第一章 工程概况

一、工程综合说明

工程名称:厦门市第一医院思明分医院病房大楼消防工程 工程地址:古城西路6号 建设单位:厦门市第一医院 设计单位:湖南化工设计医药 二、施工范围

厦门市第一医院思明分医院病房大楼自动消防系统工程,主要包括:火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、消防自动控制系统。 三、工期

施工总工期 100 日历天,与装修工程配合同步施工。 四、质量标准

国家质量验收规范合格标准。

第二章 施工技术方案

第一节 火灾自动报警系统的施工技术方案 一、施工准备

1、材料准备

(1)把好采购关,对供方的质量体系进行评定,以确定供方产品的质量保证能力,选定国家认定或注册的供方。

(2)火灾探测器(包括感烟式、感温式等)接口模块和线缆等材料设备的型号、规格、材质应符合设计各国家现行技术标准的规定,并有出厂合格证。

(3)进入现场的设备材料应仔细、逐个验收,并作必要的检查,做好“两个核对”,即与订货合同相核对,与设计图纸核对,做到正确无误。产品具有详细的型号和技术参数及相关的测试报告,防止器件重复订货。对设备器材外包装应完好无损。

(4)把好设备、材料入库关,检验关,做到不合格品不得投入使用,并对不合格品牌,单独存放,退回供方。

(5)电气线路采用缆线、电管、桥架等器材应达到耐热设计标准。 2、技术准备

(1)认真熟悉经消防主管部门审批的设计施工图纸,编制施工方案,进行技术、安全交底。

(2)核对有关专业图纸,查看各种线管设计是否符合规范要求,及时与设计人员研究解决,办理洽商手续。

(3)安排合理的施工顺序。 二、施工工艺流程

施工准备 布管、线 整改 测试线路 不正常 正常 安装设备 整改 测试设备 不正常 正常 整理竣工资料 验 收 三、主要施工方法

1、钢管和金属线槽的安装:

(1)进场管材、金属线槽及其附件应有材质证明或合格证,并应检查质量、数量、规格型号是否与要求相符合,填写检查记录,钢管要求壁厚均匀,焊缝均匀,无壁裂和砂眼棱刺,无凹扁现象,镀锌层内外均匀完整无损。金属线槽及其附件,应采用经过镀锌处理的定型产品,线槽内外应光滑平整,无棱刺不应有扭曲翅边等变形现象。

(2)配管前应根据设计、厂家提供的各种探测器、手动报警器、模块、电话、广播扬声器等设备的型号、规格,选定接线盒,使盒子与所安装的设备配套。

(3)电线保护管遇到下列情况之一时,应在便于穿线的位置增设接线盒:

1、 管路长度超过30m,无弯曲时; 2、 管路长度超过20m,有一个弯曲时; 3、 管路长度超过15m,有二个弯曲时; 4、 管路长度超过8m,有三个弯曲时。

(4)电线保护管的弯曲处不应有折皱、凹陷裂缝,且弯扁程度不应大于管外径的10%。 (5)明配管时弯曲半径不宜小于管外径的6倍,暗配管时弯曲半径不应小于管外径的6倍,埋在地下或混凝土内时其弯曲半径不应小于管外径的10倍。

(6)当管路暗配时,电线保护管宜沿最近的线路敷设并应减少弯曲。埋在非燃烧体的建筑物,构筑物内的电线保护管与建筑物、构筑物墙面的距离不应小于30mm。金属线槽和钢管明配时应按设计要求采取防火保护措施。

(7)电线保护管不宜穿过设备或建筑物、构筑物的基础,当必须穿过时应采取保护措施,如采用保护管等。

(8)水平或垂直敷设的明配电线保护管安装,允许偏差1.5‰,全长偏差不应大于管内径的1/2。

(9)敷设在多尘或潮湿场所的电线保护管,管口及其各连接处均应密封处理。 (10)管路敷设经过建筑物的变形缝(包含沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)时应采取补偿措施。

(11)明配钢管应排列整齐,固定点间距应均匀,管卡与终端、弯头中点、电气器具或盒(箱)边缘的距离宜为0.15-0.5m。

(12)吊顶内敷设的管路宜采用单独的卡具吊装或支撑物固定,经装修单位允许,直径20mm及以下钢管可固定在吊杆或主龙骨上。

(13)明配管使用的接线盒和安装消防设备盒应采用明装式盒。

(14)钢管安装敷设进入箱、盒,内外均应有根母锁紧固定,内侧安装护口。钢管进箱盒的长度以带满户口贴进根母为准。

(15)线槽和管使用的支持件宜使用预埋螺栓、膨胀螺栓、胀管螺钉、预埋铁件、焊接等方法固定,严禁使用木塞等,使用胀管螺钉、膨胀螺栓固定时,钻孔规格应与胀管相配套。

(16)各种金属构件、接线盒、箱安装孔不能使用电、气焊割孔。

(17)镀锌钢管应采用螺纹连接或套管紧固螺钉连接,不应采用焊接,以免破坏镀锌层。 (18)配管及线槽安装时应考虑、不同系统、不同电压、不同电流类别的线路,不应穿于同一根管内或线槽同槽孔洞。

(19)弱电线路的电缆竖井应与强电线路的竖井分别设置,如果条件限制合用同一竖井时,应分别布置在竖井的两侧。

(20)线槽的出线口和转角、转弯处应位置正确、光滑、无毛刺。

(21)线槽敷设应平直整齐,水平和垂直允许偏差为其长度的2‰,且全长允许偏差为20mm,并列安装时槽盖应便于开启。

(22)金属线槽的连接处不应在穿过楼板或墙壁等处进行。

(23)金属管或金属线槽与消防设备采用金属软管和可挠性金属管作跨接时,其长度不宜大于2m,且应采用卡具固定,其固定点间距不应大于0.5m,且端头用锁母或卡箍固定,并按规定接地。

(24)暗装消火栓配管时,接线盒不应放在消火栓箱的后侧,而应侧面进线。 (25)消防设备与管线的工作接地、保护接地应按设计和有关规范、文件要求施工。 2、钢管内绝缘导线敷设和线槽配线:

(1)进场的绝缘导线和控制电缆的规格型号、数量、合格证等应符合设计要求,并及时填写进场材料检查记录。

(2)火灾自动报警系统传输线路,应采用铜芯绝缘线或铜芯电缆,其电压等级不应低于交流250V,最好选用500V,以提高绝缘和抗干扰能力。

(3)穿管绝缘导线或电缆的总面积不应超过管内截面积的40%,敷设于封闭式线槽内的绝缘导线或电缆的总面积不应大于线槽的净截面积的50%。

(4)导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。导线的接头应在接线盒内焊接或压接。 (5)不同系统、不同电压、不同电流类别的线路不应穿在同一根管内或线槽的同一槽孔

最新医院病房大楼消防工程施工组织设计