剪力墙结构施工技术论文
摘要:剪力墙结构刚度大、整体性好、抗震效果好,因而成为高层建筑使用较为普遍的一种结构型式。但钢筋混凝土剪力墙结构的施工涉及到很多工种和很多环节,如果施工技术质量控制不当,便可能引起墙体徐变变形和裂缝,影响建筑的美观和结构安全。 前言
钢筋混凝土剪力墙结构在建筑工地和家庭施工中很常见,这样的结构有更高的安全保障,因为它综合了剪力墙钢筋混凝土的优势,抑制了很多由于受力引起的弯曲变形。剪力墙结构的施工技术大大提高了施工效率,同时也节省了成本,减少了资源的浪费。但值得注意的是这些技术还有很多改进的地方,如果要想保证剪力墙的质量,我们应该继续在实践中摸索,引进更多的施工技术 1工程概况
某框架剪力墙结构的商住楼,分别由裙楼与两座塔楼组成,建筑面积为 61587m2,工程集商务、购物、休闲及住宅为一体,具有楼层多、主体施工周期长、现浇混凝土量大、施工难度大等特点。本文探讨项目钢筋混凝土剪力墙结构的几个方面的施工技术要点。 2钢筋混凝土剪力墙结构模板工程施工技术要点
传统的剪力墙结构施工时,都是先施工完墙体模板、再对顶板模板进行施工,施工周期较长,并且钢筋工和模板工不能同时施工操作,
造成人员闲置,相应地也增加了工程成本,并且容易留下施工质量隐患和施工安全隐患。本工程项目的剪力墙体系对模板工程采用逆序施工,即钢筋工在焊接绑扎墙体钢筋的同时,木工也进行满堂支撑的搭设及梁板模板的安装,待到安装好梁板模板后也施工完墙体钢筋,这时钢筋工可到楼面模板上进行楼面钢筋的绑扎;安装好楼面梁板模板时,也差不多完成墙体钢筋的绑扎,此时木工可以进行墙体模板的安装。完成墙体模板安装和梁板钢筋绑扎并验收合格后,可对梁板和墙体进行混凝土的浇筑。模板施工时应注意以下技术要点: 2.1先放线测设轴线,以便定位和校核梁板轴线,不仅要对主轴线、墙边框线进行施测,还应沿纵横向各定出一道轴线控制线,此线通常较轴线偏移50cm 或100cm。
2.2完成放线之后,模板工在剪力墙根部设置脚箍,以防止剪力墙根部漏浆形成烂根,同时还可以固定剪力墙轴线位置。通过水泥钉将约10cm宽、2cm厚的胶合板板条钉在楼面上,板条沿剪力墙边框线平行外移一段距离,以便墙体模定位准确。墙体钢筋通过在其骨架根部焊接定位筋的办法来进行定位,以提高剪力墙截面尺寸的准确性,定位筋采用Φ12钢筋,定位筋长度同墙体截面尺寸,在距混凝土楼面约10cm 处,按照1.5m的间距沿墙体水平方向点焊在墙体主筋上。
2.3模板工在进行剪力墙脚箍的设置时,可进行梁板模板满堂支撑的搭设,此时钢筋工可竖向焊接和绑扎剪力墙钢筋。
2.4搭设好梁板模板满堂支撑之后,可对梁板底模进行铺设。为防止漏浆,可用侧模夹住底模,梁侧模通过底模下部设加劲方木来进行支托,并且侧模外侧方木包住底模下部加劲方木。梁板模板施工时,仍可绑扎剪力墙钢筋。
2.5安装好梁板模板后,及时清理支模和钢筋焊接产生的垃圾,并进行梁板模板和墙体钢筋的验收,梁板模板安装中或结束时,技术人员可通过将轴线引测至模板面,来检查墙头或梁头是否存在偏差,出现偏差及时采取措施进行调整。梁板模板验收合格后,可进行梁板钢筋绑扎,木工进行墙体模板的安装。
2.6采用“倒挂法”进行墙体模板的施工,先从墙体和梁板的接头处下挂安装墙体模板,梁板模板控制了墙体模板的上部位置,其下部也受脚箍或定位筋限制,因而无需调整垂直度,板墙、梁墙接头处为“整活”,以防止接头处产生胀模、漏浆等问题。
2.7墙体模板安装结束时,也差不多完成了楼面梁板钢筋的绑扎,对其验收合格后,即可浇筑混凝土。
3钢筋混凝土剪力墙结构钢筋工程施工技术要点 3.1基础部位柱、墙插筋的安装
3.1.1当基础平板厚度不超过2m,其底部和顶部都配置钢筋网,柱、墙插筋要伸至筏板底部的钢筋网上;当板厚超过2m,基础平板