原材料进场抽样检验方案

编制:

审核:

审批:

编制单位 :

编制时间 : 二〇一六年十月

..

原材料进场抽样检验

总则

为了有效地指导对各种原材料的检验工作,以使原材料的各类要求符合规定,确保工程的质量,根据

该工程特点,特制定本方案,主要对以下进场原材料材料做详细抽样检验办法。

抽样和检验程序建立

1、材料进场时 , 通知相关责任主体共同验收,并提交相关质保资料。送样员及质检员须先行对水泥、

砂石料、钢筋、预拌砼、防水涂料及防水卷材等材料或半成品、成品外观质量进行初步验收,外观质量明 显不符合有关要求时 , 应报告项目经理予以退货。

2 、对进场的合格材料进行产品标识

, 并做好记录 , 对进场材料进行检查验证 , 并取得相关的证明资料。

凭证手续不全 , 一律不收。督促材料供应方按期向公司项目部提交材料质量及数量的验收凭证。将合格材料 的凭证手续汇总备案 , 以备追溯。

3 、送样员和质检员应做好检查和督促工作

, 确保材料进场质量检验的落实 , 对进场材料进行有效控制,

, 杜

采取妥善措施,使不合格得到有效地纠正,防止不合格材料用于工程,以保证工程质量,防止弄虚作假

绝不合格产品的使用。

4、送样员必须严格按照本方案对施工现场的取样和送检进行操作,取样时必须通知监理单位现场见证

随机抽样,并由监理单位在试样或其包装上作出标识、封志。标识、封志应表明工程名称、取样部位、取 样日期、样品名称和样品数量。

5、所取原材料、试件样品,由送样员会同监理见证人送至具备有效资质的检测单位检测。检测单位必

须具备省级以上行政主管部门颁发的检测资质证书和对外承接业务许可证书,并取得质量技术监督部门的 计量认证合格证书。

6、进行原材料、试件见证取样与送检时,质检人员必须按规定填写检验委托单,并经监理单位见证人

员签字认可。

7、技术负责人应针对出现不合格材料,

组织相关人员讨论和分析原因,

研究更好地有效的控制原材料,

以免同样的事情重复发生的可能性,并就此考虑制订相关措施进行预防。

8、不合格控制程序流程:进场

→ 待检标识 → 送试验室检验 → 出现不合格 → 通知现场 → 隔离处置 →通知

厂家人员 → 清场处理 → 监督记录处理结果 → 处理结果的确认。

9、不合格的标识处理及报告:对不合格原材料,由项目部会同监理、建设单位及时标识

格被误用、转序,及时通知原材料供应商进行退场手续的办理。

, 以防止不合

..

抽样和检验标准及检验规则

一般原材料抽检标准

建筑工程施工中进行的材料试验项目及取样规定列于表

1-1 中,其中试验项目栏中“必试”为工程管

理过程中对材料进行验收时必须试验的项目;

“其他”为根据需要进行的试验项目。

材料试验及检验规则

表 1-1

组批原则及取样规定

序号 材料名称 试验项目

(1) 袋装水泥:

①对同一水泥厂生产的同期出厂的同品种、同强度等

必试:安定性、凝结时

1

级、同一出厂编号的水泥为一验收批,但一验收批的总量不得超过 200t

普通硅酸盐水泥 间、强度

其他:细度、三氧化硫、 碱含量

②随机地从不少于 20 袋中各采取等量水泥, 经混拌均匀后,再从中称取不少于 12kg 的水泥作为试样

(2) 散装水泥:对同一水泥厂生产的同期出厂的同品种、同强度等级、同一出厂编号的水泥为一验收批,但一验收批的总量不得超过 500t

( 1)以同一产地、同一规格分批检验。用大型工具运

输的,以 400m3或 600t 为一验收批; 用小型工具运输的,以 200m3或 300t 为一批; 不足上述数量时按一批进行检验。

( 2)当质量比较稳定、进料 t 较大时,可定期检验

( 3)取样部位应均匀分部, 在料堆上从 8 个不同部位抽取等量试样(每份 11kg)。然后用四分法缩至 20kg,取样前先将取样部位表面铲除。

必试:筛分析、 含泥量、

2

泥块含量

其他:密度、有害物质 含量、坚固性、碱活性 检验、含水率

筛分析、表观密度、含

( 1)从料堆上取样时,取样部位应均匀分布。在料

堆的顶部、中部和底部选取均匀分布的五个不同部位,

泥量、泥块含量、针片

取样前先将取样部位表面铲除,然后由各部位抽取大致

碎石

状含量、堆积密度、岩 石抗压

强度

必试: pH 值、氯离子含

砂浆拌合用水

其他:不溶物、硫化物 含量

相等的石子共 16 份,混合均匀,组成一组样品 ( 2)每组样品取样数量不少于

50kg

( 1)取样数量为 23L

3

( 2)取样方法:井水、钻孔水和自来水应放水冲洗管道

后采集;江湖水应在中心位或水面下

500mm处采集

( 1)以同一生产厂, 同一类别, 同一等级不超过

必试: Ca0+M四含量游

为一验收批

混匀后缩分至 1kg

100t

4

建筑消石灰

离水、体积安定性、细 度

其他:—

( 2)从本批中随机抽取 10 袋,从每袋中抽取

500g,

..

每 3.5 万 -15 万块同一强度等级, 同一生产工艺烧结普通 砖为一验收批,不足 3.5 万块亦按一批计。进入现场同 一生产工艺,同一强度等级,同规格烧结普通砖,不超

( 1)烧结普通 砖

抗压强度

过 15 万为一批次进行检验。在施工现场采用随机抽样, 抽烧结普通砖样 50 块。

( 2)烧结空心 砖(非承重) 空 心砌块

每 3 万块为一验收批,不足

抗压强度、体积密度

3 万块亦按一批计。进入现

场同一生产工艺,同一强度等级,同规格烧结空心砖, 不超过 3 万为一批次进行检验。在施工现场采用随机抽 样抽烧结空心砖样 50 块。

5

( 3)烧结多孔

每 5 万块砖为一验收批,不足

5 万块亦按一批计。进入

现场同一生产工艺,同一强度等级,同规格烧结多孔砖,

不超过 5 万为一批次进行检验。在施工现场采用随机抽

抗压强度、抗折强度

样,抽砖样 50 块。

( 4)蒸压加气 砼砌块

外观质量、尺寸偏差、

抗压强度、干体密

检验批按同品种、同规格、同强度等级的

检验批,不足

1 万块为一个

1 万块也可作为一个检验批。

外观质量、尺寸偏差、

( 5)普通混凝 土小型砌块

强度等级、相对含水率、

以用同一种原材料配成同强度等级的混凝土,用同一种

工艺制成的同强度等级的

用于清水墙的抗渗性 能

1 万块为一个检验批,不足1

万块也可作为一个检验批

必试:拉伸试验(屈服点、 抗拉强度、 伸长率)弯曲试

钢 材

《碳素结构钢》

同一厂别,同一炉罐号、同一规格、同一交货状

态每 60t

6

其他:断面收缩率、硬度、 冲击、化学成分

为一验收批, 不足 60t 也按一批计。 每一验

收批取一组试件(拉伸、弯曲各

1 个)

..

《 热 轧 带 肋 钢 必试:拉伸试验(屈服点、 筋》、《热轧光圆 抗拉强度、 伸长率)弯曲试 钢筋》、《钢筋混 验

凝 土 用 余 热 处 其他:反向弯曲、 化学成分 理钢筋》

(1)同一厂别、同一炉罐号、同一规格、同一交 货状态,每 60t 为一验收批,不足 60t 也按一批计

(2)每一验收批取拉伸试件 2 个、弯曲试件 (在任选的两根钢筋切取)

2 个。

( 5)低碳钢热

必试:拉伸试验(屈服点、 抗拉强度、 伸长率)弯曲试

(1)同一厂别、同一炉罐号、同一规格、同一交

轧圆盘条

货状态每 60t 为一验收批,不足 60t 也按一批计

(2)每一验收批取一组试件,其中拉伸 曲 2 个(取自不同盘)

其他:化学成分 1 个、弯

必试:拉伸试验(屈服点、

( 6)冷轧带肋

钢筋

抗拉强度、 伸长率)弯曲试

( 1)同一牌号、同一外形、同一生产工艺、同一交

其他:松弛率、化学成分

货状态每 60t 为一验收批,不足 60t

( 2)每一验批取拉伸试件

也按一批计

1 个(逐盘),弯曲试件 2

个(每批),松弛试件 1 个(定期) ( 3)在每(任)盘中的任意一端截去

500mm后切取

( 7)冷拔钢丝

必试:力学试验(拉

以每盘为一个验收批,每批抽一组力和反复弯曲)

必试: 力学试验 (拉力, 冷

应分批验收,以不大于 批,每批抽一组。

20 吨的同一级别、同一直径

( 8)冷拉钢筋 的冷拉钢筋组成一个检验批, 不足 20 吨时也作为一弯)

( 9)预应力砼

必试:表面质量、尺寸偏差、 捻距、

拉伸、弯曲、松弛等

每批由同一牌号、同一炉罐号、同一等级、

的钢绞线

同一品种、同一尺寸、同一交货状态,每 批数量不得大于 60 吨,每批取一组。

..

焊接:

班前焊(可焊性能试验) 在工程开工或每批钢筋正式 焊接前, 应进行现场条件下的焊接性能试验。 格后方可正式生产。试件数量及要求见以下:

试验合

( 1)同一台班内由同一焊工完成的 同直径钢筋焊接接头应作为一批。 批计

个试件.其中 3 个做拉伸试验, 按生产条件作模拟试件

300 个同级别、

当同一台班内, 可

在一周内累计计算; 累计仍不足 300 个接头, 也按一

( 2)力学性能试验时,试件应从成品中随机切取

必试:抗拉强度弯曲试验

6

(1) 钢筋闪光对 焊接头

3 个做弯曲试验

( 3)焊接等长预应力钢筋 (包括螺丝杆与钢筋) 。可

( 4)螺丝端杆接头可只做拉伸试验 双倍数量试件进行复试

( 5)若当出现试验结果不符合要求时,可随机再取

( 6)当模拟试件试验结果不符合要求时,复试应从 成品中切取,其数量和要求与初试时相同

7

钢 筋 连 接

( 1)工厂焊接条件下:同钢筋级别

300 个接头为一

验收批

( 2)在现场安装条件下: 每一至二层楼同接头形式、

同钢筋级别的接头 300 个为一验收批。 不足 300 个接 头也按一批计

必试:抗拉强度

( 3)试件应从成品中随机切取 验

模拟试件 复试

(2) 钢筋电弧焊 接头

3 个接头进行拉伸试

( 4)装配式结构节点的焊接接头可按生产条件制造

( 5)当初试结果不符合要求时应再取

6 个试件进行

( 1)一般构筑物中以 300 个同级别钢筋接头作为一 验收批

( 2)在现浇钢筋混凝土多层结构中,应以每一楼层

必试:抗拉强度

( 3 )钢筋电渣 压力焊接头

或施工区段中 300 个同级别钢筋接头作为一验收批, 不足 300 个接头也按一批计

( 3)试件应从成品中随机切取 验 复试

3 个接头进行拉伸试

( 4)当初试结果不符合要求时应再取

6 个试件进行

..

机械连接:钢筋

在同一施工条件下,采用同一批材料的同

等级、同形式、同规格接头,以 500 个为 一个检验批。不足 500 个也可作为一个检验批。

直螺纹连接

必试:抗拉强度

外 观质 量 和 物 理 性 能 检 大于 1000 卷,抽 5 卷; 500~ 1000 卷,抽 4 卷;

沥青防水卷材

验。

100~ 499 卷,抽 3 卷; 100 卷,抽 2 卷;

高聚物改性沥青

防 水卷材

外 观质 量 和 物 理 性 能 检 验。

大于 1000 卷,抽 5 卷; 500~ 1000 卷,抽 4 卷;

100~ 499 卷,抽 3 卷; 100 卷,抽 2 卷;

合成高分子防水

卷 材

沥青基防水卷材

外观质量和物理性能检

大于 1000 卷,抽 5 卷; 500~ 1000 卷,抽 4 卷;

100~ 499 卷,抽 3 卷; 100 卷,抽 2 卷;

验。

外 观质 量 和 物 理 性 能 检 验。

8

水 材 料

基层处理剂 石油沥青

每 5

吨产品为一批,不足 5 吨按一批抽样

物理性能检验

同一批,抽一次 对与屋面防水,每

1 吨为一个检验批,不足

1 吨按

合成高分子密封

材 料

高聚物改性沥青

物理性能检验

(拉伸粘接性、柔性)

一个检验批;对与地下室防水,每 2 吨为一个检验

批,不足 2 吨按一个检验批;

水涂料、合成高

物理性能(固体含量、拉 伸强度、断裂延

展性、柔性、不透水性)

子防水涂料、聚

现场抽样数量每 10 吨为一批,,不足 10 吨按一批抽

物水泥防水涂料

橡胶止水带

物理性能(拉伸强度、扯 断伸长率,撕裂强度)

每月同标记的止水带产量为一批抽样

油毡瓦 物理性能 (耐热度、 柔性) 同一批,抽一次

..

物理性能(抗折强度、 粘

有机防水材料

接强度、抗渗性)

物理性能(固体含量、拉

现场抽样数量每 5 吨为一批,,不足 5 吨按一批抽样

无机防水涂料

伸强度、断裂延

展性、柔性、不透水性)

现场抽样数量每 样

10 吨为一批,,不足 10 吨按一批抽

砂浆配合比应经试验确定,根据设计要求和组成材 料( 胶结料、掺合料和骨料

必试:稠度、抗压强度 其他:分层度、拌合物密 度、抗冻性

程,建筑面积每

) 进行试配。 每一单位工

9

砂浆

3000 M2,使用的每种品牌的水泥各

种强度等级的砂浆配合比送检不得少于一次。砌筑 砂浆试配需原材料:每一强度等级砂浆试配,送水 泥 10kg 、砂 30kz 、石灰膏 5kg。

混 凝 土 外 加 剂、泵送剂

应以同厂家、 同品种一次供应

物理性能

10t 为一批, 不足 10t

按一批进行检验,每一批取样量不少于 应以同厂家、 同品种一次供应

0.2t 。水泥

所需用的外加剂量,同批号的产品必须混合均匀。

砂浆、混凝土 防水剂

10

外加剂

50t 为一批, 不足 50t

0.2t 。水泥

物理性能

按一批进行检验,每一批取样量不少于

所需用的外加剂量,同批号的产品必须混合均匀。 以同厂家、同品种一次供应

50t 为一批,不足

50t

按一批进行检验。袋装和散装膨胀剂应分别进行编

物理性能

号、取样;每一编号为一取样单位, 有代表性,可连续取,也可从 等量样品,总量不小于 取样单位。以

混 凝 土 膨 胀 剂

取样方法按 《水

泥取样方法》 ( GB/T 12573-2008 )进行;取样应具

20 个以上不同部位取

10kg。

矿渣粉按同级别进行编号和取样,每一编号为一个

物理性能

计。取样应具有代表性,可连续取样,也可以在 个以上部位取等量样品,总量不小于 相同等级连续供应的粉煤灰一

物理性能

20kg。

高炉矿渣粉

200t 为一编号,不足 200t 按一编号

20

11

掺合料

粉煤灰

200t 为一批,不足

200t 按一批计, 粉煤灰的数量按干灰 (含水率 <=1%)

的重量计,必要时可对粉煤灰的品质进行随机抽样 检验。

(1)在压实填土的过程中,应分层取样检验土 的干密度和含水率:

①基坑每 50~100m2应不少于 1 个检验点。 ②基棺每 10~20m应不少于 1 个检验点;

必试: 压实系数 (干密度、 ③每一独立基础下至少有 含水率、击实试验;求最 大干密度和最佳含水率)

(2)场地平整: 长度、宽度、边坡为每 点 度处

12

回填土

1 个检验点

每 100~400mm2取 1 点,但不应少于 10 点;

20m取 1 点,每边不应少于 1

注:当用环刀取样时,取样点应位于每层

2/3

的深

..

13

外墙面砖

(根据厂家采用标准)

吸水率、断裂模数、破坏 强度、抗热震性

一个单位工程或不大于 5000m2为一批, 不足 5000m2

亦为一批,取样数量为陶瓷砖 30 片。

挤塑聚苯板

14

表观密度、抗拉强度、尺 寸稳定性、燃烧性能级别

以出厂同一类别、同一等级每 300m3 为一检验批,

不足 300m3的按一批计算,取样数量为 1 块。

乳胶漆

15

容器中状态、施工性、低 温稳定性、干燥时间、涂 膜外观、耐碱性、耐洗刷 性、游离甲醛

同一生产厂家相同包装的产品为一检验批,取样数

量 3kg 。

机制烟道

16

垂直承载力、 抗柔性冲击、 燃烧性能

同一生产厂家同一型号产品为一检验批,取样数量

2m

塑钢型材

17 外观、尺寸及偏差 直: 4 节( 1 米 / 节),焊角: 5 个( 0.4 米*0.4米)

抗裂砂浆

18

拉伸粘接强度、浸水拉伸 粘接强度、压折比

同一产品、同一规格 一批计。取样数量为

30 顿为一检验批,不足一批以

25kg。

中空波化微珠保温砂浆

19

干表观密度、导热系数、 抗压强度、软化系数

同一产品、同一规格 一批计。取样数量为

30 顿为一检验批,不足一批以

25kg。

20

玻纤网格布

断裂强力、耐碱断裂强力保留率

取样数量 2m2。

21

电气装置开关

标志、电气间隙、爬电距 离、防触电保护、开关机 构、机械强度、 绝缘试验、 耐热、灼热丝实验

取样数量 10 个。

电气装置插座

22

标志、电气间隙、爬电距 离、电器强度、防触电保 护、插座机构、接地触头 的工作、接地措施、接线 端子、耐热、灼热丝实验

取样数量 10 个。

..

绝缘电缆

23

产品表示方法、标志、平 均外径限、导体电阻、绝 缘电压试验、不延燃试验

取样数量 1 圈

PP-R给水管材

24

外观、颜色、物理力学性 能、系统适应性

抽样数量 8 节( 1 米 / 节)

PVC-U排水管材

25

外观、颜色、物理力学性 能、系统适应性

抽样数量 8 节( 0.5 米/ 节)

26

扣件 抗滑性能、抗破坏性能、 扭转刚度、抗拉性能

旋转扣、直接扣、蝴蝶扣各

10 个为一组

人工挖孔桩桩身 完整性检测

力学性能

1 根。且不应 且每根柱下承台的抽检桩数不得少于

少于总桩数的 30%和 20 根,采用低应变检测。且对

上述检测桩数范围内,采用声波透射法或钻芯法对 部分桩进行检测,抽检数量不应少于桩总数的10% 且每根柱下承台的抽检桩数不得少于

1 根。且不应

27基

检 测

机械成孔灌注桩 桩身完整性检测

力学性能

少于总桩数的 30%和 20 根,采用低应变检测,且对 大直径的桩,上述检测桩数范围内,采用声波透射

法或钻芯法对部分桩进行检测,抽检数量不应少于 桩总数的 10%;对于旋挖成孔桩全数采用声波透射法 或钻芯法检测;

0kazr6g2976tzp834d3b207lq1bb5x01edj