商业建筑疏散宽度计算表(2015)商业建筑规模小(取人员密度上限)计算内容建筑规模楼层位置地下二层地下一层首层二层三层四层及以上使用功能房间名称营业厅营业厅营业厅营业厅营业厅营业厅计算疏散宽度一、二层的建筑三层的建筑四层及以上的建筑疏散宽度疏散宽度(m)疏散宽度建筑面积(m2)人员密度(上人数(人)疏散宽度(m)疏散宽度疏散宽度(m)换算系数βW=β×P÷100换算系数βW=β×P÷100换算系数βW=β×P÷100Sα(人/m2)P=α×S5.6010000.565601.001.005.601.005.606.0010000.606001.001.006.001.006.003.9010000.606000.650.754.501.006.003.9010000.606000.650.754.501.006.0010000.545400.754.051.005.4010000.424201.004.20W=S×α×β÷100商业建筑规模大(取人员密度下限)计算疏散宽度计算疏散面积计算疏散人数一、二层的建筑三层的建筑四层及以上的建筑人员密度(下疏散宽度疏散宽度(m)疏散宽度建筑面积(m2)人数(人)疏散宽度(m)疏散宽度疏散宽度(m)限)换算系数β换算系数β换算系数βW=β×P÷100Sα(人/m2)P=α×SW=β×P÷100W=β×P÷1005.6010000.565601.001.005.601.005.606.0010000.606001.001.006.001.006.002.8010000.434300.650.753.231.004.302.8010000.434300.650.753.231.004.3010000.393900.752.931.003.9010000.303001.003.00计算疏散面积计算疏散人数建材、家具、灯饰展览建筑计算疏散宽度(30%)一、二三四及以上疏散宽度(m)W=S×α×30%×β÷1001.681.681.681.801.801.801.171.351.801.171.351.801.221.621.26建材、家具、灯饰展览建筑计算疏散宽度(30%)一、二三四及以上疏散宽度(m)W=S×α×30%×β÷1001.681.681.681.801.801.800.840.971.290.840.971.290.881.170.90小于3000平方米计算内容建筑规模楼层位置地下二层地下一层首层二层三层四层及以上使用功能房间名称营业厅营业厅营业厅营业厅营业厅营业厅大于3000平方米注:1、替换面积数值:蓝字 即可得出所需宽度:红字 ;2、地下商业建筑的换算系数β均为1.00,依据《建规》5.5.21.2;3、每100人疏散净宽度的换算系数β应根据建筑物的层数来选取。如:多层建筑为三层则查阅表中“三层的建筑”栏,其地上层均按β=0.75计算,并取其中最大宽值布置楼梯;。。3、《建规条文》5.5.21.5“营业厅的建筑面积”包括营业厅内展示货架、柜台、走道等顾客参与购物的场所,以及营业厅内的卫生间、楼梯间、自动扶梯等的建筑面积。对于采用防火分隔措施分隔开且疏散时无需进入营业厅内的仓储、设备房、工具间、办公室等可不计入该建筑面积内。平面布置可参考《建筑设计防火规范》图示13J811-1页5-624、《建规》5.5.21.7 对于建材商店、家具和灯饰展示建筑,其人员密度可按表5.5.21-2规定值的30%确定;5、建筑规模:条文解释5.5.21中比如营业厅的建筑面积小于3000平方米,则建筑规模较小,取人员密度上限;反之,下限;6、比如高层建筑的裙房商业仅为2层,但换算系数值应按“四层及以上的建筑”计算;7、商业营业厅毗邻的防火分区,利用通向相邻防火分区(同为营业厅)的甲级防火门做安全出口会比较难,前提应满足条文5.5.9.1条的要求。
好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站