无机轻集料I型保温砂浆(墙体) 40.00 1.200 0.930 0.69 1.25 钢筋混凝土 200.00 17.200 0.070 1.98 1.00 无机轻集料I型保温砂浆(墙体) 40.00 1.200 1.740 0.69 1.25 水泥砂浆 20.00 11.370 0.070 0.24 1.00 水泥砂浆 20.00 11.370 0.930 0.24 1.00 无机轻集料I型保温砂浆(墙体) 40.00 1.200 0.070 0.69 1.25 热桥梁 钢筋混凝土 200.00 17.200 1.740 1.98 1.00 0.81 无机轻集料I保温砂浆(墙体) 40.00 1.200 0.070 0.69 1.25 水泥砂浆 20.00 11.370 0.930 0.24 1.00 水泥砂浆 20.00 11.370 0.930 0.24 1.00 无机轻集料I型保温砂浆(墙体) 门窗过梁 钢筋混凝土 40.00 1.200 0.070 0.69 1.00 1.29 200.00 17.200 1.740 1.98 1.25 水泥砂浆 40.00 11.370 0.930 0.24 1.00 水泥砂浆 20.00 11.370 0.930 0.24 1.00 无机轻集料II型保温砂浆(楼板) 墙内楼板 钢筋混凝土 40.00 1.200 0.085 0.71 1.50 1.74 100.00 17.200 1.740 0.99 1.00 水泥砂浆 20.00 11.370 0.930 0.24 1.00 七、建筑电气 1 电气负荷等级

1.1 消防用电设备(消防水泵、喷淋水泵、防排烟系统、应急照明、正压送风系统等),安全防范系统,应急照明及疏散指示等用电负荷为二级负荷 ,其容量为228KW。三级负荷为普通照明,其容量为309KW。

1.2 本工程用电从负一层配电房引220/380V电源;备用电源引自220KW柴油发电机发电机组。

1.3 导线选择及敷设:照明干线选用BV-0.45/0.75KV聚氯乙烯绝缘铜芯导线;或选用YJV-0.6/1KV电力电缆。消防负荷干线采用WDZN-YJV-1KV,与普通电

缆共用电井时采用WD-BTTZ-750铜芯护套矿物绝缘电缆,其它负荷干线采用WDZ-YJV-1KV,干线阻燃塑料管或钢管沿墙,走道就近暗敷。支线阻燃穿塑料管沿墙,板缝暗敷。

1.4 灯具线(每盏灯)BV-0.45/0.75,3X2.5mm2。插座线(每个插座)BV-0.45/0.75,3X2.5mm2。空调插座线(每个空调插座)BV-0.45/0.75,3X4.0mm2。热水器插座线(每个热水器插座)BV-0.45/0.75,3X4.0mm2。 2 照明设计

2.1 光源:有装修要求场所视装修要求商定,一般场所为节能型灯具,各类场所照度标准均应《建筑照明设计标准》GB50034-2013确定

2.2 应急照明:走廊、楼梯间、电梯间及其前室、出入口等场所设置疏散照明和疏散导流标志灯,应急照明持续供电时间应大于30min、配电房、消防控制室、水泵房等应急照明持续供电时间应大于180min,对于疏散走道其照度要求不低于1lx,人员密集场所不低于3lx,楼梯间,前室与合用前室等不低于5lx。 2.3 照明:从、插座分别由不同支路供电,插座均为为单项三线,除照明,壁挂式空调插座外,所有插座回路均设漏点断路器保护。 3 电器设备安装高度

3.1 总配电箱底边距楼面1.6米暗装,层控配电箱底边距楼面1.6暗装或挂墙明装,指甲开关,调速开关,红外线感应开关距楼面1.3米暗装,电梯机房动力柜落地暗装。

3.2 厨房插座距楼面1.3米暗装,卫生间热水器插座距楼面1.8米暗装,卫生间洗衣机插座距楼面1.3米暗装,柜机空调插条距楼面0.3米暗装,挂机空调插座距楼面2.1米暗装,电视机电源插座距楼面0.8米暗装。

3.3 其他插座距楼面0.3米暗装,所有插座均带安全门,厨卫插座配防溅型面盖,详见设备材料表备注栏。 4 管线敷设方式

4.1 电源接户线支持点与建筑物有关部分距离不应小于下列数值:与接户线

下方窗户垂直距离为0.3m,与接户线上方或阳台垂直距离为0.8m,与窗户或阳台水平距离为0.75Mm,与墙壁,构架距离为0.05m。

4.2 水源进户线方式按图纸设计施工,当电源进户线为架空线路时,进户管采用铁路暗敷设,伸出建筑物墙外0.15m,距进户线,支持物距离为0.25m,并做防水弯头,电源进户为电缆线路时,进户管采用铁管沿地暗敷,管伸出建筑物散水坡0.5m,埋深大于0.8m。

4.3 所有线路采用高强度阻燃,PVC管在墙内,天棚及地坪内暗敷,敷设方式,WC、CC、FC分别表示。

4.4 管径选择除图上注明外:BV-2.5mm2型导线~4根用?20.5~6根用?25;HTVV-4x1x0.5mm2,1~22对采用?15;RG-6穿?20;KVV-4X2.5mm2,穿?20。 4.5 管路穿过伸缩缝,沉降缝时,应采取保护措施在两侧墙上做接线盒。 4.6 管路敷设长度超过30m,或两拉线点之间有一个弯,超过20m有两个弯,超过15m有三个弯,超过8m时应加拉线盒,但一个房间内拉线盒(包括接线盒)不能超过两个。

4.7 楼板内同一位置,各种电气管路交叉只允许一次。

4.8 所有电缆桥架,线槽等均应做好接地跨接线,电缆桥架,金属线槽及钢管明敷时表面刷,防火图涂料保护。

4.9 消防设备配电线暗敷时,保护层厚度须大于30mm;明敷时做防水处理,电气竖井为孔洞在设备安装完毕后用防火材料封堵。

4.10 互为备用两路电源、消防电源与非消耗防电源、不同种类导线在同一金属电缆桥架、线槽内敷设时,应做金属分格。电缆桥架、金属线槽穿过防火分区、楼板时应在安装完毕后,用防火材料填充塞堵。 5 接地保护

5.1 本工程防雷接地、电气设备保护接地、电梯机房等接地共用统一接地极,要求接地电阻不大于1欧姆,实测不满足要求时,増设人工接地极。

5.2 电气竖井内垂直敷设两条、水平敷设一圈40X4mm热镀锌扁钢,水平与垂

直接地扁钢之间可靠焊接。

5.3 过电压保护:在变电所低压总进线屏内设置过电压保护装置,要求每根电缆在引入建筑物内部时均设置电涌保护器以防浪涌电压。

5.4 网络线引入端、有线电视系统引入端、电话引入端等处配电箱内均设有电涌保护器。

5.5 本工程接地型式采用TN-S系统,电源在进户处做重复接地,并与防雷接地共用接地极。

5.6 凡正常不带电,而当绝缘破坏有可能呈现电压一切电气设备金属外壳均应可靠接地。 6 等电位联接

6.1 本建筑实施等点位联接,在电源入户处设等电位端子箱,有变压器中性点接地系统引来接地干线在低压配电室进口处作重复联接,建筑内所有金属构件、配电、工艺、给排水、通风空调设备及配套金属支架和管道均实施等电位联接,所有进入建筑外来金属管线及导电物均与住宅楼等点位系统联接。 6.2 本工程采用总等电位联接,总等电位板由紫铜板制成,应将建筑物内保护干线、设备进线总管等进行联接,总等电位联接线采用BV-1X25mm2PC32,总等点位连接均采用等电位卡子,禁止在金属管道上焊接,有淋浴室卫生间采用局部等电位联接,从适当地方引出两根大于16结构钢筋至局部等电位箱(LEB),局部等电位箱暗装,底边距地0.3m,将卫生间内所有金属管道、金属结构联接,具体做法参见国标图集《等电位联接安装》02D501-2.

6.3 楼梯扶手,办公室,客房卫生间均设置等电位接地装置。

6.4 保护线(PE)最小截面按下表选择,但最小截面有机械保护时不得小于2.5mm;无机械保护时不得小于4mm。 7 防雷装置

7.1 本工程经计算预计雷击次数为0.1779(次/a)按二类防雷建筑物设防,建筑物防雷满足防直击雷,侧击雷,雷电波侵入,并设置总等电位连接。

7.2 接闪器

避雷线在屋顶采用?12镀锌圆钢作接闪带(屋顶接闪带联接网格不大于10x10m或12x8m)沿屋檐或女儿墙支架敷设,支起高度100mm,支架间距转角处300mm直线处600mm。 7.3 引下线

利用建筑物剪力墙内外两根主钢筋(≥?16)作引下线,引下线间距不大于18米,在引下线距地0.5米处预埋接地端子板,供检测用,引下线上端与避雷线连接,下端与接地装置联接,引下线位置详见防雷平面图。

7.4 在每根引下线-1米处,由被利用作为引下线钢筋上焊出一根40X4镀锌扁钢伸向室外。

7.5 采用基础钢筋作接地体时,建筑物二个对角引下线距室外地面1.8米设接地连接板、采用人工接地体时,每根引下线距室外地面1.8米设接地体连接板。 7.6 利用建筑物地梁钢筋(≥4x16mm2)做水平接地体,要求采用埋深大于0.7米地梁钢筋,若基础为无钢筋条形基础,要求在条形基础内敷设-40X4扁钢作为人工接地体,其埋深大于0.7米,并设断接卡,其上端与连接板焊接。 7.7 利用建筑物桩基础钢筋做垂直接地体,要求接内闪带,引下线,地梁钢筋,桩基础钢筋做电器连通,

7.8 防雷接地与电气接地采用统一接地装置,接地装置充分利用自然接地体,其总接地电阻应不大于1欧姆,

7.9 引下线在室外地坪上0.5米处设测试卡子,施工完成后应实测接地电阻不大于1欧姆,当不能满足要求时,利用外甩钢筋增加接地板。

7.10 凡突出屋面所有金属构件,金属通讯风管,金属屋面,金属屋架等应与防雷装置可靠焊接。

7.11 建筑物内各种竖向金属管道在底下一层应与圈梁钢筋连接一次。 7.12 为防止侧击雷击,五层以上每一层设均压环,均压环与该层外墙上所有金属窗、构建物、引下线连接,均压环利用圈梁内两根?16以上主筋通长焊接

保靖县农村商业银行综合业务用房施工组织设计