好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

KV高压线移位改造上跨公路安全评估报告 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

送审稿

220kVXXQxx线xx#移位改造

跨越xx公路架线

安全评估报告

xxxxxxxx有限公司 二O一六年 月

220kVXXQxx线xx#移位改造

跨越xx公路架线

安全评估报告

编制单位:xxxxxxxx有限公司 证书等级:工程咨询甲级

证书编号:工咨甲112xxxxxx 总 经 理 : 审 核 : 项目负责: 参加人员:

(高级工程师) (高级工程师) (工 程 师) (工 程 师)

目 录

一、项目概况 ........................................................... ㈠

线

况 ………………........................................................…………………..1 ㈡

数 ………………...............................................…………………..2 二、跨越处基本情况与施工方案 .......................................... 3

况 ………………............................................…………………..3 ㈡

案 ………………...................….....................................………………..6

三、评估依据及内容 ................................................... 13 ㈠ 评估的主要依据 ................................................ 13 ㈡ 评估主要内容 .................................................. 14 四、法律法规符合性检查 ............................................... 14 ㈠《中华人民共和国公路法》相关条文规定 ………………......... …………..14 ㈡《中华人民共和国道路交通安全法》相关条文规定…… .…..........………..15 ㈢《公路安全保护条例》相关条文规定 ………....... ………………………..15 ㈣《浙江省公路路政管理条例》相关条文规定…………….…..........………..17 ㈠ 公路建筑限界及净空要求 ........................................ 19 ㈡ 公路、管线交叉要求 ............................................ 20 ㈢ 跨越架与公路的水平和垂直净距要求 ………….............………………….21 六、安全性评价 ....................................................... 22 ㈠ 设计方案对道路交通安全影响分析 ………….………….………………..22 ㈡ 跨越架稳定性分析 ............................................. 23

㈢ 跨越架与公路营运安全的相互影响 ............................... 24 ㈣ 安全措施和应急预案评价 ....................................... 25 七、环境影响评价 ..................................................... 25 ㈠ 公路绿化的影响 ............................................... 25 ㈡ 噪声环境的影响 ............................................... 26 ㈢ 空气环境的影响 ............................................... 26 八、结论与建议 ....................................................... 26 ㈠ 评估结论 ...................................................... 26 ㈡ 评估建议 ...................................................... 27 九、附件 ............................................................. 28 附

1

质........................................................................................29 附

2

案................................................................................................30 附

3

料........................................................................................33

220kVxx线线16#

跨越xx公路架线安全评估报告

一、项目概况

(一)线路概况 1、 220kVxx线线概况

xx线线为500kVXXxxxxxx变至220kV金桥变的220kV线路。该线路总长10.484km,其中架空线路总长9.784km,电缆线路0.70km,全线共计杆塔27基。xx线线1#~12#单回路架设,12#~27#单回路架设,27#~金桥变为电缆敷设。

2、本工程改造涉及的线路

因xxxxxx计划2016年在XXxxxxxx高桥校区东北角区域建设综合性实训基地,需要将从该区域经过的220kVxx线线16#铁塔进行改移。设计方案在XX线 15#小号侧 140m处新建一基单回路耐张塔,线路左转至位于XX线东侧小山包处的新建 16#耐张塔后,再左转跨越 XX公路250k+100~200及规划 110kV九龙线后至位于XX线16#大号侧190m处的新建16#-1耐张塔,线路左转与老线路对接,新建单回路线路长度0.82km,造价约212万元。

(二)相关设计参数

1、本工程的新建16#位于XX公路左侧山包上,新建16#-1位于XX公路右侧与规划道路之间的绿化带,新建16#~新建16#-1段需跨越XX公路250k+100~200处。

2、线路新建单回路线路长度 0.82km,