好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

全国统一安装工程预算定额解释汇编2008(电气部分)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

全国统一安装工程预算定额解释汇编

电气部分

综合性问题解释

1. 脚手架搭拆费系数考虑了哪些因素?实际不发生是否计算?

答:定额中的脚手架搭拆费,均采用系数计算。各册算系数时已考虑一下因素:

1) 各专业交叉作业施工时,可以互相利用已搭建的脚手架; 2) 施工时如部分或全部使用土建脚手架时,按有偿使用考虑; 3) 无论现场是否发生,包干使用。

2. 高层建筑是什么概念? 答:高层建筑是指高度在六层以上的多层建筑(不含六层),单层建筑物自室外设计+0至檐口(或

最高层楼地面)高度在20m(不含20m)以上(不包括屋顶水箱间、电梯间、屋顶平台出入口等)的建筑物。

3. 高层建筑增加费的内容是什么?

答:高层建筑增加费是指施工中施工高度超过6层或20m的人工降放,以及材料垂直运输增加的费用。

4. 超高增加费高度如何界定?

答:超高增加费的高度:有楼层的按楼地面至操作物的距离,无楼层的按操作地点(或设计±0)

至操作物的距离。

5. 安装与生产同时进行增加费的概念是什么?如何计算?

答:安装与生产同时进行增加费,是指改扩建工程在生产车间或装置内施工,因生产操作或生产

条件限制(如不准动火等)干扰了安装工作正常进行而增加的费用;不包括为保证安全生产和施工所采取的措施费用。

安装与生产同时进行增加费按人工费的10%计算。

6. 在有害身体健康的环境中施工降效增加费的概念是什么?如何计算?

答:在有害身体健康的环境中施工降效增加费,是指改扩建工程由于车间、装置范围内有害气体

或高分贝的噪音超过国家标准以至影响身体健康而增加的降效费用;不包括劳保条例规定应享受的工种保健费。

在有害身体健康的环境中施工时按人共费的10%计算降效增加费。

7. 水平运输距离定额时如何考虑的?

答:1)材料、成品、半成品的水平运输距离指至施工单位现场仓库或指定堆放地点运至安装地

点的距离。定额综合取定为300m。

2)设备水平运输距离指自指定堆放地点运至安装地点的距离,定额综合取定为100m。

8. 如何理解垂直运输基准面?

第 1 页 共 31 页

答:室内以室内地平面为基准面,室外以安装现场地平面为基准面。

9. 设备、材料二次搬运如何计算? 答:定额中未包括材料二次搬运。

10. 材料损耗量包括哪些内容?

答:定额中材料损耗量包括内容如下:

1) 从工地仓库、现场集中堆放地点或现场加工地点至操作或安装地点的运输损耗。 2) 施工操作损耗。 3) 施工现场堆放损耗。

4) 直接消耗在安装工作内容中的主要材料、辅助材料和零星材料等

11. 定额子目录中已包括电焊工、车工等人工工日消耗量,计算机械费时是否扣除机械台班单价

中的人工费?

答:定额综合工日中已包括了焊接工序、加工工序等所需的电焊工、车工、探伤工及热处理工的

工日消耗量,各地区在编制单位估价表计算机械台班费时,应扣除焊接机械、加工机械、无损探伤机械、热处理机械台班单价中的人工费部分,避免重复计算。

12. 人工幅度差包括哪些内容?定额是如何计算的?

答:人工幅度差包括工种之间的工序搭接及土建与安装工程的交叉中不可避免的停歇时间,施工

机械在场内变换位置及施工中移动临时水、电、线路引起的临时停水、停电所发生的不可避免的停歇时间,施工中水、电维修用工,隐蔽工程验收质量检查掘开及修复的时间,现场内操作地点转移的操作时间,施工过程中不可避免的少量零星用工。

各册定额是根据子目所报的工作内容,以人工消耗量为基数增加8%~15%计算的。

13. 定额中试验、试运费是如何考虑的?

答:定额中已包括单体试验、试运费用,不包括联合试运行费用

第二册 电气设备安装工程

1. 变压器安装定额中是否包括了变压器轨道安装? 答:变压器安装不包括轨道的安装,应另行计算。

2. 第二章配电装置中避雷器安装分1kv以下、10kv以下两个子目,区分了电压等级,其他未标

“高压”字样的配电装置是否可以理解为1kv以上、10kv以下电压等级? 答:可以这样理解。

3. 高压计量柜安装没有单独设立子目,安装时如何使用定额? 答:使用时可参照2-94或2-98子目,区别单、双母线柜分别使用。

第 2 页 共 31 页

4. 配电(电源)屏、低压开关柜安装是否指变配电装置的低压柜安装?用电的配电间内的低压

配电柜是否也使用配电(电源)屏、低压开关柜定额?

答:2-240配电(电源)屏、低压开关柜安装子目,适用于变配电装置的低压配电柜,亦适用于

车间用低压配电柜的安装。

5. 高压开关柜柜面改造,需加装些电器元件,如何执行定额?

答:可按第四章第十三节中相应电器元件的定额分别使用。但是,应注意这些元器件的安装不包

括盘面开孔,开孔的消耗量应另行计算。

6. 实际工程中遇到集装箱事式成套配电装置,该装置运输到现场后,直接安装在基础上,进出线用电缆连接,该设备的安装如何执行定额? 答:可执行本册定额第四章第一节2-242子目,该子目就是专门为这种情况编制的,时以“10t”

为计量单位,应该按该整体的重量计算工程量.

7. 控制、继电屏、盘的安装工作内容中有效线、接线、如何理解“接线”内容?

答:屏、盘、柜均由生产厂家在工厂成套生产,电器元件已安装好,连接线已配好,在现场安装

后,电器元件要拆下进行试验,或者解开连接线后进行试验,试验完后要恢复连接线。另外在校线时,也要将连接线从电器元件上解下,校好后再接上。

8. 2-256子目,事故照明切换屏是否专指有逆变装置切换的箱、柜、屏?照明专用的双电源切换

电控箱、柜、屏是否也套用定额子目?

答:照明双电源(交流和直流)切换电控箱、屏、柜均可执行该子目。

9. 木制配电箱只有制作定额,安装如何使用?

答:木制配电箱的安装按成套配电箱相应定额乘以系数0.65

10. 三相四线电度表和单相电度表安装是否统一套用2-307子目? 答:是的

11. 电流继电器、中间继电器、时间继电器等是否统一使用2-308子目? 答:是的

12. 2-172铜过渡板安装子目是否适用于铜铝过渡板安装? 答:铜铝过渡板安装也可执行该定额子目。

13. UPS蓄电池柜安装应使用什么定额? 答:可以执行2-254蓄电池屏(柜)安装子目

14. 电机检查接线定额中金属软管按每台1.25米计算,列入未计价材料,安装费是否已包括? 答:其软管安装费已含在点击检查接线定额内。

15. 电缆头制安定额中“热缩电缆头”以未计价主材表现,因热缩电缆头以“套件”形式供货,

内含一切制作材料,如果把未计价主材加上,电缆头制作安装中的材料费则出现重复计数,

第 3 页 共 31 页

如何处理?

答:定额是按现场制作考虑的,已包括所需要的全部消耗材料。如果“套件”中包含全部制作材

料时,则可以将“套件”按未计价主材计入,减去定额内全部消耗材料费;如果只包含部分消耗材料时,加入“套件”未计价主材后,只应减去定额内相应消耗材料。

16. 冷缩电缆头制安使用什么定额?

答:冷缩工艺制安的电缆头可使用相应截面电缆热缩头制安的子目,未计价材料改为冷缩电缆头

套件。

17. 10kv以下架空配电线路工程定额本身包括多长人力运输范围,超过后可以计算工地运输? 答:电气册定额对于现场范围内的运搬:设备按100m、材料按300m考虑,100m以外另行计算

人力运输费。

18. 钢杆组立如何使用定额?

答:按混凝土杆相应子目的人工和机械乘以系数1.40

19. “线路一次施工工程量按5根以上电杆考虑的,如果5根以内者,其全部人工、机械乘 以

系数1.3”如何理解?

答:单项工程(1条架空线路)的工程量较小(5基以下)时,人工和机械效率的补偿系数。

20. 2-703钢铝窗接地定额是按圆钢接地考虑的,实际设计为铜绞线连接时如何处理? 答:设计材质不同时可以调整连线材料费。

21. 金属高杆路灯设计要求每基(根)均作接地装置并要求测试接地电阻值不得大于xx欧姆,其

测试使用什么定额?

答:执行2-885独立接地装置(6根接地极以内)系统调试子目。

22. 利用基础底板内钢筋作接地,使用什么定额? 答:可以执行2-752柱主筋与圆梁钢筋焊接定额。 23. 电容器的调试,“组”的含义是什么?

答:不分容量,按设计的接线方式,三相为一组。若为集合式电容器时,一台即为一组。

24. 2-864备用电机自投装置系统调试,是否适用于消防泵、喷淋等设备用电机,这些电机是以磁

力启动器、中间继电器自动投入运转。如果适用是否还使用2-930异步电动机调试? 答:2-864适用于一切设备用电机的自动投入装置调试,电动机系统调试仍需使用。

25. 箱式变压器如何计算调试费?

答:应根据其箱式变压器电气主接线图的接线方式和设备组成来分析,一般有:变压器系统、母

线系统、高低压送配电设备系统,接地装置系统等调试项目。

26. 电气安装配合机械设备单体试运转的用工包含在什么地方? 答:包含在第一册《机械设备安装》相应定额中。

27. 送配电设备系统调试“1kv以下交流供电”子目,在执行中有些争议。《全国统一安装工程预

第 4 页 共 31 页

算定额编制说明》中“2定额包括的工作内容:图3的断路器、隔离开关、电流互感器、电抗器等一次设备及继电保护、测量仪表等二次回路的试验调整。”是否每个供电回路都必须具备以上全部工作内容,才能作为一个调试项目计取调试费? 答:对于第二册定额中的各项工作内容,皆是以“章”、“节”为单位进行说明的。“送配电设备

系统调试”是一节定额,其中包括“1kv以下交流供电”和“10kv以下交流供电…”等诸多子目。显然,该说明包括的工作内容是指该节定额所含的全部工作内容,并非指其中某一个子目的工作内容和范围。下面的图示(a)就是1kv以下交流供电系统图,图中所含的设备只有一次主回路,以自动空气开关(又称空气断路器)为代表的低压配电系统。凡含有“断路器”的系统,都应计取调试费。因为断路器具又过电流保护、短路保护等功能,需要进行保护定值数据整定和试验,才能确保安全运行(详见DW型产品说明书、技术验收规范和有关技术资料)。说明:凡供电设备回路系统中不含“需要调试的元件”,则一律不得计取调试费。 1) 一般的住宅、学校、办公楼、旅馆、商店等民用电气工程的供电调试应按下列规定计算: a配电室内带有调试元件的盘、箱、柜和带有调试元件的照明主配电箱,应按供电方式执行相应的“配电装置系统调试”定额。

b每个用户房间的配电箱(板)上虽装有电磁开关等调试元件,但生产厂家已按固定的常规参数调整好,不需要安装单位进行调试就可以直接投入使用的,不得计取调试费用。 c民用电度表的调整校验属于供电部门的专业管理,一般为用户向供电局订购调试完毕的电度表,不得另外计算调试费用。

d高标准的高层建筑、高级宾馆、大会堂、体育馆等具有较高控制技术的电气工程(包括照明工程中有程控调光控制的装饰灯具),应按控制方式执行相应的电气调试定额。

2) 备用回路情况下自调,所以不计算系统调试费。如果建设单位要求做,又有调试报告时,

可计算系统调试费。

3) 低压配电柜应按出线数(即回路数)算工程量(包括一个照明回路)。如果低压配电柜的

出线直接与电动机相连,则应计算电动机的调试,而不再计算送配电装置的系统调试。

28. 避雷器的放电计数器安装包括在定额什么地方?

答:避雷器放电计数器的安装包括在相应的避雷器安装定额中,单固定放电计数器的之家另计。

其调试包含在避雷器调试定额内。

29. 耐张绝缘子串的安装包括在定额的什么地方?

答:软母线安装定额中包括了耐张绝缘子串的安装,但耐张绝缘子串及其连接金具作为未计价材

料考虑。

30. 电气设备的接地包括在定额的什么地方?

答:所有电气设备的安装均包括设备本身的接地安装,计算主接地网工程量时不能重复计算。

31. 充油设备的油试验包括在定额的什么地方

答:充油设备的调试包括在所属电气系统调试内,充油设备绝缘油的试验仅包括其电气性能的试

验,不含其物理特性的检验。

32. 怎样才能计取变压器干燥费?

答:变压器通过试验,按施工验收规范的要求,综合判断绝缘受潮,需要干燥后才能投入运行,

所以只有需要干燥的变压器才能计取此项费用。

第 5 页 共 31 页

全国统一安装工程预算定额解释汇编2008(电气部分)

全国统一安装工程预算定额解释汇编电气部分综合性问题解释1.脚手架搭拆费系数考虑了哪些因素?实际不发生是否计算?答:定额中的脚手架搭拆费,均采用系数计算。各册算系数时已考虑一下因素:1)各专业交叉作业施工时,可以互相利用已搭建的脚手架;2)施
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0jgnw2xl3q0fvqu4zj4e
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享