好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

闽东国际城裙房落地钢管脚手架施工方案 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

word

闽东国际城裙房落地钢管脚手架施工方案

一、 工程概况:

闽东国际城建筑总面积16.3024万㎡,其中地上总建筑面积14.073万㎡,分东西两区。东区地下二层,地上28层,其中1—4层裙房,5—28层为两栋(3号、4号)塔楼。西区地下一层,地上30层,其中1—3层裙房,4—30层为两栋(2号、5号)塔楼(住宅楼),东西两区裙房以下为钢管脚手架(东区26.3,西区17.9)。塔楼以上为整体提升脚手架。(重庆武汉分公司另有方案) 二、脚手架搭设方式:

裙房以下为落地式钢管双排脚手架,立杆间距1.5m,横距0.9m,步距1.8m。每步外排0.9m为拦腰杆,里排距墙0.25m,按二步三跨设连墙杆,一层为隔离层,中间二道平网(兜)顶层为作业层,外排密闭网安全网满封闭。 三、主柱地基承载力计算:

立柱地基承载力应按下列计算:P=N/ Ab≤f P——立柱基础底面处的平均压力设计值 N——上部结构传至基础顶面的轴心力设计值 Ab——基础底面面积

f——基础承载力设计值,f=Kb×fk

fk——地基承载力标准值 Kb——地基承载力调整系数 P=16.6/(1.5×0.9)=11.9KN/㎡

素土承载力基本值为fo=120 KN/㎡>11.9KN/㎡(满足) 四、脚手架结构自重、脚手架及施工荷载的轴心压力

(1)脚手架结构自重产生的轴心压力NGK,一个柱距范围内每米高脚手架结构产生的轴心标准值qk=0.134KN/m,则25m高的脚手架结构自重产生轴心压力标准值。

NGK=H·qk=25×0.134=3.216KN (2)脚手架荷载产生的轴心压力

一层脚手架自重Qp=0.35KN/㎡9(除首层外)每1.8m设一道脚手架板共十三层加7层 则NQ1k=0.5(1b+0.3)·1·εQP=0.5(1+0.3)×1.5×0.3×20=5.8KN 敞开式脚手架的防护材料产生轴心压力查得(L=1.5m)0.228KN 立网重量为0.01×1.5×25=0.36KN ∴NQ2k=0.228×0.36=0.588KN

二层日时操作,施工均布荷载Qk=2.03KN/㎡查得施工荷载产生轴心压力:

NQ3k=4.86KN

根据公式,活荷产生轴心压力标准值为:

NQik=NQ1k+ NQ2k+ NQ3k=3.2+0.588+4.86=8.65KN (3)计算立杆段的轴心压力值:

根据公式计算:N=NGK×1.2/K1+NQik K1——高度调整系数,K1=0.85 N=3.21×1.2/0.85+1.4×8.65=16.6KN (4)立柱稳定性计算:

立网封闭时,立柱稳定应满足下式: N/φA+MW/W≤fc或N≤φA(fc-ow)

φ——轴心压杆的稳定系数,根据可计算立柱段的比λ=uh/i 由表查取:

1-------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有--------------

word

I——立柱截面的回转半径,查取I=1.58cm u——计算长度系数,采用u=1.5

h——所计算的立柱段的脚手架步距h=1.8m ∴λ=uh/I=1.5×1.8/1.58×10.2=170.8

查得:φ=0.225

A——立柱截面积,A=4.89㎝2,fc=205N/㎜2

φA(fc-ow)=0.225×4.89×102(205-14.37)×10-3=20.97KN

20.97KN>N=16.63KN(满足)搭设要求。 五、搭设要求计算:

基本风压取w0=0.45KN/㎡,立网自重取0.01KN/㎡ 故先计算风荷载产生压应为ow

方法计算:ε=(3.5+3.5)×0.32/(3.5×3.5)×1.05=0.192 1.05为考虑筋绳的影响 us=1.2×0.192=0.23

立网传给立柱的风荷载标准值计算,计算风压高度系数uz。当H=25m时,取uz=1.25,当H=5m时,取uz=0.54。本设计最大搭设高度为25m。故取uz=1.25

Wk=0.7×uz×us×W0

其中uz——风压系数,us——脚手架风荷载体型系数,W0——基本风压 Wk=0.7×1.25×0.23×0.45=0.09KN/㎡

作用于立柱的风线荷载标准值:qwk= Wk·L=0.09×1.8=0.162KN/m 风荷载产生的弯矩计算:Mw=1.4qwk·h2/10

式中qwk——风线荷载标准值,Wk——垂直于脚手架表面的风荷载标准值

L——脚手架的柱距,W——立柱截面的抵抗矩

Ow——风荷载对所计算立柱段产生的弯曲压应力,ow= MW /W MW——1.4×0.162×1.82/10=0.073KN·m 在25m高度处立柱段风荷载产生弯曲压力为:

ow=MW/W=(0.073×106)/(5.08×103)=14.37N/㎜2 在5m高度处立柱段风荷载产生弯矩压力为: ow=14.37×(0.54/1.25)=6.21N/㎜2 六、连墙件计算:

NH≤φAfc式中:

NH——连墙件所受的水平力设计值NH=HW+3.0KN HW=风荷载产生的水平力设计值,HW=1.4WK·AW

AW——迎风面积等于连墙件的直与竖直与水平间距的乘积。 φ——轴心受压稳定系数。

LH——连墙件的计算长度,应取连件两端固定连接点的距离LH=0.2 λH=0.2×1000/1.58×10=126.5㎜,φ=0.417 ∴φAfc=102×0.417×4.89×20.5=41.8KN

∴NH=1.4WK·AW+3.0=1.4×0.106×3.6×4.5+3.0=5.4 ∴NH≤φAfc(满足) 七、搭设技术措施:

1、钢管脚手架从地下室底层±0以下约-10m左右老土(黄土)搭设,为保证脚手架的基本稳定,防止雨水浸泡,除有组织排水外(排水沟离外排架500㎜图1)从墙边至外排架1.80m处用150号沙浆抹平。

2-------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有--------------

word

图1

搭设时按立杆间距1.5m将木板垫平(板厚5cm,板长≥200cm)放好底座,再将立杆放入底座内,在离地面20cm处设置纵向及横向扫地杆,固定立杆底部,步距1.8m,每步中间0.90m设置拦腰杆,横距1m,内排离墙20~30㎝。立杆及大横杆对接扣件应交错布置,两相邻接头不应设在同步同跨内,小横杆设置在大横杆与立杆相交根部,两端用扣件拧紧。为了保证地下室二层架体牢固,水平距离每隔4~5m架高主要设置一根抛撑(斜撑)或者将斜撑加固在边坡锚固钢管上固定,图2:

排水沟图2抛撑边坡锚固钢管

脚手架升至一层面连墙杆预埋杆事先按2步3跨设置,以层高为准,见图3。预埋钢管要与外图3水平杆约Φ14细竹竿立杆密闭式安全网3-------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-------------- word

架里、外排立杆垂直呈三点一线,拉接时水平一致。预埋点呈矩形布置,一般凡是转角处埋在结构柱两端离30cm处各埋一根预埋件,(置边梁内30cm,露出层面15cm-20cm)。转角处为剪力墙连墙杆事先设预埋件,见图5。

图4五层四层三层连墙件设置二层一层 图5内立杆外立杆短钢管与预埋件满焊缝高3.5

在外侧立面的两端各设置一组剪刀撑,由底部至顶部随脚手架的搭设连续设置中间部分可间断设置。各组剪刀撑间距按10m-15m内均匀布置。剪刀撑斜杆搭接长度不小于1m,用3个旋转扣件与架体连接(见图6),斜杆底部必须置于垫板上,每组剪刀撑按5根立杆为一组与地面夹角为60o。2#、5#、4#转角方10m左右为一组连续设置(山墙、转角方见图7)。

4-------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有--------------

word 图6剪刀撑均匀布置每组之间不大于15m为了使架体整洁、美观,要求外立杆、拦腰杆、大横杆一律为黄色,剪刀撑为红、白相间警示图7短边尺寸10--12米左右色。 2、架体内封闭 脚手架随着施工层上升,作业层满铺脚手板并绑扎拦腰杆或者多搭设1~2步,临边超过30cm,铺脚手板、平网。外架水平防护为图4。一层隔离层用竹脚手板对接满铺,用钢筋压条Φ8钢丝12号拧紧,三层8.4m处安装安全平网,屋面相隔8.4m为作业层满铺脚手板,在作业层下步兜一道安全平网。

密闭式安全网设置在外排立杆的内侧,每层安全网张拉甭紧上下左右安全网扣要对齐,用麻绳紧系在钢管上,在脚手架转角处,用约Φ14的细竹竿夹在安全网的阴角面,并绑扎在转交的外立杆上,使安全网转角处垂直、美观。踢脚板高18cm—20cm,2层(一、三屋面顶层)三道,各栋临街除密目网外要用竹片或钢模网硬质封闭。 八、要求:

作业层安全兜网安全兜网屋面四层三层二层一层脚手板隔5-------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-------------- 离层 word

1、钢管立杆纵距偏差为±50mm,立杆垂直度偏差不大于1/100H。 2、安全兜网、密目网(每10cm2,2000目)必须有合格证及安全站备案及准用证才能使用。 3、手架密度满铺,板与板之间紧靠,米用对核对,接头处下设两根小横杆,采用搭接时,接桩应顺重车方向,不得留有探头板(超过小横20cm以上)。

4、脚手架搭设前,施工负责人、安全员按照施工方案要求,结合施工现场作业条件和队伍情况做详细的交底,并有专人指挥。

5、脚手架搭设完毕,组织有关人员参加,验收按照施工方案和规范分段逐项检查验收,确认符合要求后,方可投入使用。