《电力系统自动装置》复习

填空题主要资料:

发电厂的分类 一次能源的不同 分为火电厂,水电厂,核电厂

电力系统自动装置的结构形式微型计算机系统,工业控制计算机系统,集散控制系统DCS和现场总线系统FCS,计算机网络系统

自动并列装置检测并列条件 ?G = ?x(或fG = fx ),UG = Ux,?e= 0 即(电压幅值相等,频率相等,相交差相等)

? 准同期并列装置的三个主要控制单元 频率差控制单元,电压差控制单元,合闸信号控制单

? 准同期并列的方式(控制逻辑) 恒定越前相角准同期并列和恒定与越前时间准同期并列 ? 整步电压分类 正弦型整步电压,线性整步电压

? 发电机无功调节特性的三种类型 调差系数大于0等于0小于0(正、负、无调差) ? 同步发电机励磁系统的任务 电压控制,控制无功分配,提高同步发电机并联运行的稳定性,

改善电力系统的运行条件(强行励磁),强行减磁 励磁控制系统的构成 同步发电机,励磁功率单元及励磁调节器

? 为满足正常运行,发电机励磁功率单元必须满足一定的要求,对励磁单元的要求: 1.要求励

磁功率单元有足够的可靠性并具有一定的调节容量2.具有做够的励磁顶值电压和电压上升速度

? 电力系统的负荷波动可分为哪三种分量?哪两种分量对电力系统的频率变化起主要影响?

随机分量,脉动分量,持续分量,由于电力系统是个惯性系统,对频率的变化起主要影

响的是脉动分量和持续分量

简答题主要资料:

电力系统自动控制划分 ①电力系统自动监视和控制(电网部分,EMS/DMS)②电厂动力机械自动控制(电厂动力部分)③电力系统电气设备自动装置(电力系统部分)

电力系统自动装置的结构形式微型计算机系统,工业控制计算机系统,集散控制系统DCS和现场总线系统FCS,计算机网络系统

发动机自动并列时需要遵循的原则是什么?并列断路器合闸时,冲击电流应尽可能小,其瞬时最大值不超过允许值(1~2倍的额定电流);发电机组并入电网后,应能迅速(暂态过程要短)进入同步运行状态,以减小对系统的扰动。

1

? 简答同步发电机励磁系统的任务。

电压控制,控制无功分配,提高同步发电机并联运行的稳定性,改善电力系统的运行条件(强行励磁),强行减磁 励磁控制系统的构成 同步发电机,励磁功率单元及励磁调节器 简答自同期并列及其优缺点。

优点:快速、方便;控制简单;无需选择时机。缺点:冲击电流大;不能用于两个系统间并列操作。引起系统电压突降;应用受限。

同步发电机励磁系统中的励磁调节器的要求是什么?

1.系统正常运行时,励磁调节器应能反映发电机电压高低以维持发电机电压在给定水平2.励磁调节器应能合理分配机组的无功功率;3.对远距离输电的发电机组,为了能在人工稳定区域运行,要求励磁调节器没有失灵区; 4.励磁调节器应能迅速反应系统故障,具备强行励磁等控制功能以提高暂态稳定和改善系统运行条件; 5.具有较小的时间常数,能迅速响应输入信息的变化6.机组突然跳闸时,能迅速灭磁7.能够长期可靠的工作 ? 交直流电机的励磁系统原理图及其特点 P53~58

静止励磁系统有什么优点?其可能出现的顾虑是什么?

1取消了励磁机,由发电机端取得励磁能量2设备和接线简单,无转动部分,维护费用低,可靠性得到提高;3缩短了机组长度,降低了造价;4调节速度很快 同步发电机自动准同期并列的理想条件是什么?实际条件是什么?

答:理想条件:频率相等,电压幅值相等,相角差为零。 实际条件:①电压差不应超过额定电压的5%~10%;②频率差不应超过额定频率的0.2%~0.5%;③在断路器合闸瞬间,待并发电机电压与系统电压的相位差应接近零,误差不应大于5°。

同步发电机自动准同期并列时,不满足并列条件会产生什么后果?为什么?

答:发电机准同步并列,如果不满足并列条件,将产生冲击电流,并引起发电机振荡,严重时,冲击电流产生的电动力会损坏发电机,振荡使发电机失步,甚至并列失败。 因:通过相量图分析可知,并列瞬间存在电压差,将产生无功冲击电流,引起发电机定子绕组发热,或定子绕组端部在电动力作用下受损;并列瞬间存在相位差,将产生有功冲击电流,在发电机轴上产生冲击力矩,严重时损坏发电机;并列瞬间存在频率差。将产生振荡的冲击电流,使发电机产生振动,严重时导致发电机失步,造成并列不成功。

? 发电机并列时,三个要素(电压幅值,相角,频率差)中哪个最关键?为什么? ? 分析正弦型整步电压的意义

正弦整步电压含有电压差、频率差、相位差的信息。正弦整步电压的最小值是电压差;正

2

弦整步电压的周期是滑差周期,能够反映频差的大小,正弦整步电压随时间变化过程对应相位差的变化过程。所以,利用正弦整步电压的最小值检测是否满足电压差条件,利用正弦整步电压的周期检测是否满足频率差的条件,利用正弦整步电压随时间变化过程确定合闸时刻,使相位差满足条件

? 分析线性整步电压的意义

线性整步电压含有频率差、相位差的信息,但不还有电压差的信息。线性整步电压的周期是滑差周期,能够反映频率的大小,线性整步电压随时间变化过程对应相位差的变化过程,所以利用其周期可以检测是否满足频率差的调节,利用电压随时间变化过程确定合闸时刻使相位差满足条件,但需利用其他方法检测电压差是否满足

? 并列合闸控制有恒定越前时间,恒定越前相角两种,试用图形介绍这两种方法,并比较其

优劣 P28图2-10,图2-11

? 三相桥式电路拓扑图(包括图3-20,3-21,3-24,不可控,半控,全控) ? 无调差,正调差,负调差特性的发电机组并联时要注意的问题 ? 励磁调节器的辅助控制 P89-95

? 发电机励磁系统的电压/频率限制和保护 ? 发电机失磁监控,发电机失磁的不良影响