B.窗帘采用普通布艺材料制作
C.疏散走道两侧的墙面采用大理石
D.防火门的表面贴了彩色阻燃人造板,门框和门的规格尺寸未减小
【答案】B
13.某三层内廊式办公楼,建筑高度12.5m,三级耐火等级,设置自动喷水灭火系统,每层建筑面积均为1400㎡,有2部采用双向弹簧门的封闭式楼梯间。该办公楼每层一个防火分区的最大建筑面积为( )㎡。
A.1400
B.1200
C.2400
D.2800
【答案】A
14.根据现行国家消防技术标准,关于建筑内消防应急照明和疏散指示标志的检查结果中,不符合标准要求的是( )。
A.人员密集场所安全出口标志设置在疏散门的正上方
B.疏散走道内容灯光疏散指示标志的间距为19.5m
C.袋形疏散走道内灯光疏散指示标志间距为9m
D.灯光疏散指示标志均设置在疏散走道的顶棚上
【答案】D
15.某多层丙类仓库,采用预应力钢筋混凝土楼板,耐火极限0.85h;钢结构屋顶称重构建采用防火涂料保护,耐火极限0.90h;吊顶采用轻钢龙骨石膏板,耐火极限0.15h;外墙采用难燃性墙体,耐火极限0.50h;仓库内设有自动喷水灭火系统。该仓库的下列构件中,不满足二级耐火等级建筑要求的是( )。
A.预应力混凝土楼板
B.轻钢龙骨石膏板吊顶
C.钢结构屋顶承重构件
D.难燃性外墙
【答案】D
16.某城市全年最小频率风向为东北风,该市的一个大型化工企业内设有甲醇储罐区,均为地上固定储罐,储罐直径20m,容量5000m3,防火堤内部包括储罐占地的净面积为5000㎡,下列防火检查结果中,不符合现行国家消防机构标准的是( )。
A.锅炉房位于甲醇储罐区西南侧,两者之间的防火间距为55m
B.甲醇储罐之间的防火间距为12.5m
C.罐区周围的环形消防车道有3%的坡度,且上空有架空管道,距车道净空高度为5m
D.甲醇储罐区防火堤高度为1.1m
【答案】C
17.某消防设施检测机构对建筑内火灾自动报警系统进行检测时,对手动火灾报警按钮进行检查,根据现行国家消防技术标准,关于手动火灾报警按钮安装的说法中,正确的是( )。
A.手动火灾报警按钮的链接导线的余量不应小于150mm
B.墙上手动火灾报警按钮的底边距离楼面高度应为1.5m
C.墙上手动火灾报警按钮的底边距离楼面高度应为1.7m
D.手动火灾报警按钮的链接导线的余量不应大于100mm
【答案】A
18.对某医院的高层病房楼进行防火检查时,发现下列避难间的做法中,错误的是( )。
A.在二层及以上的病房楼层设置避难间
B.避难间靠近楼梯间设置,采用耐火极限为2.50h的防火隔墙和甲级防火门与其他部分隔开
C.每个避难间的建筑面积为25㎡
D.避难间为2个护理单元服务
【答案】B
19.在对某高层多功能组合建筑进行防火检查时,查阅资料得知,该建筑耐火等级为一级,十层至顶层为普通办公用房,九层及以下为培训,娱乐,商业等功能,防火分区划分复核规范要求。该建筑的下列做法中,不符合现行国家消防技术标准的是( )。
A.主楼六层设有儿童早教培训班,设有独立的安全出口
B.消防水泵房设于地下二层,其室内地面与室外出入口地坪高差为10m
C.常压燃气锅炉房布置在主楼屋面上,使用管道天然气作燃料,距离通向屋面的安全出口10m
D.裙楼五层的歌舞厅,各厅室的建筑面积均小于200㎡,与其他区域共用安全出口
【答案】A
20.某消防工程施工单位分别以自动、手动方式对采用自动控制方式的水喷雾灭火系统进行联动试验。下列实验次数最少且符合现行国家标准要求的是( )。
A.自动3次,手动2次
B.自动2次,手动3次
C.自动3次,手动3次
D.自动2次,手动2次
【答案】D
35.按照施工过程质量控制要求,消防给水系统安装前对采用的主要设备、系统组件、管材管件及其他设备、材料进行进场检验。根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974,下列说法中,正确的是()。
A.流量开关应经相应国家产品质量监督检验中心检测合格
B.压力开关应经国家消防产品质量监督检验中心检测合格
C.消防水箱应经国家消防产品质量监督检验中心检测合格
C.安全阀应经国家消防产品质量监督检验中心检测合格
【答案】D
36.关于基础墙体与装饰层之前无空腔的建筑外墙保温系统的做法中,不合符现行国家消防技术标准的是()。
A.建筑高度54m的底层设置商业服务网点的住宅,保温系统采用燃烧性能为B1级的保温材料
B.建筑高度为50m的办公楼,保温系统采用燃烧性能为B1级的保温材料
C.建筑高度24m的办公楼,保温系统采用燃烧性能为B2级的保温材料
D.建筑高度18m的大学教学楼,保温系统采用燃烧性能为B1级的保温材料
【答案】D
37.某多层住宅建筑外墙保温及装饰工程施工现场进行检查,发现该建筑外保温材料按设计采用了燃烧性能为B3级的保温材料。下列外保温系统施工做法中,错误的是()。
A.外保温系统表面防护层使用不燃材料
B.在外保温系统中每层沿楼板为准设置不燃材料制作的水平防火分离带
C.外保温系统防护层将保温材料完全包覆,防护层厚度为15mm
D.外保温系统中设置的水平防火隔离带的高度为200mm