江苏亚泰用电(临时)管理规定

第一条 为加强生产或施工作业区域范围内临时用电管理,确保公司装置检修、工程施工用电需求,根据国家及石化行业安全用电管理的相关规定,结合公司实际,特制定本规定。本规定适用于江苏亚泰化工有限公司(以下简称公司)所属各单位及各临时施工单位 。

第二条 本规定规范了临时性使用380V及以下低压电力系统临时用电作业的安全管理要求。超过3个月的临时用电,不能按照本规定进行管理,应按照相关工程设计规范配置线路。

第三条 (一)临时用电:本规定的临时用电是指在生产或施工作业区域范围内进行基建、安装、检维修、技改及日常维护的临时性用电。(二)临时用电线路:除按标准成套配置的,由插头、连线、插座的专用接线排和接线盘以外的,所有其他用于临时性用电的电气线路,包括电缆、电线、电气开关、设备等简称临时用电线路。

第四条 在运行的生产装置区,原料储罐区,容器、塔器内和具有火灾爆炸危险场所内必须进行临时用电作业时,必须事先取得《动火作业票》。且临时用电作业期限不得超过《动火作业票》的许可期限和范围。

第五条 临时用电应执行相关的电气安全管理、标准规范,实行作业许可,办理“临时用电许可证”。临时用电许可证的有效期限最长不能超过1天,超过1天应重新办理临时用电许可证。临时用电许可证保存期一年。 公司电工负责临时用电管理,现场勘测,配电装置、用电设备电源线路搭接、拆除,日常巡回检查,安全环保部负责临时用电安全监督管理工作。

第六条 安装、维修、拆除临时用电线路的作业人员必须持有有效电工作业证,按规定佩戴个人防护装备并有人监护。

第七条 用电程序(一)本公司以外的单位需临时用电办理程序

1、外来施工单位临时用电必须提前1—3天编制施工用电及安全防护方案,应包括以下内容:⑴ 用电负荷的大小及性质。⑵ 供电时间、地点。⑶ 保证安全的管理措施。⑷ 电气安全负责人及专职持证电工。

2、临时用电设备在2台及2台以上或总容量在15KW以上者应编制临时用电计划,及时书面告知厂部。

3、临时用电许可证经安全部门和主管领导审核同意后,由生产设备部机修组发放“临时用电许可证”,确定临时用电电源接驳点,搭接临时用电和取送电工作。

4、临时用电表一式三份,一份存生产设备部,一份存用电区域管理单位,一份由施工单位留存。

第八条 用电管理:(一) 所有的临时配电箱(盘)应标上电压标识和危险标识。室外的临时用电配电箱(盘)应设有安全锁具,钥匙由配电箱(盘)其所属单位现场负责人保管;配电箱(盘)应有防雨、防潮措施;在距配电箱(盘)、开关及电焊机等电气设备15m范围内,不应存放易燃、易爆、腐蚀性等危险物品。 送电操作顺序

7

为:总配电箱(盘)—分配电箱(盘)—开关箱(下级过载保护电流应小于上级)。停电操作顺序为:开关箱—分配电箱(盘)—总配电箱(盘),紧急情况除外。配电箱(盘)应保持整洁、接地良好。对配电箱(盘)维修时,必须将其上一级相应的电源隔离开关分闸断电、上锁,并悬挂“禁止合闸、有人工作”标示牌,严禁带电作业。

(二)施工现场搬迁和移动设备必须经专职电工切断电源并作妥善处理后进行,非公司电工作业人员严禁在电源接驳点接线和拆线,否则不予供电。

(三)施工现场的移动电气设备必须装漏电保护器,否则不准使用。外来施工单位作业人员擅自在公司临时电源接驳点搭接或拆除用电线路的人员,取消在公司的作业资格,造成事故承担全部责任。

第九条 临时用电单位不得擅自增加用电负荷,变更用电地点、用途。严禁向其他单位转供电。

第十条 所有的临时用电线路必须采用额定电压等级不低于500V的绝缘导线。施工电缆应包含全部工作芯线。单相用电设备应采用三芯电缆,三相动力设备应采用四芯电缆,三相四线制配电的电缆线路和动力、照明合一的配电箱(盘)应采用五芯电缆。

第十一条 移动工具、手持工具等用电设备应有各自的电源开关,必须实行“一机一闸一保护”,严禁两台或两台以上用电设备(含插座)使用同一开关直接控制,行灯电源电压不超过36V,灯泡外部有金属保护罩。在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于24V,在特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明电源电压不得大于12V。

7

临 时 用 电 许 可 证

编号:

临时用电单位 临时用电用途 临时用电单位填写 工作电压 用电设备清单 数 负荷合计 负荷 属地单位 用电地 点 供电单位与用电单位共同确认、填写 电源接入点 作业许可证编 号 风险识别和消减措施:符合划“√”、识别无此项划“×” 设备名 □接引点确认 □上锁点确认 □电源接线状态 □焊接设备 □接地 □电缆规格及走向 □电缆及设备外观 □临时照明 □漏电保护 □负荷确认 □电气绝缘状况 □手持电动工具 □防爆区域 □线路架空 □符合防爆要求 □设备防护罩 □线路标志 □穿越保护 □检查临时用电设备电源插头 □一机一闸 □配电箱(盘)开关 □其他: 安全注意事项: 用电单位确认人: 供电单位确认人: 本人已同申请单位讨论了安的安全措施已落实,符合临时用 电相关标准,许可该临时用电。 电气专业人员: 年 月 日 时 供电单位批准人: 年 月 日 时 本人已同申请单位、供电单位讨论了安全工作方案,批准该临时用电。 本人已对临时用电相关资料、情况进行了核实,并对用电设备进行了全工作方案,确认该工作许可证检查,确认该作业许可证的安全措施已落实。我对本工作及作业人员和设备的安全负责。 用电单位申请人: 年 月 日 时 用电期限 接线人签名: 年 月 日 时 至 年 月 日 时 电工证号: 电工签名: 送电时间 年 月 日 时 分 许可证 延期 延期有效期: 从 年 月 日 时 到 年 月 日 时 用电单位申请人: 属地单位: 供电单位: 电气工程师: 用电单位申请人: 许可证 关闭 年 月 日 时 供电单位审核人: 年 月 日 时 □许可证到期。 □工作完成,现场没有遗留任何隐患。 □其他: 断电时间: 年 月 日 时 分 断电人签名: 拆线时间: 年 月 日 时 分 拆线人签名: