好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

全国统一安装工程预算定额解释汇编2008(电气部分)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

执行机构安装调试不包括风门、挡板或阀。执行机构或调节阀还应另外配置所需附件,组成不同的控制方式,附件选择按定额所列项目。

蝶阀、多通电动阀、多通电磁阀、开关阀、O型切断阀、偏心旋转阀、隔膜阀等是在工业管道上已安装好的调节阀门,本册定额只包括现场检查、接线、接管、接地、调整和系统调试,不另计算运输、安装和本体调试工程量。

44. 压力表弯制作项目中,每个压力表弯制作含两个仪表接头盒0.7m钢管,该材料中是否

包括损耗?如果实际与定额不符,是否允许调整? 答:已包括损耗,如果实际与定额不符,不应调整,但是材料费可以按实计算。

45. 成套仪表盘上已安装好的仪表拆卸校验后再安装,其工程量应如何计算?

答:系统调试项目设置用于检测和控制仪表组成的回路,除系统模拟试验外,还包括回路中管、

线缆检查、绝缘电阻测定及回路中仪表需要再次调试的工作内容。不计算再次调试工程量。

46. 本册定额中“盘柜接线检查”和“端子板校接线”项目如何区分?

答:定额所列“盘柜接线检查”项目是为已经接好线的成套仪表盘再次校线设置的,主要是核对

配线的正确与否,并进行修改校正,以10各头作为计量单位。“端子板校接线”项目是外部电缆入箱、柜端子板进行接线和校线的工作所设置的项目。

47. 差压流量仪表是采用法兰连接的,但在定额材料表中为什么不包括法兰?

答:该仪表安装在工业管道上的用法兰已列入《工业管道工程》定额中,其他检测仪表的取源部

件、扩大管制作安装,凡采用法兰连接的法兰,均由工艺管道安装或工艺设备安装或预留合格,仪表定额均不列法兰安装及材料费。但是其他形式安装的法兰和螺栓,即不在工业管道或设备上安装的仪表用法兰和螺栓其安装费和材料费在仪表的工作范围内。

48. 如果改变仪表出厂量程时,如何计算?

答:改变仪表的出厂量程是仪表调试范围,不应另计算工程量。

49. “载波通信装置”应使用设了定额? 答:“载波通信装置”应使用通信专业定额。

50. 导线、电缆的预留长度、波形等附加长度、应按什么规定计算?

答:导线、电缆的预留长度、波形等附加长度,应按第二册《电气设备安装工程》定额的工程量

计算规则的规定计算。

51. 电话机及广播设备的安装内容是否包括布线? 答:不包括布线,应另计工程量。

52. 本定额的水平和垂直运距是如何考虑的?

答:水平运距从工地仓库至安装地点按300m计算:垂直运输按±15m计算,实际运距大于或小

于规定的距离不应调整。如果建设单位在设备材料的运输中,因某种原因没有运到指定的地

第 26 页 共 31 页

点,或现场运输中有障碍物,不能运至指定的地点,需要再次装卸搬运时,发生的二次搬运,建设单位和施工单位可以协商或按费用定额和有关规定计算二次搬运费。

53. 进口设备的开箱品质检验是如何计算的?

答:进口设备的开箱品质检验,不包括在定额内,应按有管规定另行计算,或另外签订合同。

54. 脚手架搭拆如部分或全部借用土建的脚手架时,应如何计算? 答:应作有偿使用处理。

55. 在电气工程的量中有屏蔽电缆,可以执行仪表定额吗? 答:可以执行本册定额,也可以执行电气定额的相关项目,但是要注意各册规定和所包含的内容,

不能重复计算。

56. 是否有的仪表管路安装都要计算管路脱脂?

答:仪表管路或仪表设备脱脂定额,适用于必须禁油或设计要求需要脱脂的工程,无特殊情况或

设计无要求的工程,不应计算其工程量。

57. 有一台电磁流量计随机携带一台校验仪器,校验仪器使用费用应怎样计算?

答:专用仪器或随安装装置带来的仪器不考虑台班费,如需要应由拥有方无偿提供使用。

58. 校验仪表时用的校验台只是一些管线配置,台上的校验仪器是否要另外计算台班?

答:校验仪器综合考虑了电动校验台和气动校验台的使用,其中包括校验台及台上校验设施和设

备、元件,除已经列出的校验仪器仪表外,不能另外计算台班。

59. 继电联锁报警系统和信号报警系统在执行定额中有什么不同?

答:继电报警系统在定额中包括继电器、元件和线路,作用是事故联锁保护和事故报警;信号报

警系统只用于事故报警,无事故联锁保护作用。使用定额时,如系统只有报警作用,应执行信号报警回路。继电联锁报警系统和信号报警系统均以事故接点数按“套”计算工程量。

60. 电缆桥架安装工作内容是如何划分的?

答:电缆桥架安装定额综合直通桥架、隔板、盖板、桥架附件安装、弯头、三通、四通安装和修

改全部的工作内容,均以10m为计量单位。桥架、托臂、立柱全部为外购件,连接用螺栓和连接件随桥架成套购买。不同材质的桥架安装应按定额规定的系数计算。电缆桥架如果是现场制作,应执行第二册《电气设备安装工程》定额中的一般铁构件制作安装子目。

61. 仪表定额和电气定额都有金属软管安装,应使用哪一册定额?

答:仪表定额金属挠性管安装包括接头安装,防爆密封等工作,所有部件按成品外购件考虑;电

气定额金属挠性管需要按尺寸制作。使用定额时应按外购的材料区分。

第十三册 建筑智能化系统设备安装工程

1. 建筑智能化的概念是什么?

答:它是以建筑为平台,兼备建筑设备、办公自动化及通信网络系统,集结构、系统、服务、管

第 27 页 共 31 页

理及他们之间的最优化组合,向人们提供一个安全、高效、舒适、便利的建筑环境。

2. 建筑设备自动化系统概念是什么?

答:将建筑物或建筑群内的电力、照明、空调、给排水、防灾、保安、车库管理等设备或系统,

以集中监视、控制和管理为目的,构成综合系统。

3. 如何正确计算“跳线制作”、“跳线卡接”和“光缆接续”的工程量? 答:“跳线制作”按“条”计算;“跳线卡接”按“对”计算;“光缆接续”按“头”计算。

4. “跳线架安装打结”定额子目中是否已包括“跳块打接”工作?两者之间有关系吗? 答:“跳线架安装打结”子目中不含“跳块打接”工作,“跳块打接”见定额子目。

5. 过线(路)盒,信息插座底盒(接线盒)与本册定额第172页埋设暗盒定额子目的项目设置

里,水平不一致,为何这样设置?是否应合并? 答:这是两个工程内容不同的子目。

6. 双绞线测试、光纤测试以链路(信息点)计,请问如何界定一个链路? 答:“链路”指综合布线的两接口间具有规定性能传输通道。链路不包括终端设备、工作区电缆、

工作区光缆金额设备电缆、设备光缆。在综合布线铜缆系统中是指从配线架到工作区信息插座之间所有布线

7. 链路(信息点)各不同的纪念单位,究竟用哪个单位?

答:一个信息点对应一条链路,点是 比较通俗的一种提法,两个单位是一样的,都可以用。

8. 敷设光缆中“凡大于72芯,按照等数量的进档差值增加人工工日”怎样理解? 答:72芯以上光缆,每增加一芯,增加(0.8/36芯)个工日。

9. “光纤连接”定额子目中的“光纤连接器材”及“磨制光纤连接器材”用量是否合理? 答:根据工业要求,做一个芯需要一套器材,一套器材包括一根尾纤和一只小热缩套管等。

10. 光缆成端接头和光缆堵头的工作量应如何计算才算准确? 答:按设计要求计算。

11. “布放电话线一对”定额子目指的是穿管还是明敷? 答:明敷。

12. 安装机柜定额子目,为何墙挂式比落地式综合工日用量更多?论体积应该是落地式的大些,

且“全统定额第二册”中一般都是落地式的机柜安装要比墙挂式的消耗更多的人工。另外,为何不分大小规格来划分定额档距?

答:本册机柜属弱电系统。墙挂式安装要在墙上打孔,所耗人工数量较多。机柜是按标准规格考

13. 微波宽带无线接入系统联调“100个用户站以上,每增加10个用户站”等类似定额子目中如

果增加的不足10个时,是否按10个计算?

答:每增加一个用户站,其消耗量按定额子目的人工、材料、机械、仪器仪表的消耗量除以20

第 28 页 共 31 页

计算

14. “布放射频同轴电缆7/8以上”定额子目的规格与我们通常所用的SYV-75-5或SYV-75-7射

频同轴电缆有何区别?

答:射频同轴电缆7/8应用于移动通信系统,多在室外使用,比较粗,布放规格为SYV-75-5同轴

电缆可使用该子目。

15. 安装、调试会议电话分机定额子目是指一般的电话分机吗?能否介绍下是哪种分机? 答:是数字电话机,并需要调试。

16. 第四章说明中“全系统调试费,按人工费的30%计取”,怎么理解全系统,是否联动调试?

全系统调试怎么界定?

答:本站全系统调试包括多表远传系统、楼宇自控系统。

17. 抄表采集系统安装、调试中为什么只有13-4-14定额子目有一起仪表消耗量而其他子目均无

仪器仪表消耗量,还有其他一些子目也是有调试内容无调试仪表?

答:多表采集智能终端调试需仪表配合,其他子目采集系统设备可自身调试。

18. 本册定额第124页楼宇自控系统调试和第125页楼宇自控用户调试有何区别?如何应用? 答:楼宇自控系统调试是系统调试,楼宇自控用户调试是用户软件调试。

19. “控制器安装及接线”定额子目包括控制其中的模块安装吗? 答:不包括模块安装。

20. 能对“远传模块”作详细介绍吗? 答:部分设备厂商提供此产品,“远端模块”只有过程输入、输出I/O功能,不带CPU。

21. 本册定额第152页“电视设备箱”是否 就是前端箱? 答:是前端箱。

22. 关于各种传感器、电动阀门及执行机构的定额子目中能把安装、接线盒调试划分一个比例吗?

因为很多情况下各种传感器、电动阀及执行机构的安装一般不是智能化施工队伍承担的,智能化施工队伍通常只是承担接线和调试工作,因此有必要了解此比例。 答:本定额是按安装调试一体考虑的,工程内容不同,无法划分比例。

23. “电动二通调节阀及执行机构”与“两通电动阀”的区别?

答:后者指风机盘管上安装的两通电动阀,只有开断,没有调节功能。

24. 一般住宅楼中装有放大器、混合器、分配器为一体的电视前端箱应套用哪个定额子目? 答:本定额未考虑一体的前端箱。

25. 放大器安装定额子目的工作内容中包括“固定保护箱”,如何理解? 答:是指将保护箱固定。

第 29 页 共 31 页

26. 楼层、墙壁打孔,如厚度相同,不考虑孔径大小吗? 答:按最大孔径35mm以内考虑的。

27. 扩声设备如音箱、均衡器等接线时需要制作安装卡浓接头,定额子目中未提到,应如何考虑? 答:安装音箱、均衡器等扩声设备时,整机中已包括卡浓接头,不需另行制作。

28. “接线箱”与本定额第208页“楼层接线箱”定额子目都是接线箱,也未明确是多大规格的,

但人工量相差很大、如何应用?

答:接线箱与楼层接线箱不同,接线箱是机架设备内部与外部线路的接口设备。楼层接线箱是每

层扬声器线路与广播总线的汇接装置。

29. “周边设备”、“接口设备”定额子目指的是什么设备,请详细给予说明。

答:周边设备指传声器、节目源设备、功放设备等。接口设备是周边设备与媒体矩阵主机之间配

套的接口机。

30. 停车场管理设备安装工程也适用于城市交通管理设备安装工程吗? 答:可以应用于城市外停车场管理设备的安装工程。

31. 如何划分停车场管理的分系统数量? 答:停车场本身就是分系统。

32. 册说明中“为配合业主或认证单位验收测试而发生的费用”,怎么理解和界定?

答:项目建设单位在工程完工、系统试运行后按《安全防范系统验收规则》GA308-2001实施系

统检测应支付的费用。

33. 第九章章说明中“3、安全防范全系统联调费,按人工费的35%计取”是否包括分系统安装

调试的人工费做基数?

答:不包括分系统安装调试人工费。

34. 入侵设备安装就位后,接线的工作内容包括在哪项定额子目中? 答:接线的工作内容包括在安装调试的内容中。

35. 目标识别设备和执行机构设备安装工作内容中包括“系统调试”,是否有误? 答:工作内容只包括本体调试。

36. “安全防范分系统调试”是对每个入侵报警点、出入口门禁控制器、摄像机等进行调试,但

入侵探测器、门禁控制器、设想设备安装等定额子目的工作内容中均注明有调试、试运行、请问这是否有重复考虑的问题?

答:工作内容中的测试、试运行是单机调试,分系统调试是系统调试。

37. 安全防范工程费用概预算编制办法,是否有其特殊费用?安装费用是否要含其特殊费用? 答:安全防范工程费用概预算编制办法可参考相关行业的有关规定。

38. 第九章“楼宇安全防范系统”与第十章“住宅小区智能化系统”之间是否存在重复的问题?

第 30 页 共 31 页

全国统一安装工程预算定额解释汇编2008(电气部分)

执行机构安装调试不包括风门、挡板或阀。执行机构或调节阀还应另外配置所需附件,组成不同的控制方式,附件选择按定额所列项目。蝶阀、多通电动阀、多通电磁阀、开关阀、O型切断阀、偏心旋转阀、隔膜阀等是在工业管道上已安装好的调节阀门,本册定额只包括现场检查、接线、接管、接地、调整和系统调试,不另计算运输、安装和本体调试工程量。44.压
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0jgnw2xl3q0fvqu4zj4e
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享