6). 垂直向上管口,穿线后是否做封堵处理。
7). 管内导线总截面积是否超过管内总截面积的40%。 8). 垂直导线超长时,是否按要求加设固定卡。 9). 同一线路导线是否穿入同一管内。 10).管内导线是否有接头。 7. 导线连接
1). 铜线连接是否按要求刷锡。
2). 连接管、接线端子压膜的规格是否符合要求;连接是否牢固,无松动、脱落;顶丝压接前是否有断股、伤芯现象。
3). 包缠的绝缘带是否严密、均匀。 4). 机螺丝压接头时是否有弹簧垫圈。 5). 剥皮时是否损伤线芯。 6). 导线接头是否在接线盒内。
7). 导线穿配电箱金属孔是否有保护。 8. 配电箱加工
1). 是否经认可的专业生产厂家。
2). 加工是否粗糙、质量是否符合要求。 3). 金属箱盒是否做好防锈防腐处理。
4). 是否用电焊、气焊开孔;是否做到一管一孔。 5). 油漆涂刷是否到位。 9. 箱盒安装
1). 位置、标高是否符合设计及规范要求。 2). 固定是否牢固。
3). 箱盒与墙面是否平正。 4). 箱盒盖板是否严密。
5). 箱盒后抹灰墙面是否空鼓、脱落。 6). 预埋箱盒是否与墙面平正、无偏移。
7). 消火栓箱内信号线是否有接线盒;安装位置是否便于检修。 8). 箱体及金属支架是否有接地。
9). 装有电器的可开启箱门是否做好跨地线。
10).箱内配线是否有接头;二次线是否用铝线;配线是否绑扎且整齐有序。 11. 箱柜安装
1).工作零线与保护零线是否混用。
2).是否设置零线端子板,线径是否符合要求。 3).闸具回路名称是否标明。 12. 灯具安装
1). 安装位置是否符合要求。
2). 楼板预埋灯具位置是否在房间中心。
3). 是否把有条格分块的吊顶的的条格分块分布均匀。 4). 吊灯是否垂直、平正;双链吊灯是否平行。 5). 灯具是否触碰其他构筑物。 6). 灯具离地距离是否符合要求。 7). 安装是否牢靠。
8). 超过3Kg的灯具是否预埋构件。
9). 有玻璃罩的灯具是否具有防坠(玻璃罩)伤人措施。 10). 导线穿金属孔是否有保护。 11). 灯头相线是否反接。
12). 灯具离地面小于2.4m时,金属外壳是否做好接地(接零)。 13). 进人吊顶内灯具,金属外壳是否做好接地(接零)。 14). 露天及潮湿场所是否选用防水灯具。
15). 吸顶灯及有防火要求的场所灯具是否按规定做好防火、隔热措施。
16). 带罩或双管无罩日光灯是否采用铁链吊挂;导线是否编织在铁链内(造成导线受力)。
13. 开关安装
1). 开关是否控制相线。
2). 搬把开关上下与开启方向是否一致。 3). 安装位置、标高是否符合要求。
4). 安装位置与水源、煤气距离是否满足规定要求。 5). 同一房内安装标高是否一致。
6). 露天盒潮湿场所是否选用防水型开关。 14. 插座安装
1). 有儿童出入的场所低于1.8m的插座是否采用安全型插座。 2). 相、零、地线是否颠倒。 3). 压线位置是否符合要求。
4). 保护零线与工作零线是否混用。
5). 插座标高是否一致,且未超规范允许偏差要求。 6). 室内外及距水源较近的插座是否选用防水防溅插座。 7). 抹灰是否污染插座。 8). 盖板螺丝是否脱扣。 15. 防雷与接地
1). 埋设深度是否符合要求。
2). 接地体、接地线的材质、焊接倍数是否符合要求。焊接质量是否满足要求且做好防腐处理。
3). 避雷针保护角是否符合要求;安装位置是否准确;接闪器与撑杆是否用卡子固定。 4). 避雷线支点材质、间距是否符合要求;遇变形缝时是否做好补偿处理。
5). 避雷线连接焊接质量是否满足要求;焊接倍数是否符合规范要求;是否双面焊接;是否做好防锈防腐处理。
6). 避雷线弯曲半径是否符合规定;直线段是否顺直。 7). 引下埋线是否做好断接卡子且位置、保护方法准确。
8). 是否与屋面突出金属物整体连接,或未与金属结构焊接,未单引避雷线或跨焊连接头处理。
9). 利用结构柱主筋是否中途变换且焊接质量不能满足规定。 10) 地面以上人触及部位避雷线防护措施是否到位。
11). 高层建筑是否有防雷击及防侧击措施;且是否按要求施工。 16. 接地(零线)安装
1). 接地(零)螺丝是否加设弹簧垫圈。 2). 工作零线与保护零线是否混用。
3). 由于绝缘损坏而可能带电的电器装置,其非常带电的金属部分是否做好接地保护。
4). 地(零)线是否串联。 5). 中性点是否直接接地。
6). 供电系统、工作零线兼作保护零线时,其零线是否小于规定值。
3.6协调与其他专业配合
1). 现浇结构中,暗敷管是否能在底层钢筋绑扎完成后敷设。
2). 土建施工是否只顾自己进度而没有适当安排电气施工时间而造成漏敷或少敷。 3). 预埋、暗埋位置是否准确,否则给土建带来麻烦。 4). 土建是否注意成品保护。
5). 土建装修时是否加以必要的遮挡保护,造成不必要的污染。 6). 电工穿线时是否污染墙面。
7). 设计考虑不周到,且现场各专业联系不够,造成同一位置,电气管道与其他专业管道发生冲突。
3.7监理过程控制要点:
3.7.1实测:做好绝缘、接地电阻测试并作好相应的数据记录。
3.7.2巡视旁站:跟踪设备调试及机组试运行过程,并作好相应记录。
3.7.3验收:做好电气工程各分项检验批、隐蔽验收工作并作好相应的签认记录。
3.8质量控制目标:
施工质量符合国家规定的验评标准质量等级要求。
四.施工阶段监理工作的方法及措施
针对本工程的特点,项目监理机构将采用巡视、旁站、实测相结合,做到事前、事中、事后控制相贯穿的全过程监理。 4.1事前控制内容:
工程质量事前控制是“预防为主”的主动控制,关键是建立可以有效运行的质量保证体
系及制定切实可行的监理措施和方法。
4.1.1督促并参与施工单位进行法制、法规宣传和教育。 4.1.2前道工序验收合格,方可进行下道工序施工。
4.1.3督促施工单位作好施工前的各项准备工作(包括人员到位、机具性能检查的良好、动力正常等)。
4.1.4对经施工单位上级部门审批的施工方案中有关的施工组织体系、技术措施、质量保证体系、管理制度等进行审查,并针对施工方案的可行情况提出书面意见。 4.1.5督促施工单位班组交底,并把监理工作程序交底清楚。
4.1.6督促施工单位组成安全管理小组、安全管理网络,从而加强安全的管理工作。 4.1.7督促施工单位形成文明施工管理措施(文明施工是保证安全施工的重要措施)。
4.2事中控制内容:
4.2.1对工程变更单审查并签发。
4.2.2做好控制施工质量的旁站工作,发现问题及时处理(发文要求整改)并作好相应的记录。
4.2.3做好分项工程验收工作,并做好相应签认工作。
4.2.4做好日常的监理日记工作(如实、详细的反映工程实际进展情况)。
4.3事后控制内容:
4.3.1凡经检查、复核不符要求的,通过监理联系单或监理工程师通知单,通知施工
方进行整改。直至符合要求为止,必要时召开专题会议予以解决。
4.3.2发现严重质量事故隐患,安全事故隐患应及时向总监理工程师反映,由总监理工程师责令停工并采取应急措施避免进一步损失和危害。
4.4.验收阶段施工质量监理控制: 4.5.质量控制措施:
4.5.1质量控制的组织措施:
施工单位自检合格后, 报监理隐蔽验收并做好相关资料签认手续。
建立健全项目监理机构,落实质量控制的组织机构和人员,完善职责分工,制定有关质量监督制度,落实质量控制责任。 4.5.2质量控制的技术措施:
协助完善质量保证体系,严格事前、事中和事后的质量检查与监督;技术措施纠偏的关键,一是要能提出多个不同的技术方案,二是要对不同的技术方案进行技术经济分析。 4.5.3质量控制的经济措施:
经济措施是最易为人接受和采用的措施,需要从一些全局性、总体性的问题上加以考虑,严格质检和验收,不符合质量要求的拒付工程款。 4.5.4质量控制的合同措施:
由于投资控制、进度控制、质量控制均要以合同为依据,因此合同措施就显得尤为重要;除了拟订合同条款、参加合同谈判、处理合同执行过程中的问题、防止和处理索赔等措施之外,还要协助业主确定对质量控制有利的建设工程组织管理模式和合同结构,分析不同合同之间的相互联系和影响。
4.5.5质量目标状态的动态分析:
在工程施工过程中,通过对目标、过程和活动的跟踪,全面、及时、准确地掌握有关信息,将工程实际状况与质量目标和计划进行比较。如果偏离了质量目标和计划,就需要采取纠正措施,或改变投入,或修改计划,使工程能在新的计划状态下进行。
在建设工程监理中,常规的质量控制问题的控制周期按周或月计,而严重的工程质量问题和事故,则需要及时加以控制。
监理还应在预先分析各种风险及其导致质量目标偏离的可能性和程度的基础上,拟订和采取有针对性的预防措施,从而减少乃至避免质量目标偏离。
质量目标状态的动态控制中,应采取主动控制与被动控制应紧密结合,并力求加大主动控制在控制中的比例。