好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

公厕工程竣工评估报告 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

文档仅供参考

1.1.3土方开挖分项工程共1个检验批,经监理检查验收,均达到了合格标准,且该分项所含检验批的质量验收记录完整,故该分项质量评定为合格。 1.2土方回填分项工程

1.2.1回填前,施工方对基底垃圾等杂物进行清除,抽除坑穴积水;

1.2.2少量填方含粒径较大的石块,回填土进行分层填筑,填筑厚度及压实遍数基本符合规范要求;

1.2.3回填结束后,土方表面标高、压实程度符合检验标准的规定。

1.2.4回填分项工程共1个检验批,经监理检查验收,均达到了合格标准,且该分项所含检验批的质量验收记录完整,故该分项质量评定为合格。

综上所述,无支护土方子分部工程包括土方开挖分项、宕渣

土方回填分项2个分项(共2个检验批),经监理验收,均达到了合格标准,且该子分部质量控制资料完整、子分部工程有关安全及功能的检验和抽样检验检测结果符合有关规定,观感质量验收符合要求,故该无支护土方子分部监理评定为合格。 2、砼基础子分部有模板、钢筋、砼3个分项工程 2.1模板分项工程

2.1.1涂刷模板隔离剂时,无粘污钢筋和砼接搓处,模板的接缝质量及刚度、平整度、垂直度、标高均符合要求,少量模板尺寸控制欠

11

2020年4月19日

文档仅供参考

佳;

2.1.2砼浇筑前模板内杂物清理干净,并浇水湿润; 2.1.3侧模拆除时砼强度等级能保证其表面及棱角不受伤。

模板分项(模板安装、模板拆除)共8个检验批,经监理检查验收,均达到合格标准,且该分项所含检验批的质量验收记录完整,故该分项质量评定为合格。 2.2 钢筋分项工程

2.2.1钢筋进场严格执行见证取样制度,抽样对钢筋进行力学试验,且其表面平直、无损伤,并无裂纹、油污、老锈现象,钢筋质量符合要求;

2.2.2受力钢筋的弯钩及弯折符合相关规定,且箍筋末端均作弯钩;

2.2.3现场采用机械法调直钢筋,钢筋加工的形状、尺寸符合设计要求,偏差在允许范围之内。

2.2.4钢筋接头设置位置及其设置方法符合设计及有关规定; 2.2.5钢筋的品种、级别、规格和数量符合设计要求,其安装位置偏差在允许范围之内。

钢筋分项工程(钢筋原材料、钢筋加工、钢筋连接、钢筋安装)共12个检验批,经监理检查验收,均已达到合格标准,且该分项所含检验批的质量验收记录完整,故该分项质量评定为合格。 2.3砼分项工程

2.3.1 本工程采用巨龙商品砼,混凝土原材料中砂、卵石、水泥等

12

2020年4月19日

文档仅供参考

质量符合设计和施工验收规范的要求;

2.3.2首次使用的砼配合比进行开盘鉴定,其工作性能满足设计配合比的要求;

2.3.3用于检查结构构件砼强度的试件,在砼浇筑现场随机抽取,取样与试件留置符合要求,且结构砼的强度等级符合设计要求; 2.3.4砼运输、浇筑及间歇全部时间未超过砼的初凝时间,施工过程中严格保证砼浇捣的连续性,施工缝留置位置及处理符合设计要求及施工技术方案;

2.3.5砼浇筑完毕后,按施工技术方案及时采取有效养护措施。 2.3.6现浇结构外观质量无严重缺陷,局部出现一般缺陷,如蜂窝、麻面等,施工单位已按技术处理方案进行处理,经监理重新检查验收,已达到合格标准;

2.3.7现浇结构无影响结构性能和使用功能的尺寸偏差;

砼分项工程(砼原材料、配合比、施工、外观质量、尺寸偏差)共12个检验批,经监理检查验收,均达到合格标准,且该分项所含检验批的质量验收记录完整,故该分项质量评定为合格。

综上所述,砼基础子分部工程包括模板分项、钢筋分项、砼分项三个分项(共12个检验批),经监理验收,均达到了合格标准,且该子分部质量控制资料完整、子分部工程有关安全及功能的检验和抽样检验检测结果符合有关规定,观感质量验收符合要求,故该砼基础子分部监理评定为合格。

13

2020年4月19日

文档仅供参考

3.防雷及接地安装子分部含接地装置安装一个分项

3.1接地装置分项含1个检验批,接地装置利用建筑物地梁四根主筋四周环状焊接,并与柱子两根主筋焊接,将--40x4镀锌扁钢两路引上至总等电位箱。在室外地坪-1.00米处引出1.2米长-40x4镀锌扁钢,焊接长度为扁钢宽度的2倍,三面焊接,圆钢直径的6倍,双面焊接,质量符合要求。

综上所述,防雷及接地安装子分部含接地装置安装一个分项(共1个检验批),经监理验收,均已达到合格标准,且该子分部质量控制资料完整、子分部工程有关安全及功能的检验和抽样检验检测结果符合有关规定,观感质量验收符合要求,故该砌体基础子分部工程监理评定为合格。

地基与基础分部工程的质量分析评估及验收结论:

经系统地核查(查看)技术资料和现场实物质量,监理认为该地基与基础分

部工程已达到设计和施工规范所规定的标准,主控项目符合要求。地基与基础分部工程有三个子分部,有分项工程5项,合格5项;有检验批34项,合34项,且该分部质量控制资料完整、分部工程有关安全及功能的检验和抽样检验检测结果符合有关规定,观感质量验收符合要求。综合上述情况,该工程地基与基础分部工程质量监理评估合格。

(二)主体结构分部工程 1、主体砼结构子分部

14

2020年4月19日

文档仅供参考

1.1模板分项工程

1.1.1模板搭设过程中下层楼板承受荷载能力符合要求,模板的接缝质量及刚度、平整度、垂直度、起拱度、标高及预留孔洞大小均符合要求,少量模板尺寸控制欠佳;

1.1.2砼浇筑前模板内杂物清理干净,并浇水湿润;

1.1.3模板与砼的接触面清理干净并涂刷隔离剂,但涂刷脱模油的时间控制欠理想,造成局部钢筋受脱模油污染;

1.1.4模板及其支架拆除的顺序及安全措施按施工技术方案执行; 1.1.5侧模拆除时砼强度等级能保证其表面及棱角不受伤,底模及其支架拆除时砼强度符合设计要求;

1.1.6模板拆除时,未对楼层形成较大冲击荷载,拆除的模板和支架分开堆放并及时清退。

模板分项(模板安装、模板拆除)共6个检验批,经监理检查验收,均达到合格标准,且该分项所含检验批的质量验收记录完整,故该分项质量评定为合格。 1.2 钢筋分项工程

1.2.1钢筋进场严格执行见证取样制度,抽样对钢筋进行力学试验且其表面平直、无损伤,并无裂纹、油污、老锈现象,钢筋质量符合要求;

1.2.2受力钢筋的弯钩及弯折符合相关规定,且箍筋末端均作弯钩; 1.2.3现场采用机械法调直钢筋,钢筋加工的形状、尺寸符合设计要求,偏差在允许范围之内;

15

2020年4月19日

公厕工程竣工评估报告 

文档仅供参考1.1.3土方开挖分项工程共1个检验批,经监理检查验收,均达到了合格标准,且该分项所含检验批的质量验收记录完整,故该分项质量评定为合格。1.2土方回填分项工程1.2.1回填前,施工方对基底垃圾等杂物进行清除,抽除坑穴积水;1.2.2少量填方含粒径较大的石块,回填土进行分层填筑,填筑厚度及压实遍数基本符合规范要求;