阳光城市花园 5#、 6#
施工组织设计
1 依据设计文件的要求,本工程项目的材料、设备、施工须达 到下列现
行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的 工程建设标准、规范的要求:
★ 《建设工程施工质量验收统一标准》 ( GB50300— 2001); ★ 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 ( GB5020—2002); ★ 《砌体工程施工质量验收规范》 ( GB50203—2002); ★ 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 ( GB50204—2002); ★ 《钢结构工程施工质量验收规范》 (GB50205— 2001); ★ 《木结构工程施工质量验收规范》 (GB50206— 2002) ★ 《屋面工程质量验收规范》 ( GB50207—2002); ★ 《地下防水工程质量验收规范》 ( GB50208—2002); ★ 《建筑地面工程施工质量验收规范》 ( GB50209— 2002); ★ 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 (GB50210— 2001); ★ 《建筑给水排水采暖工程施工质量验收规范》 ( GB50242—
2002);
★ 《建筑电气工程施工质量验收规范》 ( GB50303— 2002);
★ 本工程施工图纸以及设计文件要求符合工程设计要求。
1、 工程概况 1.1 工程主要概况
阳光城市花园 5#、 6#工程位于江苏无锡市红星路东侧, C 区地下室一层、地上十四层的二栋单体建筑物,其东西向间距
(1)轴线一(50)轴线长65?5米,南北向间距(A)轴线一(J) 轴线长14.3米,全高49米,总建筑面积约 2.600万川 1.2建筑说明:
1 、 楼地面做法:
a?水泥地面做法(1)(用于地下室库房)
f?水泥楼面(1)(现浇板)-20厚1: 2水泥砂浆 压实抹光 (住
宅卧室、储藏室、 客厅)
g?水泥楼面(2)(现浇板)-30厚C20细石砼随粉压实抹光 h. 水泥楼面( 2)(现浇板) -(1) 20 厚 1:2 水泥砂浆 压实抹
光
(2) 30厚C20细石砼找坡
3)贴挤塑聚苯乙烯保温板 30
(4)20厚 1:3 水泥砂浆找平
(详见单体建筑)
2、外面做法
a. 外墙面( 1)(水泥砂浆粉刷)—南北立面 b. 外墙面( 2)(外墙面砖)—东西立面
c. 水泥砂浆粉刷( 3)(地下室墙面)—( 1)20 厚聚苯板 外
贴
(2)聚氨酯防水涂料二布三涂
( 3)15 厚 1: 2.5 水泥砂浆找平 层
(4)防水混凝土结构层
3、内墙面做法
侧) 有楼梯间) 室)
d. 内墙面( 4 )(水泥砂浆粉
刷)
住宅厨、卫
内墙面) 梯间)
4、平顶做法
a. 现浇板平顶( 1) ( 1)白色内墙涂料二度
( 2)6 厚 1:0.3:3 水泥石灰砂浆粉面抹
光
(3)6厚 1:1:3 水泥石灰砂浆打底抹平
( 4)板底刷素水泥浆(掺 5?1胶)一道(用于公共部位和楼 梯梯板下)
b. 5?1胶)一
现浇板平顶(2) (1)板底刷素水泥浆(掺
道满批白水泥(用于住宅等内部) ( 5)屋面做法:
a. 平屋面( 1 )—除楼梯间、电梯机房、门头平屋面外的其 他所
有地上屋面
b. 平屋面( 2) —楼梯间、电梯机房、门头平屋面。 c. 平屋面( 3) —用于地下室顶板上为绿化地面时
d. 平屋面( 4)—用于地下室平顶板上为汽车道、停车场、消 防登
高面时
e. 平屋面( 5) —用于地下室顶板上为隐含消防汽车道时 f. 平屋面( 6)—用于半地下室顶板绿化屋面 g. 平屋面( 7)—用于半地下室顶板硬地屋面
3. 设计结构说明:
① 全现浇钢筋混凝土框架 - 剪力墙结构。
② 本工程抗震烈度为六级,地下室采用钢筋混凝土筏板基础, 埋深-6.82M,住宅楼采用钢筋混凝土筏板基础,板厚 埋深-6.82M。 ③ 混凝土强度等级:
0.8米,
a. C15砼用于基础垫层;
b. C25砼用于5层以上主体结构部分;
c. C30砼用于地下室和主体结构部分(1—5)。
④ 砌体
a. 士 0.00以下采用MU1(标准砖,M5.0水泥砂浆
b. ± 0.00 以上商铺内外隔墙、住宅外墙、楼梯间墙、分户墙 采用MU5 KM型承重多孔砖,M5.0混合砂浆。
c. 士 0.00以上住宅内墙采用加气混凝土, M5.0混合砂浆。 d. 厨房间、卫生间 120 隔墙 1.5 米以上采用加气混凝土, 105 米
以下采用MU1(标准砖,M5.0混合砂浆。
4、工程地质及水文地质情况:
本工程有江苏无锡勘测设计院提供《岩土工程勘察报告》
2、工程目标及施工部署