好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

防火阀VS排烟防火阀VS排烟阀

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

防火阀VS排烟防火阀VS排烟阀

防火阀 1、概念

安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上,平时呈开启状态,火灾时当管道内烟气温度达到70℃时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。(防火阀的名称符号FHF) 2、组成

防火阀一般由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成。 3、性能及用途

采用70℃温度熔断器自动关闭(防火),可输出联动讯号。用于通风空调系统风管内,防止火势沿风管蔓延。 4、设置部位

通风、空气调节系统的风管在下列部位应设置公称动作温度为70℃的防火阀: 1.穿越防火分区处;

2.穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处; 3.穿越重要或火灾危险性大的场所的房间隔墙和楼板处; 4.穿越防火分隔处的变形缝两侧;

5.竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段。

注:当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交接处可不设置防火阀。 5、设置要求

防火阀的设置应符合下列规定: 1.防火阀宜靠近防火分隔处设置;

2.防火阀暗装时,应在安装部位设置方便维护的检修口;

3.在防火阀两侧各2.0m范围内的风管及其绝热材料应采用不燃材料;

4.防火阀应符合现行国家标准《建筑通风和排烟系统用防火阀门》GB 15930的规定。 排烟防火阀 1、概念

安装在机械排烟系统的管道上,平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到280℃关闭,并在一定的时间内能满足漏烟量和耐火完整性要球,起隔烟阻火作用的阀门。(排烟防火阀的名称符号PFHF)

2、组成

排烟防火阀一般由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成。 3、性能及用途

电讯号开启,手动开启,输出动作电讯号,用于排烟风机吸入口管道和排烟支管上,采用280℃温度熔断器重新关闭。 4、设置部位

1.排烟管在进入排风机房处; 2.穿越防火分区的排烟管道上; 3.排烟系统的支管上。 排烟阀 1、概念

安装在机械排烟系统各支管端部(烟气吸入口处),平时呈关闭状态并满足漏风量要求,火灾或需要排烟时手动或电动打开,起排烟作用的阀门。带有装饰口或进行过装饰处理的阀门称为排烟口。(排烟阀的名称符号PYF) 2、组成

排烟阀一般由阀体、叶片、执行机构、弹簧机构等组成。 3、性能及用途

电讯号开启或手动开启,输出开启电讯号联动排烟机开启,用于排烟系统风管上。 4、设置部位

1.机械排烟系统各支管端部处; 2.机械排烟系统烟气吸入口处。

防火阀VS排烟防火阀VS排烟阀

防火阀VS排烟防火阀VS排烟阀防火阀1、概念安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上,平时呈开启状态,火灾时当管道内烟气温度达到70℃时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。(防火阀的名称符号FHF)2、组成防火阀一般由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成。3、性能及用途<
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0jts86xb8c9sc9l3ppnv1xep036fc3019bh
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享