某钢筋混凝土多层框架结构设计
计算书
班 级: 学生姓名: 学 号: 指
导
教
师
:
一、工程概况与设计条件
(一)、工程概况与结构选型
1、该工程为某办公楼,地面以上为2层办公楼,首层层高3.6m,标准层层高为3.6m,室内外地面高差为0.45m,建筑物总高度为3.6×2+0.45=7.65m,建筑物沿X方向的宽度为33m,沿Y方向的宽度为11.4m。
2、根据建筑的使用功能,房屋的高度和层数,地址条件,结构材料以及施工技术等因素综合考虑,抗侧力结构拟采用现浇钢筋混凝土框架结构体系。
(二)、设计依据
本工程依据下列现行国家标准或行业标准进行结构设计: 1、《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068----2001 2、《建筑结构荷载规范》(2012 版)GB50009----2012 3、《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223---2008 4、《建筑抗震设计规范》(2012版)GB50011----2010 5、《混凝土结构设计规范》GB50010----2010 6、《高层建筑混凝土结构技术过程》JGJ3---2010
(三)、设计的基本条件
1.建筑结构的设计使用年限、安全等级及建筑抗震设防类别
本工程为普通多层民用办公楼,属于一般的建筑物。根据《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068----2001 第1.0.5 条,结构的设计使用年限为50 年。
按照《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068----2001 第1.0.8 条和第7.0.3 条,建 筑结构的安全等级为二级,结构重要性系数γ0 =1.0。
根据《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223---2008 第3.0.2 条和3.0.3 条,建筑抗震 设防类别为标准设防类,简称丙类;地震作用和抗震措施按本地区抗震设防烈度的要求进行 设计。
建筑室外地面至檐口的高度为3.6×2+0.45=7.65m,高宽比为7.65/14.1=0.543 < 4 满足钢筋混凝土框架结构七度设防烈度最大高宽比要求。 2.雪荷载
根据《建筑结构荷载规范》(2012版)GB50009---2012 建筑物所在地区的基本雪压 北京地区的基本雪压s0 =0.40 KN/m2 3.风荷载 (1) 基本风压
根据《建筑结构荷载规范》(2012 版)GB50009----2012 建筑物所在地区的基本风压 北京地区的基本风压s0=0.45 KN/m2 (2) 地面粗糙度
《建筑结构荷载规范》(2012版)GB50009----2012 第8.2.1 条规定,本工程位于有密集建筑群的城市市区,地面粗糙度类别为C 类。
(四)、混凝土结构的环境类别
根据《混凝土结构设计规范》GB50010---2010 环境类别为 Ⅰ 类环境。
二、主要结构材料
(一)、钢筋
本工程梁、柱的主筋采用HRB400 级,其余钢筋均采用HPB300 级,钢筋的强度设计值与弹性 模量按照《混凝土结构设计规范》GB50010----2010 第4.2.3 条和第4.2.4 条的规定采用,见表1
表1 钢筋的强度设计值与弹性模量
钢筋种类 符号 f y ( N / mm2 ) 270 360 f y ( N / mm2 ) 270 360 Es= (3.0× 105 N / mm2 ) 2.1 2.0 HPB300 HRB400 ?
(二)、混凝土
在本工程中,结构各楼层采用混凝土强度等级的情况参见表2。混凝土强度设计值与弹性 模量按照《混凝土结构设计规范》GB500010—2010 第4.1.1 条和第4.1.5 的规定采用,见 表3。 阻尼比=0.05
表2 结构各楼层采用混凝土强度等级情况
部 位 底层 二层-三层 梁 C30 C30
表3 混凝土强度设计值与弹性模量
混凝土强度等级 柱 C30 C30 楼板 C30 C30 fc (N/mm2) 14.3 ft(N/mm2) 1.43 Ec (×104 N//mm2) 3.00 C30
(三)、结构混凝土耐久性的要求
按照《混凝土结构设计规范》GB500010—2010 第3.5.2 条的规定,结构混凝土应符合表4 的要求。
环境类别 最大水灰比 最小水泥用量(kg/m )3 最大氯离子含量(%) 最大碱含量(kg/m )3
一类 0.65 225 1.0 不限制