是台风灾害中最容易发生事故的环节,适当提高金具和绝缘子机械强度的安全系数有助于提高线路运行的安全性。

7 杆塔荷载及材料

荷载

本条修正了导地线水平风荷载标准值的计算公式。现行《66kV及以下架空电力线路设计规范》GB50061-2010在计算导地线水平风荷载标准值时未考虑风压高度变化系数

,这是

考虑到20kV及以下架空电力线路杆塔的高度较低,普遍在9m~15m之间,所架设的导线的平均高度位于10m左右,因此不需要引入该系数。

但随着我国经济社会的快速发展,架空电力线路的杆塔高度呈现出逐步升高的趋势。在跨越各类敏感地区时,更多考虑采用高跨的方式通过。在南方电网公司标准设计与典型造价(版)10kV及35kV配网标准杆塔设计中,10kV混凝土杆、角钢塔线路的最高全高(呼高)达到18m,35kV混凝土杆的最高全高超过20m,角钢塔的最高呼高更是可以达到30m。对于采用这些高塔的特殊线段,尤其是沿海地区的架空电力线路,如果不考虑风压高度变化系数

,则该塔实际承受的导地线风荷载将超出杆塔设计值10%甚至更多,容易导致杆

塔倒塌,严重威胁着架空电力线路的安全运行。

因此在本技术规范中,导线及地线的水平风荷载标准值计算公式中增加了风压高度变化系数

本条修正了风压不均匀系数。现行《66kV及以下架空电力线路设计规范》GB50061-2010给出的取值仅与基本风速相关联,风速越大所对应的取值越小,详见表。

但《110kV~750kV架空输电线路设计规范》GB 50045-2010第条在保留随基本风速变化的值基础上,又提出值应随水平档距的变化而改变,水平档距越小所对应的取值越大,具体取值详见下表:

表5 风压不均匀系数随水平档距变化的取值要求

水平档距(m) ≤200 250 300 350 400 450 500 ≥550 从上表可知,在水平档距小于等于200m的范围内,值均取。但前苏联1977年的《电气设备安装规范》、德国的DIVVDE0210以及美国的ASCE“Guidelines for Transmission

Line Structural Loading”等资料,均认为对档距小于200m左右的导地线风荷载计算式中不宜乘以小于的值。下表列出了各国标准中风压不均匀系数随水平档距变化的取值。

表6 各国标准中风压不均匀系数随水平档距变化取值

水平档距(m) 100 200 250 300 350 400 450 500 550 600 我国规范 IEC标准 JEC标准 (日本) ASCE标准 (美国) BS-EN标准 (欧洲) 注:“我国规范”指《110kV~750kV架空输电线路设计规范》GB 50545-2010。 考虑到20kV及以下架空电力线路的档距较小,尤其对于10kV线路,大部分线路的档距均在100m以下,因此风压不均匀系数在水平档距小于等于200m范围内统一取值是不合理的。通过对各国的取值进行分析,本技术规范认为在水平档距小于等于100m的范围内,值取较为合适,既保证设计标准得到适度的提高,兼顾了经济性,同时又是大档距部分取值的延续。

本风压高度变化系数应根据现行《建筑结构荷载规范》GB50009-2012的相关规定确定。 杆塔风荷载调整系数,主要是考虑脉动风振的影响。为便于设计,对一般高度的杆塔在全高度内采用单一系数。根据过去部分实测结果和经验,总高度在20m及以下杆塔的自振周期较小(一般在以下),可以不考虑风振的影响(即=)。拉线杆塔的值主要是参照现行国家标准《高耸结构设计规范》GB50135的规定给予适当提高。

对基础的值是参考化工塔架的设计经验,取对杆塔效应的50%,即考虑到使用上方便,取对60m及以下杆塔为,对60m及以上杆塔为。 材料

混凝土杆的混凝土和钢筋强度等级是根据我国混凝土电杆的设计经验确定的。

环形混凝土电杆的分类、原材料及构造、要求、试验方法、检验规则、标志、贮存及运输应严格符合现行国家规程《环形混凝土电杆》的规定,禁止使用不合格产品。 工程建设中,有可能需要对混凝土电杆的承载力进行验算。因此杆身处标注混凝土强度等级,有利于确保设计参数的正确性。

8 杆塔结构

通过南方电网沿海区域近年来的风灾事故调查报告以及相关设计院的反馈意见,发现拉线杆塔的拉线容易缺失,从而导致台风发生时拉线杆塔倒塌几率增大的现象,因此宜使用高强度混凝土电杆。

9 基础

基础设计时,必须根据线路沿线的地质情况,选择合理的基础形式。

线路施工点分散,施工条件较差,对现浇基础不论配筋与否,其混凝土强度等级均规定不应低于C20。采用强度等级400MPa及以上的钢筋时,混凝土强度等级不低于C25。 台风(强台风)过后往往带来狂风暴雨,进而造成各种次生灾害。而地质不良地带是最易发生次生灾害的区域。杆塔定位时应避开这些区域,如无法避开,也应采取相应的防护措施,防止因基础受损而引起杆塔倾斜或沉陷。

基础地质条件不良的钢筋混凝土杆,宜尽可能加大基础埋深,必要时以电杆为中心,用低标号混凝土或浆砌块石围堤。