电气维修项目危险预知分析
一. 升压站维修清扫 1.作业环境与条件
工作过程基本处于高空作业和室外,变压器上方积油较多
高空作业-----作业基本在钢架上方距离地面较高近两米,可能导致高空跌落,恐高等反应。
现场无平台-----作业人员只能站在钢架或梯子上,长时间人员较累,容易容易踩空造成跌落。
油污较多----变压器上方油污较多,容易造成滑倒跌落。 有带电部位----101开关可能不停电,带有110KV电压。如误闯带电部位会造成人员伤亡,造成电力安全事故。 现场线路较多-----现场一次接线为钢芯铝绞线,铝母线夹。用力不当会损毁设备。二次接线误动会造成设备工作不正常。
易碰坏设备------现场设备绝缘子套管多为瓷质,搬运挪动梯子易碰坏。
现场工作人员较多,交叉作业-----清扫维护与试验同步进行。可能造成试验电压伤人。
易伤手-----工作不当可能造成意外划伤
误送电------操作不当或调度失误造成重大电力安全生产事故。 1. 工具与材料
页脚
. .
工具材料主要为试验设备、酒精、机布、扳手、螺丝刀梯子等。可能导致高空跌落,落物打击,意外失火等风险。工具材料遗留在设备,送电造成事故。 2. 危险程度分析
高空作业跌落、恐高----明显可能、较大伤害,危险程度高级。
划跌扭伤------明显可能、较大伤害,危险程度高级。 误闯带电部位-----明显可能、严重伤害,危险程度超高级。 误送电-------不太可能、严重伤害,危险程度超高级。 碰坏设备-----明显可能、较大伤害,危险程度高级。 现场交叉作业试验电压伤人--------明显可能、严重伤害,危险程度超高级。 4.制定防措施
除工作票要求安全措施外,还应采取以下安全措施: 4.1防高空作业跌落、恐高
(1)高空作业人员需按规系安全带。 (2)按规使用梯子,要有专人监护。 (3)必要时搭脚踏板。 4.2防误闯带电部位
(1)在带电开关周围安全距离以外拉设隔离带。 (2)在带电开关处挂“有电危险”警示牌,在隔离带处挂“严禁闯入标识牌”。
页脚
. .
(3)设专人监护。
(4)向所有工作人员交待清楚带电部位,严禁闯入隔离带。 (5)向所有工作人员交待清楚闯入带点间的危害性和危险程度。 4.3防误送电
(1)在任何可能来电回路的开关进线侧挂设接地线或接地刀。
(2)任何无关人员严禁操作电气开关。
(3)加强调度协调,严格执行工作票制度。未经许可严禁操作任何开关。 4.4防意外失火
(1)对酒精机布等按规定使用存放,现场严禁火种。 (2)现场要放置灭火器,以备急需。 4.5防试验电压伤人
(1)试验过程中严禁任何人员靠近试验设备和被试设备。 (2)在试验区域设隔离带,在明显位置设立警示牌。任何人禁闯入。
(3)设备试验结束后,需对被试设备充分放电。确认无残存电压后,方可交下一工作步骤。
页脚
. .
二.10KV高压配电室同步维修
1.作业环境与条件
工作过程基本处于高空作业和室及开关柜,现场较为复杂。
高空作业-----作业基本处于开关柜上方、开关柜方距离地面较高近两米,可能导致高空跌落,恐高等反应。
现场线路较多-----二次接线误动会造成设备工作不正常。 易碰坏设备------现场设备搬运挪动梯子易碰坏。 现场工作人员较多,交叉作业-----清扫维护与试验同步进行。可能造成试验电压伤人。
易伤手-----工作不当可能造成意外划伤
误送电------操作不当或调度失误造成重大电力安全生产事故。
易反送电------外围供电线路复杂,任一回路易造成返送电。
3. 工具与材料
工具材料主要为试验设备、酒精、机布、扳手、螺丝刀梯子等。可能导致高空跌落,落物打击,意外失火等风险。工具材料遗留在设备,送电造成事故。 4. 危险程度分析
高空作业跌落、恐高----明显可能、较大伤害,危险程度高
页脚
. .
级。
划跌扭伤------明显可能、较大伤害,危险程度高级。 误送电-------不太可能、严重伤害,危险程度超高级。 碰坏设备-----明显可能、较大伤害,危险程度高级。 现场交叉作业试验电压伤人--------明显可能、严重伤害,危险程度超高级。
易明显可能、严重伤害,危险程度超高级。
易反送电------明显可能、严重伤害,危险程度超高级。 4.制定防措施
