(4)逐步增加发电机输出的有功功率,而发电机不调节励磁; (5)观察并记录系统中运行参数的变化,填入表4-1中; (6)输电线路为双回线,重复上述步骤,填入表4-2中。 表4-1 单回线
? P IA 0? 0 0 10? 0.2 0.625 Uz UF Ifd Q 375 375 2 0 370 370 2 0 20? 0.5 0.654 370 365 2 0 30? 0.8 1.050 360 355 2 0 40? 1.0 1.324 355 350 2 0 50? 1.2 1.677 345 340 2 0 60? 1.3 2.045 325 320 2 0.2 70? 1.4 2.325 310 310 2 0.3 80? 1.4 2.536 290 290 2 0.3 90? 失步
表4-2 双回线
? P IA Uz UF Ifd Q 0? 0 0 375 375 2 0 10? 0.3 0.426 375 370 2 0 20? 0.8 0.995 370 365 2 0 30? 1.0 1.561 360 355 2 0 40? 1.4 2.202 350 340 2 0 50? 1.4 2.590 340 325 2 0 60? 1.8 3.006 325 310 2 0 70? 80? 失步 90? 注意: (1)有功功率应缓慢调节,每次调节后,需等待一段时间,观察系统是
.
.
否稳定,以取得准确的测量数值。
(2)当系统失稳时,减小原动机出力,使发电机拉入同步状态。 2.发电机电势Eq不同对系统静态稳定的影响
在同一接线及相同的系统电压下,测定发电机电势Eq不同时(Eq Eq>Ux)发电机的功一角特性曲线和功率极限。 实验步骤: (1) 输电线为单回线,并网前Eq (2) 发电机与系统并列后,调节发电机使其输出有功功率为零; (3) 逐步增加发电机输出的有功功率,而发电机不调节励磁; (4) 观察并记录系统中运行参数的变化,填入表4-3中; (5) 输电线为单回线,并网前Eq>Ux,重复上述步骤,填入表4-4中。 表4-3 单回线 并网前Eq ? P IA 0? 0 0 10? 0.3 0.391 Uz UF Ifd Q 375 370 2 0 -20? 0.45 0.645 370 360 2 0 30? 0.8 1.032 360 355 2 0 40? 1.0 1.450 350 350 2 0 50? 1.1 1.705 340 335 2 0 60? 1.3 2.080 320 320 2 0.1 70? 1.3 2.310 305 305 2 0.2 80? 90? 失步 375 370 2 0 . . 表4-4 单回线 并网前 Eq>Ux ? P IA 0? 0 0 10? 0.2 0.315 Uz UF Ifd Q 375 370 2 0 +20? 0.5 0.600 370 365 2 0 30? 0.7 0.995 360 360 2 0 40? 1.0 1.400 350 350 2 0 50? 1.2 1.750 340 335 2 0.1 60? 1.3 2.165 315 315 2 0.2 70? 1.4 2.210 305 305 2 0.2 80? 1.4 2.450 300 300 2 0.3 90? 失步 375 370 2 0 (二)手动调节励磁时,功率特性和功率极限的测定 给定初始运行方式,在增加发电机有功输出时,手动调节励磁保持发电机端电压恒定,测定发电机的功一角曲线和功率极限,并与无调节励磁时所得的结果比较分析,说明励磁调节对功率特性的影响。 通常自动调节励磁装置按照发电机端电压的变化而调节励磁电流此时Eq不再是常数功角特性发生了改变。 实验步骤: (1)单回线输电线路; (2)发电机与系统并列后,使P=0,Q=0,?=0,校正初始值; (3)逐步增加发电机输出的有功功率,调节发电机励磁,保持发电机端电压恒定或无功输出为零; (4)观察并记录系统中运行参数的变化,填入表4-5中。 . . 表4-5 单回线 手动调节励磁 ? P IA 0? 0 0 10? 0 0.110 Uz UF Ifd Q 375 375 2 0 375 375 2 0 20? 0.2 0.210 375 375 2 0 30? 0.4 0.600 375 375 2 0 40? 0.7 0.880 375 375 2 0 50? 0.9 1.260 370 360 2 0 60? 70? 失步 80? 90? 表4-6 双回线 手动调节励磁 ? P IA Uz UF Ifd Q 0? 0 0 380 380 2.2 0 10? 0 0.100 380 380 2.2 0 20? 0.3 0.485 380 380 2.2 0 30? 0.7 0.840 380 380 2.3 0 40? 1.0 1.380 380 380 2.5 0 50? 1.5 2.150 360 360 2.5 0 60? 70? 失步 80? 90? (三)自动调节励磁时,功率特性和功率极限的测定 将自动调节励磁装置接入发电机励磁系统,测定功率特性和功率极限,并将结果与无调节励磁和手动调节励磁时的结果比较,分析自动励磁调节器的作用。 自动励磁调节器调节器是为了提高电力系统稳态和动态性能,对同步发电机电机、同步调相机和大型同步电动机的励磁进行自动调节的一种装置。 . . 作用是①在正常运行工况下维持母线电压为给定水平,即起调压作用。 ②稳定地分配机组间的无功功率。③提高电力系统运行的动态性能及输电线路的传输能力。装有快速无失灵区励磁调节器的发电机可运行在人工稳定区,在系统事故下高顶值倍数的快速励磁系统能提高系统的暂态稳定度。④励磁控制中引入镇定器后,可提供合适的阻尼力矩,有力地抑制低频振荡和改善电力系统动态品质。 1.微机自并励(恒流或恒压控制方式),实验步骤自拟; 表4-7 单回线 微机自并励方式 ? P IA Uz UF Ifd Q 0? 0 0 380 380 2.3 0 10? 0.2 0.300 380 380 2.3 0 20? 0.4 0.510 375 375 2.3 0 30? 0.7 1.000 365 365 2.3 0 40? 1.0 1.350 355 355 2.3 0 50? 1.2 1.780 340 340 2.3 0 60? 1.3 2.010 330 330 2.3 0 70? 1.4 2.380 315 315 2.3 0.2 80? 1.4 2.580 310 310 2.3 0.2 90? 失步 表4-8 双回线 微机自并励方式 ? P IA 0? 0 0 10? 0.4 0.460 Uz 380 380 20? 0.7 0.850 375 30? 1.1 1.510 365 40? 1.4 2.050 355 50? 1.6 2.450 350 60? 70? 失步 80? 90? .
WDT-IIIC综合实验指导书