好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2020一级消防工程师消防安全技术实务考题模拟 - 图文 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2020一级消防工程师消防安全技术实务考题模拟

1 下列关于老年人照料设施的相关说法中,不符合规定的是()

A 独立建造的老年人照料设施耐火等级可以为三级,当为三级时,层数不能超过2层

B 老年人照料设施的公共活动用房可以布置在地下一层,但是老年人宿舍不允许布置在建筑的地下部分

C 高度大于24m的独立建造的老年人照料设施属于一类高层公共建筑 D 设置在其他建筑内的老年人照料设施,与建筑中其他部分之间分隔时采用的楼板耐火极限不应低于1.5h

答案:D

2 在建筑高度为126.2m的办公塔楼短边侧拟建一座建筑高度为23.9m,耐火等级为二级的商业建筑,该商业建筑屋面板耐火极限为 1.00h 且无天窗,毗邻办公塔楼外墙为防火墙,其防火间距不应小于( )m

A 9 B 4 C 6 D 13 答案:A

3 某厂区所在地区的年最小频率风向为东南风,最大频率风向为西北风,现拟在该厂区新建一座总容量为4000m3的石油储罐区,在其他条件均满足规范要求的情况下,该储罐区宜布置在厂区的( )

A 西北侧 B 东南侧 C 东北侧 D 西南侧 答案:B

4 下列建筑场所中,不应布置在民用建筑地下二层的有( )

A 消防水泵房 B 电影院观众厅 C 消防控制室 D 多功能厅 E 歌舞厅

答案:CE

5 某冰醋酸裂解厂房耐火等级一级,地上1层,外墙均为防火墙。其附近有座建筑面积为30000㎡的多层商场,则该商场与冰醋酸裂解厂房的防火间距( )。

A. 不限 B. 不应小于25m C. 不应小于30m D. 不应小于50m 答案:D

甲类厂房与重要公共建筑的防火间距不应小于50m,与明火或散发火花地点的防火间距不应小于30m

6 某娱乐城地上5层,地下1层,建筑高度23m,二级耐火等级。建筑全部设置了自动喷水灭火系统及火灾自动报警系统等消防设施。其中地上为KTV,地下1层为歌舞厅。则歌舞厅楼层的一个防火分区的建筑面积不得大于( )㎡

A. 200 B. 500 C. 1000 D. 2000 答案:C

7 某建筑高度68m的公共建筑,地上1~4层为裙房,裙房和高层主体之间采用防火墙分隔。裙房的功能均为商场,高层主体部分为办公功能,建筑全部设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等,并采用不燃性材料进行内部装修。该建筑裙房首层一个防火分区建筑面积不应超过( )㎡。

A. 2500 B. 4000 C. 5000 D. 10000 答案:C

8 关于设备用房的平面布置,下列说法中不正确的有( )。

A. 通风、空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门 B. 柴油发电机房内设置的储油间应采用防火墙与发电机房分隔

C. 常压燃油和燃气锅炉房可以设置在建筑屋顶上,但应与通向屋面的安全出口保持至少6m的距离

D. 设置在丁、戊类厂房内的通风机房,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔

E. 燃油或燃气锅炉、油浸变压器当与民用建筑贴邻时,应采用耐火极限不低于3.0h的防爆墙分隔

答案:BCDE

9 下列工业建筑平面布置的做法中,不符合规范要求的是( )。

A. 厂房内的丙类液体中间储罐设置在单独房间内,容量根据生产情况维持在2~4m3

B. 供甲、乙类厂房专用的10kV及以下的变、配电站,采用无门、窗、洞口的防火墙一面贴邻建造

C. 耐火等级一级的办公室采用耐火极限不低于3.00h的防爆墙与乙类仓库贴临建造,并设置独立的安全出口

D. 耐火等级二级的休息室采用耐火极限不低于3.00h的防爆墙与甲类厂房贴临建造,并设置独立的安全出口

答案:C

变、配电站不应设置在甲、乙类厂房内或贴邻,且不应设置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域内。供甲、乙类厂房专用的10kV及以下的变、配电站,当采用无门、窗、洞口的防火墙分隔时,可一面贴邻。乙类厂房的配电站确需在防火墙上开窗时,应采用甲级防火窗。

10 高层建筑内的观众厅、会议厅、多功能厅等人员密集场所,应设在首层或二、三层;当必须设在其他楼层时,应符合的规定有( )。

A.一个厅、室的建筑面积不宜超过200m2 B. 一个厅、室的建筑面积不宜超过400m2 C.一个厅、室的安全出口不应少于两个

D.当一个厅、室的建筑面积小于50m2时,可设置一个出口 E.应设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统 答案:BCE

建筑内的会议厅、多功能厅等人员密集的场所,宜布置在首层、二层或三层。设置在三级耐火等级的建筑内时,不应布置在三层及以上楼层。确需布置在一、二级耐火等级建筑的其他楼层时,应符合下列规定:

① 一个厅、室的疏散门不应少于2个,且建筑面积不宜大于400m2; ② 设置在地下或半地下时,宜设置在地下一层,不应设置在地下三层及以下楼层;

③ 设置在高层建筑内时,应设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统等自动灭火系统。

11 防火阀的设置要求正确的是( )。 A.防火阀主要安装在风管靠近防火分隔处

B.公共建筑内厨房的排油烟管道与竖向排风管连接的支管处设置的防火阀,公称动作温度为70℃

C.公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管,应采取防止回流措施并宜在支管上设置公称动作温度为150℃的防火阀

D.当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交接处必须设置防火阀

答案:A

1. 某建筑高度 25m 的活性炭再生厂房,灭火设施符合国家消防规范要求,耐火等级为二级,下列关于其关于耐火极限的说法不正确的是( )。

A.防火墙耐火极限不应低于 4.00h。

B.柱采用钢筋混凝土结构,耐火极限不应低于 2.50h C.吊顶采用石膏板,耐火极限不应低于 0.25h

D.非承重外墙为不燃性墙体,其耐火极限不应低于 0.25h

1.【答案】C。解析:根据《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018 年版)》表

3.2.1 的注释,二级耐火等级建筑内采用不燃材料的吊顶,其耐火极限不限,C 选项错误。

2. 影响人员安全疏散的人员内在影响因素中,清醒状态、睡眠状态、人员对周围环境的熟悉程度等属于( )。

A.人员心理因素 B.人员生理因素 C.人员现场状态因素 D.人员社会关系因素

2.【答案】C。解析:人员在现场状态因素包括:清醒状态、睡眠状态、人员对周围环境的熟悉程度等。对于处于清醒状态并对周围环境十分熟悉的人来说,疏散速度会大大快于处于睡眠状态并对周围环境陌生的人。如果人们在进入

2020一级消防工程师消防安全技术实务考题模拟 - 图文 

2020一级消防工程师消防安全技术实务考题模拟1下列关于老年人照料设施的相关说法中,不符合规定的是()A独立建造的老年人照料设施耐火等级可以为三级,当为三级时,层数不能超过2层B老年人照料设施的公共活动用房可以布置在地下一层,但是老年人宿舍不允许布置在建筑的地下部分C高度大于24m的独立建造的老年人照料设
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0j3wi62ie1371qz5d0ci05ej21u0yu00k1z
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享