中央空调施工组织方案
第一节:工程概况
一、 概况说明
此项目为冀衡药业办公空调工程。 空调工程设计施工依据:
1《采暖通风与空气调节设计规范》 (GB50019—2003)2《通风与空调工程施工质量验收规范》 (GB50243》 —2002)3 业主提供的设计要求二、 工程内容
工程内容主要有:材料采购、打墙洞、安装管线、吊装连接和保温、室内外机安装、控制连线及系统调试。
三、 工程特点
1、学校工程,工程质量要求高,工期要求紧。2、设备安装调试量大。
3、施工准备条件:空调设备分两大部分即:室内机、室外机。附属部分有室内、室外机连接管、控制接线、冷凝水管及部分空调室内机需要的其它附件。
施工前要做的准备工作:(1)熟悉现场;(2)采购材料;(3)准备机具;(4)组织施工人员;(5)核查现场土建结构情况;
(6)学习有关的操作规程及质量验收标准;(7)由技术人员向技术班组进行全面交底;
(8)加强安全管理,消除事故隐患,强调“一切工作以安全为前提”的工作理念。
第二节:主要施工方法及技术要求一、安装工程总程序人力组织、机具进场、技术交底、材料采购进场
支托架制作、墙上打洞、开槽、线槽安装、电线、焊接安装主管线、支托架安装、主管线保温
主管线焊接、凝结水管线安装、管线保温、电力线敷设室内机固定及接口
室外机支架固定试压
凝结水管试漏系统抽真空系统充氟试机调试、运行
系统最后整理、验收试机调试、运行
二、安装要点及技术要求:
1、打洞及处理:核准应开洞孔的位置及尺寸,孔的大小大于穿过管线(含保温层)外径,吊装室内机及支托架固定采用膨胀螺栓。
2、 冷媒配管
(1)冷媒配管应严守配管三原则:干燥、清洁、气密性。首先是防止安装前铜管内有水分进入,配管后要吹净和真空干燥。施工时应注意管内清理;焊接时采用氮气置换焊,最后吹净。验一是保证焊接质量和喇叭口连接质量,二才是最后的气密性试验。
(2)冷媒管封盖:冷媒管的包扎十分重要,以防止水分、赃物、灰尘等进入管内。冷媒管穿墙一定要将管头包扎严密。暂时不连接的已安装好的管子要把管口包扎好。
(3)冷媒管吹净:冷媒管吹净是一种把管内废物清除出去的最好方法,具体方法是将氮气瓶压力调节阀与室外机的充气口连接好,将所有室内机的接口用盲塞堵好保留。一台室内机接口作为排污口,用手持绝缘材料抵住管口,调节压力阀0.5mpa,至手抵不住时快速释放绝缘物,赃物及水分即随着氮气一起被排除。这样循环进行若干次直至无污物十分排除为止(每台室内机都要做)。对所有液管和气管均按此方法作吹净处理。
(4)冷媒管钎焊:
4.1、冷媒管钎焊钎的准备:
保证钎焊条的质量标准,作好焊接设备的准备,铜管切口表面要平整,不得有毛刺、回凸等缺陷,缺口平面允许倾斜,偏差为管子直径的1%。
4.2 冷媒管钎焊应采用磷铜焊条或银焊条,焊接温度为7000C-8450C,钎焊工作宜向下或水平侧向进行,尽可能避免仰焊,接头的分支口一定要保持水平。4.3水平管(铜管)支撑物间隔标准如下:标称间隔(m)
Ф20以下1.0
Ф25-401.5
注意:铜管不能用金属支托架夹紧,应在自然状态下,通过保温层托住铜管,以防冷桥产生。
(5)直径小于Ф19.05mm的铜管一律采用现场煨制。热弯或冷弯须使用专用弯制工具。椭圆率不应大于8%,并列安装配管其弯曲半径应相同,间距,坡向,倾斜应一致。大于Ф19.05mm的铜管应采用冲压弯头。
(6)扩口连接冷媒管与室内机连接采用喇叭口连接,因此要注意喇叭口的扩展质量,其中承口的扩口深度不应小于管径,扩口方向应迎冷媒流向,切管采用切割刀,扩口和琐紧螺母时在扩口的内表面上涂少许冷冻油,扩口尺寸和螺母扭力如下表: 标称直径
管外径(mm)
1/43/81/8
Ф6.4Ф9.5Ф12.7
9.1-9.512.2-12.815.6-16.2
144-176333-407504-616
铜管扩口尺寸(mm)扭距(kg-cm)
5/83/4
Ф15.9Ф19.05
18.8-19.423.1-23.7
530-770990-1210
3、冷凝水管的安装:
(1)步骤:连接水管 检查水泄露
(2)管道安装前必须将管内的污物及锈蚀清洁干净,安装停顿期间对管道开口应采用封闭保护措施。
(3)冷凝水管的水平管应坡向排水口坡度尽可能做到8/1000,实在困难时也要保证3/1000以上。
(4)室内机与冷凝水管之间作软连接,且室内机冷凝水排放应先抬高于冷凝水管后,在连接干管。冷凝水系统的渗漏试验可采用充水试验,无渗漏为合格。
4、控制线和电源线作业:
控制线全部沿冷媒管捆扎敷设,室内控制器部分穿管暗敷设,禁止电源线和控制线捆绑在一起,当电源线与控制线平行走时,应保证其在300mm以上的距离防止干扰。
5、绝热工作:
绝热工作需要按设计要求选材施工时先把保温套管穿好,留出焊接口处,最后处理焊口。施工时绝对禁止绝热层断段现象,保温套管搭接处一定要用胶带捆扎好。
6、室内机的安装:
步骤:决定室内机的位置 画线标位 打膨胀螺栓 装室内机
7.1.室内机安装主要以下要点:
(1)与图纸符合性:确认机种名和安装方向;(2)高度:注意顾及最后面向室内的表面;
(3)水平:水平装配是很重要的(水平度在±1°之内)(4)方向:机器必须与天花板可见结合处呈直线状态;
(5)定位强度:需保证机组运转不会发生异常的震动和噪音;气流形式:避 1要点:
(1)悬挂吊杆必须足以承受室内机的2倍重量。采用Φ10通丝吊杆,双螺母固定。
(2)安装前必须给予室内机可选择的余地。(3)安装前必须检查核对型号。
(4)注意校正主要的设备(注意管道的布置和走向)。
(5)确定留下足够的空间已供维修用(6)必要时可留一检查口。
(7)安装室内机时应保证有适合的冷凝水管道安装空间。(8)装饰板与天花板之间不能有空。短路和温度分层现象。.
8、室外机的安装
8.1室外机设备开箱检查,检查情况填入设备开箱检查纪录表,并核对型号是否正确。
8.2 室外机设备的搬运或吊装;
8.3室外机之间、室外机与建筑物之间应符合相应的技术规定。8.4有关设备要协同有关人员进行开箱点件办理移交手续。
8.5检查设备在运输过程中有无有损伤并检查设备尺寸与基础是预留相符合,确认无误后按土建预留标记对基础标高和中心线进行却让划线。
8.5为了便于主机的散热和减少噪音的传播方向,室外机风扇顺出侧背向建筑的立面。
8.6其他要求遵循现场施工人员、甲方及监理单位的要求。
9、 试机调试
9.1 因设备台数较多,调试时要每台进行调试和测试并将调试纪录交发包单位。
9.2 每台试机前首先检查设备紧固件是否拧紧,仪表和电气设备应调试合格。
9.3 每台试机连续运转达到8小时为合格。10、 竣工验收与交工验收:10.1 竣工验收前应具备的文件;10.2 外观检查;10.3 联合试运转;
10.4 在综合效能试验测定与调整后,各项指标满足设计要求时进行交工验收。三、工程保护及方法
要保证冷媒管内绝对干净、无杂质、无水分。