word文档 可自由复制编辑
答案:A
难度:一般 变电安规5.1.1
27.无论高压设备是否带电,作业人员不得单独移开或越过遮栏进行工作;若有必要移开遮栏时,应有( )在场,并符合设备不停电时的安全距离。 A.安全员 B.监护人 C.负责人 D.班组长 答案:B
难度:一般 变电安规5.1.4
28.无论高压设备是否带电,作业人员不得单独移开或越过遮栏进行工作;若有必要移开遮栏时,应有监护人在场,并符合( )的安全距离。 A.设备停电时 B.设备不停电时 C.作业时
D.带电作业时 答案:B
难度:一般 变电安规5.1.4
29.10kV、20kV、35kV户外配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于( )m,该裸露部分两侧和底部应装设护网。 A.2.6、2.8、3.1 B.2.7、2.8、2.9 C.2.5、2.5、2.6 D.2.9、3.0、3.5 答案:B
难度:一般 变电安规5.1.5
30.10kV、20kV、35kV户内配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于( )m,该裸露部分两侧和底部应装设护网。 A.2.6、2.8、3.1 B.2.7、2.8、2.9 C.2.5、2.5、2.6 D.2.9、3.0、3.5 答案:C
难度:一般 变电安规5.1.5
31.户外110kV中性点接地系统高压配电装置场所的行车通道上,车辆(包括装载物)外廓至无遮栏带电部分之间的安全距离为( )m。 A.1.35 B.1.55 C.1.60
word文档 可自由复制编辑
D.1.65 答案:D
难度:一般 变电安规5.1.6
32.户外220kV高压配电装置场所的行车通道上,车辆(包括装载物)外廓至无遮栏带电部分之间的安全距离为( )m。 A.2.55 B.2.35 C.2.25 D.1.75 答案:A
难度:一般 变电安规5.1.6
33.户外35kV高压配电装置场所的行车通道上,车辆(包括装载物)外廓至无遮栏带电部分之间的安全距离为( )m。 A.1.15 B.1.10 C.1.05 D.1.00 答案:A
难度:一般 变电安规5.1.6
34.户外10kV高压配电装置场所的行车通道上,车辆(包括装载物)外廓至无遮栏带电部分之间的安全距离为( )m。 A.0.75 B.0.85 C.0.90 D.0.95 答案:D
难度:一般 变电安规5.1.6
35.待用间隔(母线连接排、引线已接上母线的备用间隔)应有名称、编号,并列入( )管辖范围。其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门应加锁。 A.调度控制中心 B.设备运行单位 C.设备检修单位 D.设备维护单位 答案:A
难度:一般 变电安规5.1.8
36.待用间隔(母线连接排、引线已接上母线的备用间隔)应有( ),并列入调度控制中心管辖范围。 A.名称 B.编号
word文档 可自由复制编辑
C.名称、编号 D.名称、序号 答案:C
难度:一般 变电安规5.1.8
37.待用间隔(母线连接排、引线已接上母线的备用间隔)应有名称、编号,并列入调度控制中心管辖范围。其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门应( )。 A.加锁
B.悬挂标示牌 C.设遮拦 D.不再加锁 答案:A
难度:一般 变电安规5.1.8
38.在手车开关拉出后,应观察隔离挡板是否可靠封闭。封闭式组合电器引出电缆备用孔或母线的终端备用孔应用( )封闭。 A.专用器具 B.临时隔板 C.接地隔板 D.绝缘隔板 答案:A
难度:一般 变电安规5.1.9
39.运行中的高压设备,其中性点接地系统的中性点应视作( )。 A.带电体 B.停电设备 C.检修设备 D.试验设备 答案:A
难度:一般 变电安规5.1.10
40.换流站内,运行中高压直流系统直流场中性区域设备、站内临时接地极、接地极线路及接地极均应视为( )。 A.非带电体 B.带电体 C.部分带电体 D.绝缘体 答案:B
难度:一般 变电安规5.1.11
41.换流站阀厅未转( )前,人员禁止进入作业(巡视通道除外)。 A.运行 B.检修 C.冷备用
word文档 可自由复制编辑
D.热备用 答案:B
难度:一般 变电安规5.1.12
42.雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿( ),并不准靠近避雷器和避雷针。 A.雨鞋 B.绝缘靴 C.橡胶鞋 D.绝缘鞋 答案:B
难度:一般 变电安规5.2.2
43.地震、台风、洪水、泥石流等灾害发生后,如需要对设备进行巡视时,应制定必要的安全措施,得到设备运维管理单位批准,并至少两人一组,巡视人员应与( )之间保持通信联络。
A.分管领导 B.调控人员 C.派出部门 D.运维单位 答案:C
难度:一般 变电安规5.2.3
44.地震、台风、洪水、泥石流等灾害发生后,如需要对设备进行巡视时,应制定必要的安全措施,得到( )批准,并至少两人一组,巡视人员应与派出部门之间保持通信联络。 A.调控人员
B.设备运维管理单位 C.安监部门 D.分管领导 答案:B
难度:一般 变电安规5.2.3
45.高压设备发生接地时,室内人员应距离故障点( )m以外。 A.1 B.2 C.3 D.4 答案:D
难度:一般 变电安规5.2.4
46.高压设备发生接地时,室外人员应距离故障点( )m以外。 A.2 B.4 C.6 D.8
word文档 可自由复制编辑
答案:D
难度:一般 变电安规5.2.4
47.高压室的钥匙至少应有( )把,由运维人员负责保管,按值移交。 A.1 B.2 C.3 D.4 答案:C
难度:一般 变电安规5.2.6
48.倒闸操作应根据( )或运维负责人的指令,受令人复诵无误后执行。 A.技术员 B.工区领导 C.值班调控人员 D.班站长 答案:C
难度:一般 变电安规5.3.1
49.电气设备倒闸操作时,发布指令应准确、清晰,使用规范的调度术语和( )。 A.设备编号 B.设备双重名称 C.设备名称 D.设备标识 答案:B
难度:一般 变电安规5.3.1
50.电气设备倒闸操作时,发令人和受令人应先互报单位和姓名,发布指令的全过程(包括对方复诵指令)和听取指令的报告时应( )。 A.录音
B.录音并作好记录 C.记录 D.汇报 答案:B
难度:一般 变电安规5.3.1
51.倒闸操作人员(包括监护人)应了解操作目的和操作顺序。对指令有疑问时应向( )询问清楚无误后执行。 A.值班负责人 B.发令人 C.受令人 D.班站长 答案:B
难度:一般 变电安规5.3.1