好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

五凤楼钢结构采光棚施工组织方案0327

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

钢梁GL1分解及重量示意图

第 16 页 共 42 页

钢梁GL2分解及重量示意图

第 17 页 共 42 页

钢梁GL3及GL4(原图CL3)分解及重量示意图

第 18 页 共 42 页

第五章 现场测量工艺

一、工程测量的总体设想

1、根据钢结构的施工工艺和本工程的特点,将采用优化的方案对工程进行精确定位,包括平面位置和高程。

2、首先,要根据工地的地形、工程的性质以及施工的组织与计划等,建立符合本工程的施工控制网,作为定线放样的基础。

3、然后在按照施工的需要,采用各种不同的放样方法,将图纸上设计的内容在实地找到其准确位置。

4、利用业主对全区域的控制网作为首级控制网,并以此为依据施测我司承担项目的施工控制网。 5、按国家规范《工程测量规范》(GB 50026-93)要求,平面控制网布设为二级异线精度。主要指标边长小于60米,测角中误差8”,边长相对中误差小于1/20000。方格网点平差后,确定归化数据,并在实地标板上修正至设计位置。

6、高程控制网以全区域的控制网作为首级控制网,施测施工高程控制网。等级为三等,主要指标为:闭合差10l。附合异线布置,使用仪器为徕卡NA2。附件:平板玻璃、同丸尺。

7、总之,施工阶段的测量工作包括了施工控制网的建立和定向放样两部分工作。另外还要进行沉降观测和垂直度观量,以保证安装的精度和工程的顺利进行。 二、安装前测量准备工作

1、了解设计意图,校核图纸,熟悉标准,掌握工艺。

2、编制钢结构安装测量放线方案,作为全面指导测量放线的依据,其主要内容应包括: 2.1、对测量放线的基本要求,如现场定位条件,测量要求精度,执行技术标准。

2.2、根据场地情况及设计与施工的要求,合理布置钢结构平面控制网(不少与4条)、标高控制网(不少于3点)。布置的原则,以使用方便又能长期保留为准。

2.3、钢结构安装的施工放线工作,包括预埋板定位轴线的验收、位置测控。 2.4、控制网的竖向投点位置,与标高传递点位置。 2.5、竣工测量与变形观测的内容和方法。

2.6、配备与安装精度要求相适应的测量仪器,培训测工。明确测量人员应遵守的基本准则。

第 19 页 共 42 页

三、平面轴线控制测量

鉴于本工程呈纵横垂直交叉分布,几何特点明显,故利用矩形网格进行控制并依据此网格进行钢梁中心位置的放样,具体步骤如下: 1、矩形控制网的建立

1.1、搜集施工区附近已有平面控制网成果。首先计算出矩形网格各交叉点的坐标,使网格的各方向线与轴线垂直或平行。

1.2、采用附合导线法定出矩形网控制点的位置。并计算附合导线的坐标闭合差,对导线上的网格点坐标进行平差改正。

2、埋件中心位置的放样

2.1、方格网的加密:由于所建的矩形控制网点必须能长期保存,并要与建筑物基础保持一定的距离,因此我们在确定支座中心位置时必须对方格网进行加密,加密的方向线就设置在纵横轴线上。

2.2、埋件中心线位置的确定:首先利用已建立的方格网、加密的网格方向线选定两条互相垂直的主要轴线,其端点应布置在基础范围之外。然后根据主轴线端点的设计坐标,计算并精确丈量轴线与各列(线)之间的相对距离,并放样出它们的位置。 四、测量精度主要保证措施

1、仪器定期进行检验校正,确保仪器在有效期内使用,在施工中所使用的仪器必须保证精度的要求。

2、保证人员持证上岗。

3、各控制点应分布均匀,并定期进行复测,以确保控制点的精度。 4、施工中放样应有必要的检核,保证其准确性。

5、根据施工区的地质情况、通视情况对测量方法进行优化,并尽量在外界条件较好的情况下进行测量。

6、钢构件安装之前,必须先将构件的垂直度调整至规范范围之内。

第 20 页 共 42 页