82. 利用柱主筋作接地引下线,定额是按2根主筋,计算工程量时是计算一次高度呢还是高度乘

2呢?如果设计要求4根柱筋呢?

答:利用柱主筋作接地引下线,定额时按2根主筋考虑的,工程量计算应为一个柱高度,如果设

计要求超过2根时,可按比例调整,设计要求为4根,则工程量乘以2。

83. 柱主筋与圈梁钢筋焊接是指2根主筋分别与2根圈梁钢筋焊接才能套用1处定额吗?

答:柱主筋与圈梁钢筋焊接时按2根主筋分别与2根圈梁钢筋焊接连接考虑的,工程量计算为1

处,如果焊接主筋与圈梁钢筋超过2根时,可按比例调整。

84. 小容量变频电动机调试怎样使用定额? 答:交流异步电动机变频调速2-953项目是按50kw电机考虑的,13kw以下电机项目乘以系数0.5;

7kw以下电机项目乘以系数0.3;3kw以下电机项目乘以系数0.1。

85. 计取变频电动机调试费以后,是否还要再计取电动机调试费用? 答:不能计取电动机调试费用。

86. 电缆敷设定额是综合考虑的,实际工程中电缆敷设全部为埋地敷设,脚手架搭拆是否计算? 答:单项工程若为全部电缆埋地敷设时,不应计算脚手架搭拆费。

87. 拉线制作安装中取消了V型及Y型拉线制作安装,适用中如何办?

答:若安装V型、Y型或双拼型拉线时,按普通拉线2根计算,定额乘以系数2.0。

88. 管内穿电缆是否可以套用管内穿动力线?按电缆单芯截面计算还是三芯截面计算?

答:电缆敷设是按各种敷设方式综合考虑的,也包括穿管敷设,所以不能套用管内穿动力线定额,

只能套用电缆敷设定额。

89. 可挠金属软管规格10#、12#等对应管径多少? 答:可挠金属软管规格如下表: 规 格 10# 12# 15# 17# 24# 30# 38# 50# 63# 76# 83# 101# 内径(mm) 9.2 11.4 14.1 16.6 23.8 29.3 37.1 49.1 62.6 76 81 100.2 外径(mm) 13.3 16.1 19 21.5 28.8 34.9 42.9 54.9 69.1 82.9 88.1 107.3 每卷长(m) 50 50 50 50 25 25 25 20 10 10 10 6 2.0±0.3 1.8±0.25 1.6±0.2 螺距(mm) 每卷重量(kg) 11.5 15.5 18.5 22 16.25 21.8 24.5 28.2 20.6 25.4 26.8 18.72

90. 一栋楼内只有大厅超过5m以上,其他房间都在3.6m以内,这样超高费如何计算?

第 11 页 共 31 页

答:按超过5m部分的工程量计算的人工乘以超高系数计算。

91. 厂家供应的配电箱没有安装的电器元件。如空气开关,到现场后才能安装,如何计算费用? 答:除套用第四章“配电箱安装”定额外,再使用空气开关安装和盘柜配线定额计算安装费。

92. 电机非电量连锁指什么? 答:指压力、温度等连锁。

93. 低压封闭式插接母线槽定额是否考虑了固定支架的安装内容? 答:低压封闭式插接母线槽安装定额不包括固定支架的安装,应按设计图计算支架的制作安装费。

94. 《工程计算规则》第3.10.4条“送配电设备系统调试,系统一侧有一台断路器考虑,若两侧

均有断路器,则应按2个系统计算”。这里的两侧是什么含义? 答:是指送电侧和受电侧。

95. 变压器油过滤定额中包括取油样、配合试验,是否包括油的化验和油样分析? 答:变压器油过滤定额中不包括油的化验和油样分析。

96. 互感器安装定额不包括抽芯、如需要抽芯检查、使用什么定额? 答:可按施工方案进行计算。

97. 高压成套配电柜中“双母线柜”是否指“带旁路母线的柜”? 答:不是。带旁路母线柜系单母线柜的派生类型。

98. 电缆敷设定额中,单芯电缆头和五芯以上电缆头如何使用定额?

答:单芯电缆头制安按同电压同截面电缆头制安定额乘以系数0.5,五芯以上电缆头制安按每增加

一芯,定额增加系数0.25。

99. 竖直通道电缆敷设适用范围如何?电缆在竖井内桥架中竖直敷设时能否适用?

答:竖直通道电缆敷设定额适用于在20m以上的高层建筑、高塔等建筑物的竖直通道内敷设电缆

时使用。如果电缆敷设在20m以上的高层建筑、高塔等建筑物的竖直通道内桥架上,自然适用,否则不适用。

100. 电缆桥架、低压封闭式插接母线槽的支吊架制作安装是否可按铁构件制作安装定额另行计

算?如支吊架以工字钢和14#槽钢焊接而成,按铁构件制作安装定额是否不合适? 答:电缆桥架支、吊架制作安装均可使用二册一般铁构件制作安装定额。

101. 预分支电缆中间头如何使用定额?

答:预分支电缆的分支接头(中间头)在生产厂内已预制好,所以使用定额时,不再计取电缆中

间接头制作安装。分支电缆终端头可执行电缆终端头制安定额。

102. 以焊接为一体的独立基础钢筋作为接地装置时,如何使用定额? 答:调试执行独立接地装置调试定额,即2-885子目。

第 12 页 共 31 页

103. 等电位箱、电缆T 接箱如何使用定额?

答:等电位箱、电缆T接箱箱体安装可按接线箱安装相应项目执行,焊、压接线端子、电缆头制

安另行计算。

104. 焊、压接线端子定额中是否包括端子接线? 答:端子接线已包括在焊压接线端子定额内。

105. 卫生间的等电位接地如何使用定额?

答:卫生间内等电位接地采用圆、扁钢时,可使用防雷及接地装置中“户内接地母线敷设”项目

106. 电容器调试定额的计量为“组”,何为“一组”? 答:电容器的调试不分容量大小按每三相为一组计算。

107. 电气工程棕色采用金属软管做电气保护管(如顶板内普通灯具处)时,如何使用定额? 答:除定额中(如装饰灯具)已包括的外,可使用金属软管相应项目。实际施工中,如每根长度、

接头数量与定额不符时可按实际进行调整。

108. 若装饰灯安装在顶棚内,顶棚的开孔工作是否包含在灯具安装定额中? 答:灯具安装定额中不包括该项内容。

109. 什么时重型母线?

答:重型母线原铝冶金系统用于冶炼、电解等电流特别大,电压又不高,母线截面大的情况。

110. 定额中电缆敷设及电缆头制作安装的截面是怎样计算的?

答:按电缆的单芯截面计算并套用相应定额,不得将三芯和零线截面相加计算。

111. 电缆直埋工程中,套用电缆铺砂、盖砖(保护板)定额时,如实际施工中未铺砂,而采用

利用沟边软土铺垫的方法,结算时应如何计算?

答:电缆直埋工程施工时,按施工验收规范规定,应在所敷设电缆的上、下各铺垫100mm黄砂,

定额时根据上述要求编制的。实际施工中未铺砂,而利用沟边软土铺垫,则在工程结算时减去材料中黄砂耗量,且人工乘以系数0.5。

112. 工程超高增加费计算时应注意些什么? 答:工程超高增加费计算时应注意以下问题:

1) 定额已经考虑了超高因素的项目有:

a滑触线及支架安装10kv以下不计超高、10kv以上计算超高费。 b竖直通道电缆安装(2-622~625/2-614~617/2-677~679)不计超高费。 c避雷针、半导体少长针消雷装置安装(2-711~743)不计超高费。 d 10kv以下架空线路不计超高费。 e 路灯(2-1631~1634)、投光灯(2-1609)、碘钨灯(2-1607)、疝气灯(2-1608)、烟囱和灯塔指示灯(2-1614~1619)及装饰灯具(2-1397~1508)均不计取超高费。

第 13 页 共 31 页

f 电梯电气装置安装不计超高费。

g 塔器照明配管(2-1067~1069)不计超高费。

2) 在计算超高费时,管、线、缆敷设只计算5m以上部分,5m以下部分不计算。

113. 高层建筑增加费计算时应注意些什么? 答:高层建筑增加费,计算时应注意以下内容:

1) 高层建筑变电所(变配电等电气设备)和供水等动力工程:

a如果安装在高层建筑的底层或地下室不计取高层建筑增加费。 b装在6层以上的变配电工程和动力工程则计取高层建筑增加费。 c动力工程,是指盘、柜等电器设备安装工程。 2) 电梯电气装置安装不计高层建筑增加费。

114. 脚手架搭拆费计算时应注意些什么? 答:脚手架搭拆费计算时应注意以下内容:

1) 计算基数:全部工程人工费(包括地上和地下工程人工费之和)。 2) 计算脚手架搭拆费时应注意:

a计算时不含10kv以下架空线路的安装人工费。

b如果单独承担电缆的埋地敷设时不应计取脚手架的搭拆费。 c脚手架搭拆高度已综合考虑。

115. 半硬度阻燃管埋地敷设,定额已考虑了挖、填土方的工作内容,如设计埋深与定额不同时,如何调整?

答:半硬度阻燃管埋地敷设,定额是按自然地坪和一般土质综合考虑的,已按挖、填土方的工作

内容,不应重复计算。如设计埋深不同或遇有石方、矿渣、积水、障碍物等情况时,可另行计算。执行定额时,可按下表扣除挖、填土方的人工,按土质设计深度另行计算工程量,执行电缆沟挖填相应定额。

半硬度阻燃管埋地敷设 定 额 编 号 2-1143 2-1144 2-1145 2-1146 2-1147 2-1148 2-1149 2-1150 公称直径(mm) 上口 地沟 规格 (m) 宽度 下口 宽度 地沟土方量(m3) 地沟挖填 土方日数 15 0.40 20 0.40 25 0.45 32 0.50 40 0.50 50 0.55 70 0.60 80 0.60 0.25 0.70 22.75 0.25 0.70 22.75 0.30 0.70 26.25 0.35 0.70 29.75 0.35 0.75 31.88 0.35 0.75 33.75 0.35 0.75 35.63 0.40 0.75 37.50 7.42 7.42 8.56 9.70 10.39 11.00 11.61 12.23 第七册 消防设备安装工程

第 14 页 共 31 页

1. 本定额与其他有关定额的分界是如何划分的?

答:1)电缆敷设、桥架安装、装配管线、接线盒、动力应急照明控制设备、应急照明器具、电

工程名称 工程内容 执行的定额 动机检查接线、防雷接地装置等安装:设备支架、底座、基础的制作安装及铁构件的制作等均执行第二册《电气设备安装工程》相应定额。

2)消火栓系统的管道、阀门安装;管道支架及钢套管的制作安装等;室外给水管道安装;水

箱制安等均执行第八册《给排水、采暖、燃气工程》相应定额。

3) 其他各种阀门、法兰安装;各种套管的制作安装;管道系统强度实验、严密性试验和冲洗等执行第六册《工业管道工程》相应定额。 4) 各种消防泵、稳压泵等机械设备安装及二次灌浆执行第一册《机械设备安装工程》相应

定额。

5) 各种仪表等的安装及带电讯号的阀门、水流指示器、压力开关、驱动装置及泄露报警开

关的接线、校线等执行第十册《自动化控制仪表安装工程》相应定额。

6) 泡沫液储罐、设备支架制安等执行第五册《静置设备与工艺金属结构制作安装工程》相

应定额。

7) 设备及管道除锈、刷油及绝热工程执行第十一册《刷油,防腐蚀、绝热工程》相应定额。 8) 因本册定额只包括消防的专用设备、管道及各种组件等的安装,不足部分在使用其他有

关册定额项目时,各种系数(如超高费、高层建筑增加费、脚手架搭拆费等)及工程量计算规则等均执行各册定额的相应规定。 9) 各册定额之间的界限划分将下表:

各册定额之间的界线划分表

工程名称 工程内容 1.探测器、按钮、模块(接口)、报警控制器、联动控制器、报警联动一体机、重复显示器、警报装置、远程控制器、火灾事故广播、火灾 自动 报警 系统 3.系统调试 4.电缆敷设、桥架安装、配管配线、接线盒、动力、应急照明控制设备、应急照明器具、电动机检查接线、防雷接地装置安装等 1.入侵探测设备、出入口控制设备、安全检查设备、电视监控设备、终端显示设备安装及安全防范系统调试。 安全防 范系统 2.电缆敷设、桥架安装、配管配线、接线盒、动力、应急照明控制设备、应急照明器具、电动机检查接线、防雷接地装置安装等 3.计算机系统的安装等 第七册第五章 第二册 第十三册(第七册第六章已废止) 第二册(按第十三册规定界线划分) 第十册 消防通信、报警备用电源安装 2.CRT彩色显示器装置安装 第十三册 第七册第一章 执行的定额

续表

第 15 页 共 31 页

全国统一安装工程预算定额解释汇编2008(电气部分) 

82.利用柱主筋作接地引下线,定额是按2根主筋,计算工程量时是计算一次高度呢还是高度乘2呢?如果设计要求4根柱筋呢?答:利用柱主筋作接地引下线,定额时按2根主筋考虑的,工程量计算应为一个柱高度,如果设计要求超过2根时,可按比例调整,设计要求为4根,则工程量乘以2。83.柱主筋与圈梁钢筋焊接是指2根主筋分别与2根
推荐度: