5—6 机房机械设备安装工艺标准(505—1998)
1 范围
本工艺标准适用于额定载重量5000kg及以下,额定速度3m/s及以下各类国产曳引驱动电梯机房机械设备安装工程。 2 施工准备
2.1 设备、材料要求:
2.1.1 机房机械设备的规格、数量必须符合图纸要求,且完好无损。 2.1.2 承重钢梁和各种型钢的规格、尺寸要符合设计要求。
2.1.3 若主机、发电机基座使用的钢板制作时,钢板厚度不应小于20mm。限速器、钢带轮基座使用的钢板厚度不应小于12mm。且所有钢板表面要平整、光滑。
2.1.4 焊接采用普通低碳钢电焊条,电焊条要有出石合格证。 安装用的机螺丝、膨胀螺栓、水泥等规格、标号要符合设计要求。 2.2 主要机具:
倒链、钢丝绳扣、水平尺、线坠、钢板尺、盒尺、电、气焊工具、电焊机、扳手、鎯头、撬扛、钢锯、电锤、塞尺等。
2.3 作业条件:
2.3.1 机房间窗要齐全,地面干净,照明符合有关要求,且有足够的作业空间。
2.3.2 机记建筑结构必须符合承载力的设计要求,地面孔洞的位置、大小要符合图纸及规范要求。
2.3.3 吊装机器的挂钩要符合设计要求。
2.3.4 若机器在地面上安装时,地面一定要抹平、抹光。 3 操作工艺
3.1 工艺流程: 安装曳引机和导向轮
安装承重钢梁 安装承
钢 梁 → 重
→ →
安装发电机组 安装限速器
→
→ 安装钢带轮
→
3.2 安装承重钢梁:
3.2.1 钢梁安装前要刷防锈漆(交工前再刷一道)。 3.2.2 按安装图确定钢梁位置。
3.2.3 安装曳引机承重钢梁,其两端必须放于井道承重墙上(或承重梁),深入长度应与墙(或梁)外皮齐。如曳引机承重钢梁长度不足,其深入长度应保证至少超出墙(或梁)的中心线2cm以上,且不应小于7.5cm。在曳引机承重钢梁与井道承重墙(或梁)间垫δ≥
1 / 8
16mm,面积大于接触的钢板。
根据不同条件,选下列安装方法之一进行安装: 3.2.3.1 钢梁安在机房楼板下:在井道顶层高度能满足国标《电梯制造与安装安全规范》要求的条件下,钢梁宜安于楼板下,并将钢梁与楼板浇成一体(图5-68)。
图5-68
3.2.3.2 钢梁安在机房楼板上:审核机房高度,当钢梁安于楼板下顶层高度不能满足规范要求时,钢梁应装于楼板的上面。安装方法如下:首先确定轿厢对重的中心联线,然后按照安装图所给出的尺寸P及Q确定钢梁安装位置(图5-69)。
图5-69
钢梁在混凝土台上的安装方法:
a 如果机房高度较高,条件允许,且机房楼板为承重型楼板,应尽量采取此种方法。钢梁安装在混凝土台上时,混凝土台内必须按设计要求加钢筋,且钢筋通过地脚螺丝和楼板相连。混凝土台上面设有δ≥16mm的钢板(图5-70)。
图5-70
b 由于某种原因,现场打混凝土台确有困难,可以采用型钢架起钢梁的方法(图5-71)。
图5-71
如因型钢高度与垫起高度不相适应或垫起高度不适宜采用型钢时,可以在现场做金属构架架设钢梁(图5-72)。根据垫起高度所用型钢及钢板尺寸见表5-11。
2 / 8
图5-72
垫起高度(mm) 300 450 600
选用型钢名称 等边角钢 槽钢 槽钢 型钢规格(mm) 100×100×10 h=160 h=200 δ=9
选用型钢及钢板尺寸 300 450 同构架长 表5-11
铁板宽度(mm) 钢梁找平找正后,用电焊将承重梁和垫铁焊牢。承重梁在墙内的一端用混凝土塞实抹平,在地面上坦露的一端用混凝土打一个墩,将其封住(图5-73)。
图5-73
3.3 安装曳引机底座:
若电梯厂未提供成套曳引机底座,则需现场制作。 3.3.1 制作混凝土底座:
制作混凝土底座要由土建配合,根据设计要求施工。若无设计要求,则根据以下要求施工:混凝土基座用的水泥标号不小于225号,水泥、砂子、豆石的比例为1:2:2。基座内配有相应规格的钢筋。混凝土基座的厚度以250~300mm为宜,要求方正平滑,四周应大于机座40mm。基座上的地脚螺栓,可以采取在底座上预留孔,待曳引机安装后二次灌浆固定,或按曳引机安装孔尺寸制造样板,将螺栓穿在样板上直接打于混凝土基座中,但样板尺寸必须准确,螺栓必须垂直(安装机器时将基座表面的样板去掉)。
3.3.2 制作钢板底座:
要求钢板厚度不小于20mm,且表面必须平整光滑,钢板与地脚螺栓采取焊接固定方法(地脚螺栓要备双母)(图5-74)。
图5-74
3.4 安装曳引机与导向轮:
3.4.1 单绕式曳引机、导向轮位置的确定: 在机房上方沿对重中心和轿厢中心拉一水平线。在这根线上的A、B两点对着样板上的
3 / 8