高压直流输电总结
一、 高压直流输电概述:
1. 高压直流输电概念:
高压直流输电是交流-直流-交流形式的电力电子换流电路,由将交流电变换为直流电的整流器、高压直流输电线路及将直流电变换为交流电的逆变器三部分组成。
注意:高压输电好处是在输送相同的视在功率S的前提下,高压输电能够降低输电线路流过的电流,减少线路损耗,提高输送效率(,)。 2. 高压直流输电的特点:
(1) 换流器控制复杂,造价高;
(2) 直流输电线路造价低,输电距离越远越经济; (3) 没有交流输电系统的功角稳定问题;
(4) 适合海底电缆(海岛供电、海上风电)和城市地下电缆输电; (5) 能够非同步(同频不同相位,或不同频)连接两个交流电网,且
不增加短路容量;
(6) 传输功率的可控性强,可有效支援交流系统; (7) 换流器大量消耗无功,且产生谐波;
(8) 双极不对称大地回线运行时存在直流偏磁问题和电化学腐蚀问
题;
(9) 不能向无源系统供电,构成多端直流系统困难。 3. 对直流输电的基本要求:
(1) 能够灵活控制输送的(直流)电功率(大小可调;一般情况下,
应能够正反双向传送电功率(功率方向可变);
!-
(2) 维持直流线路电压在额定值附近; (3) 尽可能降低对交流系统的谐波污染; (4) 尽可能少地吸收交流系统中的无功功率; (5) 尽可能降低流入大地的电流。
注意:大地电流的不利影响包括①不同接地点之间存在电位差,形成电解池,
造成电化学腐蚀;②变压器接地中性点流过直流电流,造成变压器直流偏磁,使变压器噪声增加、损耗加大、振动加剧。 4. 高压直流输电的适用范围:
答:1.远距离大功率输电;2.海底电缆送电;3.不同频率或同频率非周期运行的交流系统之间的联络;4.用地下电缆向大城市供电;5.交流系统互联或配电网增容时,作为限制短路电流的措施之一;6.配合新能源供电。
二、 高压直流输电系统的基本构成:
1. 双端直流输电的基本构成:
(1) 单极大地回线(相对于大地只有一个正极或者负极):
图2- 1
(2) 单极金属回线:
图2- 2
(3) 双极大地回线(最常用):
图2- 3
(4) 双极单端接地(很少用):
图2- 4
(5) 双极金属回线(较少用):
图2- 5
(6) 并联式背靠背:
图2- 6
(7) 串联式背靠背:
!-
图2- 7
2. 多端直流输电的基本构成:
(1) 三端并联型;
图2- 8
(2) 三端串联型;
图2- 9
注意:这里的“双端”、“多端”指的是所接换流站的个数(交流电网接入点
的个数),而不是换流器的个数。 3. 多端直流输电的特点:
(1) 可以经济地连接多个交流系统;
(2) 因缺少大容量直流断路器,无法切除输电线路的短路故障,因而
限制了它的发展。
三、 换流技术复习:
1. 三相全控整流电路原理图:
图3- 1
(1) 大电感负载(符合直流输电工程实际);
(2) 交流输入电压的相序与晶闸管触发顺序的关系(135462); (3) 阀的组成、静态均压(电阻分压)和动态均压(电容分压)原理
与电路;
(4) 均压系数()、电压裕度系数(); (5) 阀串联元件数的确定;
(6) 电压变化率限制和电流变化率限制。
图3- 2
!-
2. 三相全控桥的波形图:
(详见电力电子书P152、P153、P160) 3. 三相全控桥计算公式:
(1) 直流输出电压的理想计算公式:
(1.1)
(为线电压)
(2) 考虑交流侧电抗的直流输出电压的计算公式(缺口面积是始于α
的面积与始于α+γ 的面积之差的一半,缺口面积=):
(3) 阀电流有效值:
(1.3)
(1.2)
(4) 交流侧线电流有效值的计算公式:
(1.4)
4. 三相全控桥的外特性(全控桥外特性:直流输出电压Ud与直流输出
电流Id间的函数关系): (1) 逆变器外特性: a) 方程:
(1.5)
b) 曲线:端电压Ud随输出负载电流Id的增加而下倾的直线;(以定α表
示)
图3- 3
(2) 整流器外特性: a) 方程: i.
用控制角α表示:
(1.6)
!-
ii. iii.
用逆变角β表示(α=180 °-β代入上式):
(1.7)
用熄弧角δ表示(δ= β-γ, γ是换相角):
(1.8) ()
(1.9) ()
图3- 4理想定β的面积比理想定δ小2个缺口面积:
b) 曲线: i.
用逆变角β表示:上翘直线(负值面积随电流增大),端口电压的绝对值随直流电流的增加而增加(正内阻); ii.
用熄弧角δ表示:下倾直线(负值面积随电流减小),端口电压的绝对值随直流电流的增加而下降(负内阻);
图3- 5逆变器外特性曲线(以定β和定δ表示)
5. 三相全控桥的等值电路:
(1) 整流器等值电路:
图3- 6整流器等值电路
(1.10)
a) 内电势,内阻为正的可调电压源; b) 端口电压随输出电流增大而减小。 (2) 逆变器等值电路:
图3- 7逆变器等值电路
a) 用β表示的等值电路,端口电压随电流增大而增大(正内阻); b) 用δ表示等值电路,端口电压随电流增大而减小(负内阻)。 (3) 双端直流输电系统的等值电路:
图3- 8直流系统等值电路图