宁波建工集团五分公司
宁波尚野服饰有限公司厂区项目 施工现场临时用电组织设计
一、 工程概况
本工程位于奉化市西坞工业区。由宁波尚野服饰有限公司投资,宁波宁大工程建设监理有限公司监理,宁波宁大工程建设监理有限公司监理,宁波建工集团五分公司承建。总工期:300日历天。开工日期:2005年09月06日,计划竣工日期:2006年07月06日。
项目由1#、2#、3#厂房、附属用房、门卫组成,总建筑面积:3544.1平方米,占地面积:852.5平方米,1#、2#厂房为三层,3#厂房为五层,局部二层。本项目主体采用钢筋混凝土框架结构,建筑结构安全等级为二级,耐火等级为二级,抗震设防为六级,屋面防水等级为三级,建筑合理使用年限为50 年,生产火灾危险性为戊类。
二、 现场供电方式
本工程采用TN—S供电系统,分别从建设单位提供的配电房接出,详细供电线路如下:
(一)、从配电房采用VV22-3×50+2×25铜蕊聚氯乙希护套铠包电力电缆引至1#、2#、3#厂房单体工程的1#总配电箱(由宁波立新电控设备制造厂生产的LX-NB系列配电箱,下同)。用
VV22-3*25+2*16电缆引到各分路配电箱;用VV22-3*16+2*10电缆引至井字架、搅拌机配电箱;用VV-3*16+2*10电缆引至各楼层配电箱;VV29-3*16+2*10电缆引至机修理、仓库工棚。
第1页共11页
宁波建工集团五分公司
(二)、从配电房用VV22-3*95+2*75电缆引至2#配电箱,从2#总配电箱用VV29-3*35+2*25电缆引至钢筋制作棚;用
VV29-3*25+2*16电缆引至生活区;用VV29-3*16+2*10电缆引至门卫、附属用房单体工程。
以上二路线路分别由分路开关箱、动力配电箱、照明分路箱、照明配电箱、动力单机箱、照明终端箱等组成,均采用有“3C”认证的宁波立新电控设备厂和宁波三正电器成套设备厂生产的产品。闪光对焊机、电焊机、竖向焊机均设单机开关箱。各配电箱均设重复接地,接地电阻不大于10欧姆。所有线路均按实体容量计算安全载流量,过路和通道用钢管保护电力电缆,其余直埋,入土深度不小于400毫米,实行三级配电四级保护的供电安全措施。流动箱(盘)采用上海精达集团制造,带漏电保护装置(动作电流15mA,动作时间小于0.1S)的型号LBD-Fr×30L动力,型号LBD-BX30L照明移动电缆盘。
三、用电设备一览表:
第2页共11页
宁波建工集团五分公司 单机容量 小 计 设 备 名 称 搅 拌 机 插入式振动机 平板式振动机 钢 筋 弯 曲 机 钢 筋 切 断 机 钢 筋 张 拉 机 井 架 卷 扬 机 圆 盘 锯 平 板 刨 蒸 饭 车 钢 筋 对 焊 机 电 焊 机 台 数 KW 3 5 2 1 1 1 3 1 1 1 3 3 5.5 2.2 3 3 3 5.5 7.5 4 3 24 KW 16.5 11 6 3 3 5.5 22.5 4 3 24 1 22 3 台 数 KVA 100KVA 66KVA 18KVA 184 焊接容量 照 明 KW 小计 大 灯 照 明 合 计 6 98.5 200 200 200 四、工现场供电负荷计算
(一)、线路一: 一、用电量计算:
工地临时供电包括施工及照明用电两个方面,计算公式如下:
其中 P ── 计算用电量(kW),即供电设备总需要容量; Pc ── 全部施工动力用电设备额定用量之和; Pa ── 室内照明设备额定用电量之和; Pb ── 室外照明设备额定用电量之和;
第3页共11页
宁波建工集团五分公司
K1 ── 全部施工用电设备同时使用系数;
总数10台以内取0.75;10—30台取0.7;30台以上取0.6; K2 ── 室内照明设备同时使用系数,取0.8; K3 ── 室外照明设备同时使用系数,取1.0; 综合考虑施工用电约占总用电量90%,室内外照明电约占总用电量10%,则有:
本例计算中K1=0.75;
全部施工动力用电设备额定用量:
──-------------------────────────────── 序号 额定功率(kW) 距离电源(m) 机具名称 1 16.50 150.00 325~400混凝土搅拌机 2 7.50 150.00 1~1.5t单筒卷扬机 3 6.00 150.00 木工圆据机 4 22.50 200.00 1~1.5t单筒卷扬机 5 11.00 250.00 插入式振动器 6 4.40 250.00 平板式振动器 7 42.00 250.00 交流电弧焊机 8 4.00 250.00 振动夯土机HZ-330A ──-------------------──────────────────
经过计算得到 P = 105.93kW。 二、变压器容量计算: 变压器容量计算公式如下:
其中 P0 ── 变压器容量(kVA);
第4页共11页
宁波建工集团五分公司
1.05 ── 功率损失系数;
cos ── 用电设备功率因素,一般建筑工地取0.75。 经过计算得到 P0 = 1.4×105.93 = 148.30kVA。 三、配电导线截面计算:
1.按导线的允许电流选择:
三相四线制低压线路上的电流可以按照下式计算:
其中 Il ── 线路工作电流值(A);
Ul ── 线路工作电压值(V),三相四线制低压时取380V。 经过计算得到 Il = 2×105.93 = 211.85A。 对于不同类型的铜导线,其截面积分别为: TJ型铜裸线 ── 35.0mm BX型铜芯橡皮线 ── 50.0mm BV型铜芯塑料线 ── 50.0mm 2.按导线的允许电压降校核:
配电导线截面的电压可以按照下式计算:
其中 [e] ── 导线电压降(%),对工地临时网路取7%; P ── 各段线路负荷计算功率(kW),即计算用电量; L ── 各段线路长度(m);
C ── 材料内部系数,三相四线铜线取77.0,三相四线铝线取46.3;
S ── 导线截面积(mm2); M ── 各段线路负荷矩(kW.m)。 对于不同类型的铜导线,其截面积分别为: TJ型铜裸线 ── 16.0mm
第5页共11页