SEMEM 调试与使用
XM-t440型 智能温度显控器
使用说明书
长沙西门电气有限公司
SEMEM ELECTIC CO. LTD
SEMEM XM-t440温度显示控器
·SEMEM-XM-t440型智能温度显控器(以下简称显控器)是一种先进的温度控制设备,请在仔细阅读和了解了本产品说明书后使用。
·在安装、使用过程中,如果有疑问,请向供货商咨询,或者直接向公司售后服务中心咨询:售后服务中心咨询电话:0731-88808844-204
1、接线及检查
显控器使用前,先正确连接电源、温度传感器,并进行接线检查。
1.1、接线
①显控器的24#、23#端子分别连接到电源相线、零线。必须是220VAC,50Hz电源。 ②显控器的13#、14#端子分别接线至温度传感器后,合并连接到温度传感器的1#端子,显控器的15#端子连接到温度传感器的2#端子。温度传感器连线应采用三芯屏蔽电缆,屏蔽网线单独接地。
④显控器的继电器输出接点,自主选用。
20#、21#、22#端子为AL1输出,对应上1限温度值,22-20常开、22-21常闭; 17#、18#、19#端子为AL2输出,对应下2限温度值,19-17常开、19-18常闭; 10#、11#、12#端子为AL3输出,对应上2限温度值,12-10常开、12-11常闭; 6#、7#、8#端子为AL4输出,对应下2限温度值,8-6常开、8-7常闭。
2
SEMEM XM-t440温度显示控器
1.2、检查
送电,正常是显控器先自检,视窗显示orAL,约3秒后,显控器的视窗显示当前温度值(℃)。
AL3 AL4 AL1 AL2
①其他可能现象。
指示灯AL1亮,表示当前温度值高于出厂设置的上1限温度(60℃); 指示灯AL2亮,表示当前温度值低于出厂设置的下1限温度(40℃); 指示灯AL3亮,表示当前温度值高于出厂设置的上2限温度(90℃); 指示灯AL4亮,表示当前温度值低于出厂设置的下2限温度(10℃)。 ②故障现象。
如果视窗一直显示orAL,表示温度传感器连线错误。
2、设置参数值
显控器出厂时,其设置:上2限90.0℃,上1限60.0℃,下1限40.0℃,下2限10.0℃。 如果现场要求改变显控器的参数值,须重新设置。 设置步骤如下(参见列表1-1):
按SET键,视窗显示Loc→按《 键,视窗显示参数锁码0(出厂设置)→按△或▽键,输入正确的参数锁码 808 →按SET键,视窗显示AL1→按《 键,视窗显示上1限温度值60.0℃(出厂设置)→按△或▽键,输入现场要求的上1限温度值(℃)→按SET键,视窗显示AL2→按《 键,视窗显示下1限温度值40.0℃(出厂设置)→按△或▽键,输入现场要求的下1限温度值(℃)→按SET键,视窗显示AL3→按《 键,视窗显示上2限温度值90.0℃(出厂设置)→按△或▽键,输入现场要求的上2限温度值(℃)→按SET键,视窗显示AL4→按《 键,视窗显示下2限温度值10.0℃(出厂设置)→按△或▽键,输入现场要求的下2限温度值(℃),→按SET键,返回,视窗显示当前温度值(℃)。
提示:在按△(或▽)键加(或减)参数值时,按《 键,可移动光标(小数点)位置,针对某位数值加(或减)参数值。
注意:显控器的智能功能,全部由可编程设置,不可以随意修改工厂参。
如果无意中调乱了有关参数值,至使控制机已不能使用,请按下列参数出厂值,重新校正各工厂参数值。
注:只有输入正确的参数锁码,才允许对列表中相应的参数进行设备/修改。在按现场要求设置/修改有关参数值后,应设置Loc为表列4个参数锁码以外的其它数值(如:Loc=0),避免非专业技术人员误设置/修改参数值。
3
SEMEM XM-t440温度显示控器
第一组参数(Loc= 808 )
序号
参数代号
参 数 含 义
参数值
备注
1 AL1 2 AL2 3 AL3 4 AL4 上1限温度值 90.0 ℃
下1限温度值 60.0 ℃
上2限温度值 40.0 ℃
下2限温度值 10.0 ℃
第二组参数(Loc= 1808 )
序号
参数代号
参 数 含 义
参数值
备注
1 ALo1 2 ALo2 3 ALo3 4 ALo4 5 dF1 6 dF2 7 dF3 8 dF4 9 dL 工厂参数 0 0上/1下 工厂参数 1 0上/1下 工厂参数 0 0上/1下 工厂参数 1 0上/1下 工厂参数 0.1 工厂参数 0.1 工厂参数 0.1 工厂参数 0.1 工厂参数 5
第三组参数(Loc= 2808 )
序号
参数代号
参 数 含 义
参数值
备注
2 PF 3 CHo 4 bout 5 Loc1 5 Addr 6 bAud
第四组参数(Loc= 3808 )
序号
参数代号
工厂参数 工厂参数 工厂参数 工厂参数 工厂参数 工厂参数 0 0.0 0.0/100.0 0.0 0 1 4800 参 数 含 义 参数值 备注
1 Sn 2 dIP 3 dIL 4 dIH 5 SC 6 FI 7 bS-L 8 bS-H 9 oPL 10 oPH 11 bt-L 12 bt-H 13 HL 14 CSC
工厂参数 21 工厂参数 1 工厂参数 0.0 工厂参数 100.0 工厂参数 0.0 工厂参数 1.0 工厂参数 0 工厂参数 200 工厂参数 40 工厂参数 200 工厂参数 0.0 工厂参数 100.0 工厂参数 0 工厂参数 0.0 4