业规范编写,目的是为施工提供根本性依据条件,用以指导施工及管理,确保电气工程高效、有序、优质、安全文明地完成。

2.2.编制依据

2.2.1该工程合同;

2.2.2现行的《全国通用电气安装工程标准图集》;

2.2.3《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148-90; 2.2.4《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-90; 2.2.5《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-06; 2.2.6《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-06;

2.2.7《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-92; 2.2.8《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》GB50172-92; 2.2.9《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002; 2.2.10《防雷及接地工程》98D13;

2.2.11《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001;

第三篇 施工篇

施工方法及技术措施

3.1变压器安装

在变压器安装前,变压器室土建应具备以下条件:屋顶或楼板施工完,无渗漏水现象;墙面施工完,预留孔洞及预埋铁件符合设计要求,门窗齐全;地面施工完,承载和固定变压器用的混凝土基础(或构架)和预埋铁件应符合设计要求;在土建条件具备后,土建应与电气办理专业间交接。

? 变压器的吊装和运输

(1) 本工程的电力变压器为干式,不需进行吊芯检查。变压器的装、卸,需要平稳地进行,吊装时索具要检查合格。

(2) 变压器在运输时应使用安全拉绳将变压器本体在车箱上固定牢固,防止因车辆弹簧伸缩等引起位移,甚至倾倒。运输速度应平稳,不得有严重的冲击和震动。

(3) 吊装场地和运输的道路应事先勘察好,吊装场地应有足够的空间,路面应平整结实,必要时在路面下铺设钢板。

? 安装前的交接检查:

变压器到达现场后,应进行交接检查。由业主、施工监理、制造厂家和施工单位共同进行,重点检查下列内容:

(1) 变压器铭牌上的型号规格应与设计相符;附件、备件等应齐全,并与装箱单相符。设备出厂试验报告及产品说明书等应齐全。

(2) 变压器外表应无机械损伤、锈蚀等现象,油漆应完整。绝缘部件应完好无损,引出端子及连接螺栓应齐全。

? 变压器本体及附件安装 (1) 变压器室门前地面应事先平整压实,用枕木将变压器室门前垫高到与变压器室地面相平或略微高一点,枕木上放好滚扛,吊车将变压器平稳吊起后放置在滚扛上。变压器的安装方位应符合设计要求。

(2) 变压器及其附件进户后,变压器室的门应配锁。温度计等附件的安装参照厂家说明书进行。

(3) 变压器安装就位后,应尽早进行变压器的各项试验,交流耐压试验应在空载冲击试验前、其它各项试验合格后进行。 3.2成套配电盘柜及母线安装

? 盘柜基础槽钢的制作安装

盘柜基础槽钢安装应在土建设备基础构架及预埋铁件完成并验收合格,室内地面抹面前进行。

盘柜基础槽钢的制作应根据每台设备的具体尺寸进行。制作前应先将槽钢调直,焊接应牢固平整。槽钢应与土建预埋铁件焊接固定,安装固定后,其顶部宜高出抹平地面10mm,并应有明显的可靠接地。基础槽钢的安装质量将直接影响盘柜和母线桥的安装,其水平度、不直度及位置误差等的允许偏差应符合下表: 检验项目 直线度 每米 总长>5米 每米 水平倾斜度 总长>5米 允许偏差5mm 质量标准 允许偏差1mm 允许偏差5mm 允许偏差1mm 拉线、用水平尺或水准仪测量 检验方法 拉线、用角尺测量最大偏差处 位置误差及不平行度 全长 允许偏差5mm 用钢卷尺测量 电气盘柜安装前,配电室土建应具备以下条件,土建在具备电气设备安装条件后,应与电气专业办理中间交接。

(1) 配电室的屋顶或楼板施工(包括装饰工程)完毕,无渗漏水现象。 (2) 土建墙面施工结束,预留孔洞符合设计要求,门窗齐全。

(3) 地面工作已完成,混凝土地面已有足够的强度。地面及电缆沟内已清理干净。 ? 盘柜的吊装和运输宜采用吊车和汽车进行,以利于设备和人身的安全。设备吊装应轻起轻落,在吊装过程中,应避免碰撞和剧烈的震动。盘柜在运输时应使用安全拉绳将盘柜和车箱固定牢固,防止因车辆弹簧伸缩或惯性等引起盘柜位移,甚至倾倒。运输速度应平稳,不得有严重的冲击和震动。

盘柜开箱检查、进户应在天气良好的情况下进行。

? 盘柜到达现场后,应进行开箱交接检查。由业主、施工监理、制造厂家和施工单位共同进行,重点检查下列内容:

(1) 设备外观应完好无损,无框架变形、电气元件脱落或损坏、油漆不完整或色调不一致等现象。对照施工图纸检查,电气元件的型号、规格应与设计相符,无缺损件。

(2) 设备本体及附件、备件的数量应与设备出厂交货清单相符,并应有出厂合格证和产品技术说明书,钥匙和专用工具等也应齐全。

(3) 随盘柜带来的母线应平直,表面应平整,无裂纹、折皱和夹杂物等。搭接处或整根母线的镀锡层应完整。

安装前对照图纸,核对配电盘柜的安装位置。在施工过程中应特别注意,应避免盘面和门框、墙面、其它盘柜等相碰,不得损坏任何电气元件,盘面油漆也应完好无损。

精确地调整与母线桥相对应的第一块盘柜,然后以此盘柜为标准逐次将其它配电盘柜调整到位。盘柜成列安装时,其垂直度、水平度、不平度的允许偏差如下表: 序号 1 2 3 检 验 项 目 垂 直 度 (/m) 相邻两盘顶部高差 盘 顶 最 大 高差(盘间连接多于两处) 相邻两盘接缝处 盘间连接多于五处 盘 间 接 缝 间 隙 允 许 偏 差 1.5mm 2mm 5mm 1mm 5mm 2mm 检 验 方 法 在盘面、侧面用吊线和尺测量 在盘顶拉线或用水平尺和尺测量 在盘顶拉线或用水平尺和尺测量 从盘面用上、中、下用拉线方法测量 从盘面用上、中、下用拉线方法测量 用 塞 尺 测 量 盘 正 面 4 平 整 度 5 盘柜与基础槽钢间用镀锌螺栓或直接焊接固定,盘柜与基础槽钢在底座内侧焊接固定或在拐角处点焊固定,焊接应牢固可靠。焊接处在除去焊药后,应作防腐处理。在相邻盘柜间用镀锌螺栓将每台盘柜连接成一体,螺栓的防松零件应齐全。盘柜外壳和基础槽钢均应安装明显可靠的接地。

? 蓄电池组安装 (1) 材料验收:蓄电池、连接片等材料一般都随设备带来,型号规格应符合设计要求。搬运时不得倒置和重压。蓄电池放置的平台、基架及间距应符合设计要求。

(2) 蓄电池安装应平稳,间距均匀;同一排、列的蓄电池应高低一致,排列整齐。

连接条及抽头的接线应正确,接头部分应涂以电力复合脂,螺栓应紧固。

(3) 蓄电池组的充放电应按产品的技术要求进行,对于免维护蓄电池组,如果是在有效保管期限内,在安装接线完成后,可以不进行充放电过程而直接投入使用。

? 母线(桥)安装

(1) 母线桥或密集型母线槽安装

母线桥或密集型母线槽的相间绝缘应良好,绝缘电阻值应大于20MΩ。母线搭接面应平整、镀锡层应覆盖完整。

母线桥或密集型母线槽的尺寸应与盘柜的尺寸完全吻合,安装后不应使母线及其外壳受到额外应力。安装基础槽钢前,应仔细核对母线桥或密集型母线槽的尺寸。

(2) 母线安装

母线表面应平整、光洁,不应有裂纹、折皱和夹杂物等。母排及各支持件的安装螺孔,应使用机械进行钻孔。

双母线之间的空隙应不小于母线的厚度。母线安装完成后,应做绝缘电阻测量和交流耐压试验,以检验绝缘部件和穿墙套管等是否合格。

(3) 小母线安装

小母线的型号、规格应符合设计要求,铜棒或铜管的外径应不小于6mm,小母线两侧应有标明其代号或名称的绝缘标示牌,标识应清晰且不易脱色。

? 盘柜检查

盘柜安装就位后,应进行各项电气检查和试验,检查各回路有无电气或机械故障,并保证回路断路器闭合、脱扣、自动切换、计量、保护和控制系统的正确性。

一、二次回路接线的电接触应良好。逐个检查,连接螺栓应无松动。检查盘柜一次、二次回路的线间和线对地的绝缘电阻值,一次回路必须大于0.5MΩ,二次回路必须大于1MΩ。 盘上的电气元件和端子号应标识齐全,清晰。有发热元件的盘柜(如UPS系统和直流系统的整流柜)应通风良好。 3.3低压电器安装

? 低压电器安装前,应检查电器的铭牌、型号、规格、防爆要求等应与设计相符,电器的外壳、漆层等应无损伤或变形,附件应齐全完好。开关的触头应接触紧密,分闸、合闸动作灵活可靠。

? 电气器具的金属外壳应接地可靠。室外安装的非防护型低压电器应有防护措施。 ? 受电前,应检查低压电器回路的绝缘电阻,测量结果应符合要求。动力插座回路的绝缘电阻值应不小于0.5 MΩ,按钮控制回路的绝缘电阻值应不小于1 MΩ。

? 受电后动力插座的电压应正常。按钮控制回路应先做模拟动作试验,试验结果应正常,操作准确可靠,指示灯指示正确,试验合格后可投入用电设备空载运行。投运后按钮上电流表的指示值应和盘上的和用钳型电流表实测的电流值一致。 3.4电缆线路

3.4.1埋地电缆保护管

? 电缆保护管埋地工作应优先进行,钢管的型号、规格、材质应符合设计要求,管内径应不小于电缆外径的1.5倍。

? 埋地钢管采用短套管焊接,镀锌钢管的焊接处均刷沥青清漆防腐,钢管连接处必须焊牢密封可靠。管口应套塑料护口以保护电缆。

? 埋地钢管的埋设深度应符合设计要求,户内埋地钢管的弯曲段不应露出地面。 ? 地下保护管在回填土前应会同业主有关人员等进行隐蔽工程验收。并由工程技术人员办理隐蔽工程记录。

? 管沟回填土时,保护管底部应平整夯实,保护管的周围不得有水泥块、砖、石等硬物和腐蚀性物质。

3.4.2电缆桥架和支架安装

净化循环水装置电气施工方案

目录第一篇工程概况..............................................................................................21.1工程简介...............................................................
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0kcv143bgd5uqa87qzsz8c83h0epna0166e