本工程楼、电梯间,配电室及消防控制室为加气混凝土墙,墙厚200mm,排风口、水井口墙厚为200mm。砂浆为M5,M5水泥砂浆配合比,用于地下室墙体:砌筑材料名称 425#水泥: 黄砂: 水1M3用量 250KG: 1450KG : 300KG;M5混合砂浆配合比用于±0以上墙体砌筑(顶层除外)

材料名称 325#水泥 :黄砂 :石灰膏 :水1M3用量 205KG :1510KG: 125KG: 270KG

一、作业前准备

1、放线、植筋或与钢结构焊接。

2、砌筑前应将楼面凝结灰浆清扫干净,洒水湿润。给加气凝土砌块浇水湿润。 3、砌筑前一天,应将墙与原结构相接处洒水湿润,以保证粘结牢固。

4、应根据加气混凝土砌块的品种、规格、结构净空高度、相邻门窗洞口尺寸以及与相邻砌体砌块模数等因素,干摆一层调整好灰缝。 二、操作工艺m2

1、砌筑时应预先试排砌块,并优先使用整体砌块。不得已须断开砌块时,应使用手锯、切割机等工具锯裁整齐,并保护好砌块的棱角,锯裁砌块的长度不应小于砌块总长度的1/3。上下皮灰缝应错开搭砌,搭砌长度不应小于砌块总长的1/3。当搭砌长度小于150mm时,即形成通缝,竖向通缝不应大于2皮砌块,否则应配φ4钢筋网片或2φ6钢筋,长度宜为700mm,如下图所示:

加气混凝土砌块砌筑搭砌长度小于150mm时处理方法

砌块墙的转角处,应隔皮纵、横墙砌块相互搭砌。砌块墙的T字交接处,应使横墙砌块隔皮断面露头。详见下图。

加气混凝土砌块转角砌法

加气混凝土砌块T形砌法

2、加气混凝土砌体填充墙与结构或构造柱连接的部位,应预埋2φ6的拉结筋,拉结筋的竖向间距应为500mm(600 mm),有抗震要求时,拉结筋的末端应做60mm长90°弯钩。

3、构造柱的宽度200mm,厚度一般与墙等厚,圈梁宽度与墙等宽,高度不应小于120mm。圈梁、构造柱的插筋预埋在结构混凝土构件中、部分后植筋,预留长度符合设计要求。构造柱施工时按要求应留设马牙槎,马牙槎先退后进,进退尺寸不小于60mm。构造柱设置在填充墙的转角处、T形交接处或端部。圈梁宜设在填充墙高度中部。 详见下图:

加气混凝土砌块填充墙

构造柱

4、填充墙构造柱的设置位置见各层建筑平面及相关结施图纸。构造柱应在墙体转角、较大洞口两侧(洞宽≥2000mm)、不同厚度墙体交接处、悬臂梁端部、长度≥5m的墙中间布置,墙体末端无钢筋砼柱、墙时,按要求设置构造柱;构造柱间距≤3m。构造柱上下端距楼层50O高度范围内,箍筋间距加密至@100,构造柱应先砌墙后浇柱混凝土。

5、填充墙高度超过4m时,在墙中部设置与柱连接的圈梁。当圈梁兼作过梁时,应在洞口上方按过梁要求确定截面并另加钢筋。

6、砌块墙上留洞以及门窗洞上应设过梁,过梁两端搁置长度为每端250mm,即过梁总长L=洞口长度(净宽)+500,过梁尺寸及配筋见下图。过梁的混凝土的标号为C20。

过梁配筋表 门窗洞口高度 断面B*H 配筋 墙厚 ① ② ① ② ① ② ① ② ≤1200 B*120 >1200且≤2400 >2400且≤4000 >4000且≤5000 B*180 B*300 B*400 B=120 120<B<240 B=360 22210 212 312 414 212 212 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 10 10 7、转角墙和纵横墙交接处,应将砌块分皮留槎,交错搭砌;砌块与墙柱相接处必须预留

拉结筋,竖向间距为500mm2Φ6钢筋,两端伸入墙内不少于700mm,端部弯成90°弯钩。

8、砌筑时,按排好的尺寸,先砌两端的第一皮,然后挂线砌墙身,铺一块砖长的砂浆砌一块,挤揉密实,“上跟线,下对棱,左右相邻要对平”。砌体水平灰缝厚度一般为:15mm,垂直竖缝宽度为:15mm。竖缝大于30mm,应用C20细石混凝土灌实。每砌一皮校正后,用砂浆灌竖缝。

灰缝应横平竖直、砂浆饱满,正、反手墙面均宜进行勾缝。砂浆的饱满度不得小于80%。横向灰缝的一次铺灰长度不应大于2m,竖向灰缝应采用临时内外夹板夹紧后灌缝。

9、墙体砌至梁底时,应留200mm,等7天后用标砖斜砌顶紧。

10、加气混凝土砌块也不得与其它砖、砌块混砌。但在墙底、墙顶及门窗洞口处局部采用标砖。

11、加气混凝土填充墙砌体在转角处及纵横墙交接处,应同时砌筑,当不能同时施工时,应留成斜槎。

12、切锯砌块应使用专用工具,不允许用斧或瓦刀任意砍劈。 3、质量标准

1、加气块及砌筑砂浆的强度等级应符合设计要求。

2、蒸压加气混凝土砌块砌体和轻骨料混凝土小型空心砌块砌体不应与其他块材混砌。 3、填充墙体留置的拉结钢筋或网片的位置应与块体皮数相符合。拉结钢筋或网片应置于灰缝中,埋置长度应符合设计要求,竖向偏差不应超过一皮高度。

4、填充墙砌筑时应错缝搭砌,加气混凝土砌块搭砌长度不应小于砌块长度的1/3;轻骨料混凝土小型空心砌块搭砌长度不应小于90 mm;竖向通缝不应大于2皮。

5、填充墙体的灰缝厚度和宽度应正确。加气混凝土砌块的水平灰缝及竖向灰缝分别宜为15mm和20mm。

4、成品保护

1、砌块在搬运过程中,应轻装轻放,计算好各房间的用量,码放整齐。

2、设备槽孔应预留,因漏埋或末预留时,采用切割机开 ,严禁硬凿 ,损坏墙体,如有松动必须处理补强。

3、落地砂浆及时清除,以免与地面粘结,影响下道工序施工。 4、搭拆脚手架子时不要碰坏已砌墙体和门窗口角。 5、应注意的问题

1、砌体锚固筋长度必须满足抗震规范的要求,端部要成90°弯钩,且安装牢固。 2、砌体的竖向灰缝必须饱满,缝宽为15~20mm,且要求灌缝。

3、过梁或窗台的压顶的长度和厚度必须符合设计和规范的要求,一般长度要超过洞口尺寸250mm。

4、加气混凝土砌块墙体,当墙长大于 5米时,应增设截面高度为 200mm、与墙体同宽的构造柱,构造柱间距不大于3米;配筋均为 410、6@200;砌体填充墙无约束的端部也应设置构造柱,做法同上。

5、构造柱的钢筋要与结构相连接但上部混凝土要与结构断开,且留置的马牙槎应一进一退。

6、斜砌应在加气混凝土墙砌完7天后再挤紧砌筑,在斜砌的灰缝要密实。

7、施工中应严格遵守各搅拌设备安全操作规程,做好安全防护工作。落地浆及时清理,

做到工完料清。

表9.3.1 填充墙砌体一般尺寸允许偏差

项次 1 2 3 4 垂直度 项目 轴线位移 小于或等于3m 大于3m 允许偏差(mm) 10 5 10 ±10 20 用尺检查 用2m托线板或吊线、尺检查 用2m靠尺和楔形塞尺检查 用尺检查 用经纬仪或吊线检查 抽检方法 门窗洞口高、宽(后塞口) 外墙上、下窗口偏移