好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

单相及三相负荷计算方法

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

单相及三相负荷计算方法 一、对于220V单相设备分别接入A,B,C相可用3种方法计算

P30有功功率、Q30无功功率、S30视在功率、P1设备总功率、Pe等效设备功率、 Kx需要系数(可查表)、 Tg为无用功与有用功的比值(可查表)、COS¢为有用功与视在功率的比值(可查表)、 1、 利用P30=P1×Kx

Q30=P×Tg

S30=√Q2+P2

相电流I1=S30/(√3×Un) Un为220V

线电流I2=I1×√3= {S/(√3×Un)}×√3=S/ Un 此作为选择电缆及单相及三相空气开关的依据

2、 利用I1=P30/(√3×Un×COS¢)来计算,此公式与1公式一样:

I1=S30/(√3×Un)= P30/(√3×Un×COS¢) 因为COS¢=P/S

3、 对于单相设备接入相电压时的负荷计算,可换算成三相负荷,利用Pe=3P1

可利用1中方法: P30=Pe×Kx=3P1×Kx Q30=P×Tg S30=√Q2+P2

线电流I1=S30/(√3×Un) Un为380V 可利用2中方法: P30=Pe×Kx

线电流I=P30/(√3×Un×COS¢) = P1×Kx /(√3×Un×COS¢) Un为380V 此作为选择三相空气开关的依据! 二、对于设备接入380V计算

P1设备总功率、 Kx需要系数(可查表)、 Tg为无用功与有用功的比值(可查表)、COS¢为有用功与视在功率的比值(可查表) 1、 利用P=P1×Kx

Q=P×Tg

整理为word格式

S=√Q2+P2

线电流I1=S/(√3×Un) Un为380V

2、利用I=P/(√3×Un×COS¢)来计算,此公式与1公式一样: I1=S/(√3×Un)= P/(√3×Un×COS¢) 因为COS¢=P/S Un为380V

友情提示:本资料代表个人观点,如有帮助请下载,谢谢您的浏览!