好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

Honeywell-PKS系统维护手册资料

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

Honeywell PKS系统维护手册

第一章

第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 日常维护

卡件更换 控制器 I/O卡件 电源 颜色代码 常见故障 常用缩写

系统使用维护

DCS系统是由系统软、硬件,操作台盘及现场仪表组成的。系统中任一环节出现问题,均会导致系统部分功能失效或引发控制系统故障,严重时会导致生产停车。因此,要把构成控制系统的所有设备看成一个整体,进行全面维护管理。 1.1日常维护 1.1.1机柜室管理

应加强机柜室人员和设备管理。为保证系统运行在适当条件下,请遵守以下各项:

1) 密封所有可能引入灰尘、潮气和鼠害或其它有害昆虫的走线

孔(坑)等;

2) 保证空调设备稳定运行,保证室温变化小于+5℃/h,避免由

于温度、湿度急剧变化导致在系统设备上的凝露; 3) 现场与控制室合理隔离,避免现场灰尘进入控制室,同时控

制室定时清扫,保持清洁。

4) 进入机房、工程师室作业人员严格遵守各项规章制度,进出

须换鞋或带鞋套,不得将污物、食品、饮料等带入机房;爱护机房、工程师室内设备,保持机房、工程师室整洁;进入机柜间应关闭手机。

5) 过程控制计算机机柜间内禁止使用无线对讲设备。 6) 技术组全面负责过程控制计算机的管理,各班组负责过程控

制计算机机房、工程师室的日常卫生和日常维护工作。工程师室内计算机及网络设备的维修由技术组成员负责,班组配合。技术组成员在维修完设备后应做好设备规格化工作。 7) 日光灯完好、灭火器按期检查、室内卫生整洁、操作台(柜)、

主机外部、显示器、打印机等卫生清洁、打印机不缺纸、机柜内设备如机柜过滤网清洁、风扇完好,电话机、其他未明确但属于共有的设备等完好。

8) 布线层的槽盒盖可以不盖,但应根据规格大小整洁地放置在

地面上。布线层墙壁、电缆进线口应密封,无人时,电灯只保留一组常亮。

9) 室内施工管理:本班的设备施工作业由本班完成,外委作业

时由本班派人监护(包括分析、检修等工作涉及更改电源时)。施工结束后应做到工完料净场地清,负有管理责任的班组应及时向对方班组指出施工作业后的室内卫生等问题。

1.1.2 操作站硬件管理

1) 文明操作,爱护设备,保持清洁,防灰防水; 2) 严禁擅自改装、拆装机器;

3) 键盘与鼠标操作须用力恰当,轻拿轻放,避免尖锐物刮伤表

面;

4) 尽量避免电磁场对显示器的干扰,避免移动运行中的工控

机、显示器等,避免拉动或碰伤设备连接电缆和通讯电缆等。 5) 显示器使用时应注意:

? 显示器应远离热源,保证显示器通风口不被他物挡住; ? 在进行连接或拆除前,请确认计算机电源开关处于“关”

状态。此操作疏忽可能引起严重的人员伤害和计算机设备的损坏;

? 显示器不能用酒精和氨水清洗,如确有需要,请首先关

断电源,用湿海绵清洗。

1.1.3 操作站软件管理

1) 严禁使用非正版Windows软件(非正版Windows软件指随

机赠送的OEM版和其它盗版软件);

2) 操作人员严禁退出HONEYWELL实时监控软件;

3) 操作人员严禁修改计算机系统的配置设置,严禁任意增加、

删除或移动硬盘上的文件和目录;更不能使用外来软盘或光盘,防止病毒侵入;

4) 系统维护人员应谨慎使用外来软盘或光盘,防止病毒侵入;

5) 严禁在实时监控操作平台进行不必要的多任务操作; 6) 系统维护人员应做好系统所需的各种驱动软件的硬盘备份。

对系统组态、控制参数作出必要修改后,系统维护人员应及时做好记录及备份更新工作。

1.1.4 操作站检查

1) 工控机、显示器、鼠标、键盘等硬件是否完好;

2) 实时监控工作是否正常,包括数据刷新、各功能画面的(鼠

标和键盘)操作是否正常;

3) 查看故障诊断画面,是否有故障提示。 1.1.5 控制站管理

1) 严禁擅自改装、拆装系统部件; 2) 不得拉动机笼接线; 3) 不得拉动接地线;

4) 避免拉动或碰伤供电线路; 5) 锁好柜门。 1.1.6 控制站检查

1) 卡件是否工作正常,有无故障显示(FAIL灯亮);

2) 电源箱是否工作正常,电源风扇是否工作,电源指示灯是否

正常。

3) 控制卡是否运行正常,指示是否正常,主副控制器是否同步 4) 控制防火墙是否运行正常,指示是否正常

1.1.7 通信网络管理

1) 不得拉动或碰伤通信电缆;

2) 通信网络分A网、B网,分别对应相应的网卡、SWITCH,

不得相互交换。

1.1.8 控制站I/O卡件故障

确认卡件出现故障后要及时换上备用卡,更换步骤在后面章节中。

在进行系统维护时,如果接触到系统组成部件上的集成元器件、焊点,极有可能产生静电损害,静电损害包括卡件损坏、性能变差和使用寿命缩短等。为了避免操作过程中由于静电引入而造成损害,请遵守:

? 所有拔下的或备用的I/O卡件应包装在防静电袋中,严禁随意

堆放;

? 插拔卡件之前,须作好防静电措施,如带上接地良好的防静电

手腕,或进行适当的人体放电;

? 避免碰到卡件上的元器件或焊点等。

卡件更换前,必须检查并确认其属性设置,如卡件的配电、冗余等跳线设置,保证与原卡件的设置一样。 1.1.9 通信网络故障

? 通信接头(水晶头)接触不良会引起通信故障,确认通信接头接

触不良后,可以利用专用工具重做接头;

? 合理绑扎通信线,避免由于通信线缆重量垂挂引起接触不良 ? 通信线破损应及时予以更换

? 维护信号线时避免拉动或碰伤系统线缆,尤其是线缆的连接处 ?

网络上的交换机是否有电,地址有没有设置正确。

1.1.10 系统断电步骤

1、操作站退出HONEYWELL PKS实时监控及操作系统后,关操作站工控机及显示器电源;

2、逐个关控制站电源箱电源; 3.关闭各个支路电源开关;

4.关闭不间断电源(UPS)电源开关; 5.关闭总电源开关。 1.1.11 系统上电步骤

系统重新上电前必须确认接地良好,包括接地端子接触、接地端对地电阻(要求< 5欧姆)。系统维护负责人确认条件具备后方可上电,应严格遵照上电步骤进行。系统总体上电步骤,请按如下步骤进行: