1 总则
1.0.1 为了加强建筑工程质量管理,统一地下防水工程质量的验收,保证工程质量,制定本规范。
1.0.2 本规范适用于地下建筑工程、市政隧道、防护工程、地下铁道等防水工程质量的验收。 1.0.3 地下防水工程中所采用的工程技术文件以及承包合同文件,对施工质量验收的要求不得低于本规范的规定。
1.0.4 本规范应与国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001配套使用。 1.0.5 地下防水工程施工质量的验收除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定。
2 术语
2.0.1 地下防水工程 underground waterproof engineering
指对工业与民用建筑地下工程、防护工程、隧道及地下铁道等建(构)筑物,进行防水设计、防水施工和维护管理等各项技术工作的工程实体。 2.0.2 防水等级 grade of waterproof
根据地下工程的重要性和使用中对防水的要求,所确定结构允许渗漏水量的等级标准。 2.0.3 刚性防水层 rigid waterproof layer
采用较高强度和无延伸能力的防水材料,如防水砂浆、防水混凝土所构成的防水层。 2.0.4 柔性防水层 flexible waterproof layer
采用具有一定柔韧性和较大延伸率的防水材料,如防水卷材、有机防水涂料构成的防水层。
2.0.5 初期支护 primary linning
用矿山法进行暗挖法施工后,在岩体上喷射或浇筑防水混凝土所构成的第一次衬砌。 2.0.6 盾构法隧道 shield tunnelling method
采用盾构掘进机进行开挖,钢筋混凝土管片作为衬砌支护的隧道暗挖施工法。 2.0.7 土工合成材料geosynthetics
指工程建设中应用的土工织物、土工膜、土工复合材料、土丁特种材料的总称。
3 基本规定
3.0.1 地下工程的防水等级分为4级,各级标准应符合表3.0.1的规定。
表3.0.1 地下工程防水等级标准 防水等级 1级 标 准 不允许渗水,结构表面无湿渍 不允许漏水、结构表面可有少量湿渍 工业与民用建筑:湿渍总面积不大于总防水面积的1‰,单个湿渍面积不2级 大于0.1m2,任意100m2防水面积不超过1处 其他地下工程:湿渍总面积不大于总防水面积的6‰,单个湿渍面积不大于0.2m2,任意100m2防水面积不超过4处 有少量漏水点,不得有线流和漏泥砂 3级 单个湿渍面积不大于0.3m2,单个漏水点的漏水量不大于2.5L/d,任意 100m2防水面积不超过 7处 有漏水点,不得有线流和漏泥砂 4级 整个工程平均漏水量不大于2L/m2·d,任意 100m2防水面积的平均漏水量不大于4L/m2·d 3.0.2 地下工程的防水设防要求,应按表3.0.2-1和表3.0.2-2选用。 表3.0.2-1 主体 施工缝 明挖法地下工程防水设防 后浇带 变形缝、诱导缝 1 / 24
遇中防防水水混砂凝浆 土 材 料 板 水带 条 应 选 应 选 应 选 宜 选 遇外贴式止水带 外抹防水砂浆 外膨埋涂胀式防混止水凝水涂土 料 条 应选二种 应选一至二种 宜选一至二种 宜选一种 应 选 应 选 应 选 应 选 外水贴膨式胀止止水水带 防水嵌缝材料 中埋式止水带 应 选 应 选 应 选 应 选 外贴式止水带 可卸式止水带 防水嵌缝材料 外贴防水卷材 塑防水卷防料水防涂水板 属金水膨胀止应选一至二种 应选一种 宜选一种 — 应选二种 应选一至二种 宜选一至二种 宜选一种 应选二种 应选一至二种 宜选一至二种 宜选一种 表3.0.2-2 工程部位 主 体 遇暗挖法地下工程防水设防 内衬砌施工缝 内衬砌变形缝、诱导缝 遇防水水膨嵌胀缝止材水料 条 中埋式止水带 外涂防水涂料 中直式止水带 外贴式止水带 可卸式止水带 防水水膨嵌胀缝止材水料 条 应选二种 应选 应选二种 外复离壁合防水措式施 衬衬套 砌 砌 土 带 1级 防水等级 2级 3级 4级 贴壁式衬式砌、衬喷贴射式混止凝水应选一种 — 应选一种 — 应选一至二种 应选 应选一至二种 — 应选一种 宜选一至二种 应选 宜选一种 — 应选一种 宜选一种 应选 宜选一种 3.0.3 地下防水工程施工前,施工单位应进行图纸会审,掌握工程主体及细部构造的防水技术要求,并编制防水工程的施工方案。
3.0.4 地下防水工程的施工,应建立各道工序的自检、交接检和专职人员检查的”“三检”制度,并有完整的检查记录。未经建设(监理)单位对上道工序的检查确认,不得进行下道工序的施工。
3.0.5 地下防水工程必须由相应资质的专业防水队伍进行施工;主要施工人员应持有建设行政主管部门或其指定单位颁发的执业资格证书。 3.0.6 地下防水工程所使用的防水材料,应有产品的合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。
对进场的防水材料应按本规范附录A和附录B的规定抽样复验,并提出试验报告;不合格的材料不得在工程中使用。
3.0.7 地下防水工程施工期间,明挖法的基坑以及暗挖法的竖井、洞口,必须保持地下水位稳定在基底0.5m以下,必要时应采取降水措施。
3.0.8 地下防水工程的防水层;严禁在雨天、雪天和五级风及其以上时施工,其施工环境气
2 / 24
温条件宜符合表3.0.8的规定。
表3.0.8 防水层施工环境气温条件 施工环境气温 冷粘法不低于5℃,热熔法不低于-10℃ 冷粘法不低于5℃,热风焊接法不低于-10℃ 溶剂型-5~35℃,水溶性5~35℃ 5~35℃ 5~35℃ 防水层材料 高聚物改性沥青防水卷材 合成高分子防水卷材 有机防水涂料 无机防水涂料 防水混凝土、水泥砂浆 3.0.9 地下防水工程是一个子分部工程,其分项工程的划分应符合表3.0.9的要求。
表3.0.9 子分部工程 地 下 防 水 工 程 地下防水工程的分项工程 分 项 工 程 地下建筑防水工程:防水混凝土,水泥砂浆防水层,卷材防水层,涂料防水层,塑料板防水层,金属板防水层,细部构造 特殊施工法防水工程:锚喷支护,地下连续墙,复合式衬砌,盾构法隧道 排水工程:渗排水、盲沟排水,隧道、坑道排水 注浆工程:预注浆、后注浆,衬砌裂缝注浆 3.0.10 地下防水工程应按工程设计的防水等级标准进行验收。地下防水工程渗漏水调查与量测方法应按本规范附录C执行。
4 4 地下建筑防水工程
4.1 防 水 混 凝土
4.1.1 本节适用于防水等级为1~4级的地下整体式混凝土结构。不适用环境温度高于80℃或处于耐侵蚀系数小于0.8的侵蚀性介质中使用的地下工程。
注:耐侵蚀系数是指在侵蚀性水中养护6个月的混凝土试块的抗折强度与在饮用水中养护6个月的混凝土试块的抗折强度之比。
4.1.2 防水混凝土所用的材料应符合下列规定:
1 水泥品种应按设计要求选用,其强度等级不应低于32.5 级,不得使用过期或受潮结块水泥;
2 碎石或卵石的粒径宜为5~40mm,含泥量不得大于 1.0%,泥块含量不得大于0.5%;
3 砂宜用中砂,含泥量不得大于3.0%,泥块含量不得大于1.0%; 4 拌制混凝土所用的水,应采用不含有害物质的洁净水;
5 外加剂的技术性能,应符合国家或行业标准一等品及以上的质量要求;
6 粉煤灰的级别不应低于二级,掺量不宜大于20%;硅粉掺量不应大于3%,其他掺合料的掺量应通过试验确定。
4.1.3 防水混凝土的配合比应符合下列规定:
1 试配要求的抗渗水压值应比设计值提高0.2MPa;
2 水泥用量木得少于300kg/m3;掺有活性掺合料时,水泥用量不得少于280kg/m3; 3 砂率宜为35%~45%,灰砂比直为1﹕2~1﹕2.5; 4 水灰比不得大于0.55;
5 普通防水混凝土坍落度不宜大于50mm,泵送时入泵坍 落度宜为100~140mm。
4.1.4 混凝土拌制和浇筑过程控制符合下列规定:
1 拌制混凝土所用材料的品种、规格和用量,每工作班检查不应少于两次。每盘混凝土各组成材料计量结果的偏差应符合表4.1.4-1的规定。
表4.1.4-1 混凝土组成材料 水泥、掺合料 粗、细骨料 混凝土组成材料计量结果的允许偏差(%) 每盘计量 ±2 ±3 累计计量 ±1 ±2 3 / 24
水、外加剂 ±2 ±1 注:累计计量仅适用于微机控制计量的搅拌站。 2 混凝土在浇筑地点的坍落度,每工作班至少检查两次。混凝土的坍落度试验应符合现行《普通混凝土拌合物性能试验方法》 GBJ 80的有关规定。
混凝土实测的坍落度与要求坍落度之间的偏差应符合表4.1.4-2的规定。
表4.1.4-2 混凝土坍落度允许偏差 允许偏差(mm) ±10 ±15 ±20 要求坍落度(mm) ≤40 50~90 ≥100 4.1.5 防水混凝土抗渗性能,应采用标准条件下养护混凝土抗渗试件的试验结果评定。试件应在浇筑地点制作。
连续浇筑混凝土每500m3应留置一组抗渗试件(一组为6个抗渗试件),且每项工程不得少于两组。采用预拌混凝土的抗渗试件,留署组数应视结构的规模和要求而定。
抗渗性能试验应符合现行《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》GBJ 82的有关规定。
4.1.6 防水混凝土的施工质量检验数量,应按混凝土外露面积每 100m2抽查1处,每处10m2,且不得少于3处;细部构造应按全数检查。
主控项目
4.1.7 防水混凝土的原材料、配合比及坍落度必须符合设计要求。
检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告、计量措施和现场抽样试验报告。 4.1.8 防水混凝土的抗压强度和抗渗压力必须符合设计要求。
检验方法:检查混凝土抗压、抗渗试验报告。
4.1.9 防水混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、安墙管道、埋设件等设置和构造,均须符合设计要求,严禁有渗漏。
检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
一般项目
4.1.10 防水混凝土结构表面应坚实、平整,不得有露筋、蜂窝 等缺陷;埋设件位置应正确。
检验方法:观察和尺量检查。
4.1.11 防水混凝土结构表面的裂缝宽度不应大于0.2mm,并不得贯通。
检验方法:用刻度放大镜检查。
4.1.12 防水混凝土结构厚度不应小于250mm,其允许偏差为+ 15mm、-10mm;迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm,其允许偏差为±10mm。
检验方法:尺量检查和检查隐蔽工程验收记录。
4.2 水泥砂浆防水层
4.2.1 本节适用于混凝土或砌体结构的基层上采用多层抹面的水泥砂浆防水层。不适用环境有侵蚀性、持续振动或温度高于80℃的地下工程。
4.2.2 普通水泥砂浆防水层的配合比应按表4.2.2选用;掺外加剂、掺合料、聚合物水泥砂浆的配合比应符合所接材料的规定。
表4.2.2 名称 水泥 水泥浆 水泥浆 水泥砂浆 l 1 1 砂 — — 1.5~2.0 0.55~0.60 0.37~0.40 0.40~0.50 水泥砂浆防水层的第一层 水泥砂浆防水层的第三、五层 水泥砂浆防水层的策二、四层 普通水泥砂浆防水层的配合比 适用范围 配合比(质量比) 水灰比 4.2.3 水泥砂浆防水层所用的材料应符合下列规定: 4 / 24
1 水泥品种应按设计要求选用,其强度等级不应低于32.5级,不得使用过期或受潮结块水泥;
2 砂宜采用中砂,粒径3mm以下,含泥量不得大于1%,硫化物和硫酸盐含量不得大于1%;
3 水应采用不含有害物质的洁净水;
4 聚合物乳液的外观质量,无颗粒、异物和凝固物;
5 外加剂的技术性能应符合国家或行业标准一等品及以上的质量要求。 4.2.4 水泥砂浆防水层的基层质量应符合下列要求:
1 水泥砂浆铺抹前,基层的混凝土和砌筑砂浆强度应不低于设计值的80%; 2 基层表面应坚实、平整、粗糙、洁净,并充分湿润,无积水; 3 基层表面的孔洞、缝隙应用与防水层相同的砂浆填塞抹平。 4.2.5 水泥砂浆防水层施工应符合下列要求:
1 分层铺抹或喷涂,铺抹时应压实、抹平和表面压光;
2 防水层各层应紧密贴合,每层宜连续施工,必须留施工缝时应采用阶梯玻形槎,但离开阴阳角处不得小于200mm;
3 防水层的阴阳角处应做成圆弧形;
4 水泥砂浆终凝后应及时进行养护,养护温度不直低于5℃并保持湿润,养护时间不得少于14d。
4.2.6 水泥砂浆防水层的施工质量检验数量,应按施工面积每100m2抽查1处,每处10m2,且不得少于3处。
主控项目
4.2.7 水泥砂浆防水层的原材料及配合比必须符合设计要求。
检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告、计量措施和现场抽样试验报告。 4.2.8 水泥砂浆防水层各层之间必须结合牢固,无空鼓现象。
检验方法:观察和用小锤轻击检查。
一般项目
4.2.9 水泥砂浆防水层表面应密实、平整,不得有裂纹、起砂、麻面等缺陷;阴阳角处应做成圆弧形。
检验方法:观察检查。
4.2.10 水泥砂浆防水层施工缝留槎位置应正确,接槎应按层次顺序操作,层层搭接紧密。
检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
4.2.11 水泥砂浆防水层的平均厚度应符合设计要求,最小厚度不得小于设计值的 85%。
检验方法:观察和尺量检查。
4.3 卷材防水层
4.3.1 本节适用于受侵蚀性介质或受振动作用的地下工程主体迎水面铺贴的卷材防水层。 4.3.2 卷材防水层应采用高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材。所选用的基层处理剂、胶粘剂、密封材料等配套材料,均应与铺贴的卷材材性相容。 4.3.3 铺贴防水卷材前,应将找平层清扫干净,在基面上涂刷基层处理剂;当基面较潮湿时,应涂刷湿固化型胶粘剂或潮湿界面隔离剂。
4.3.4 防水卷材厚度选用应符合表4.3.4的规定。
表4.3.4 防水等级 1级 2级 3级 复合设防 不应小于1.2mm 不应小于3mm 防水卷材厚度 高聚物改性沥青防水卷材 单层:不应小于4mm;双层:每层不应小于3mm 不应小于4mm 设防道数 三道或三道以上设防 二道设防 一道设防 合成高分子防水卷材 单层:不应小于l.5;双层:每层不应小于1.2mm 不应小于1.5mm 4.3.5 两幅卷材短边和长边的措接宽度均不应小于100mm。采用多层卷材时,上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/3幅宽,且两层卷材不得相互垂直铺贴。
5 / 24