XXXXXXXXXXXXXXX工程
分离式立交桥箱梁底板露筋修复方案
编制: 审核: 审批:
XXXXXXXX有限公司 XXXXXXXXX工程项目经理部
年月日
目录
一、工程概况 ............................. 错误!未指定书签。 二、箱梁底板露筋、空洞修复方案 ........... 错误!未指定书签。
1、箱梁底板空洞、露筋修复施工工艺 .... 错误!未指定书签。
三、主要材料技术性能指标 ................. 错误!未指定书签。 四、施工注意事项 ......................... 错误!未指定书签。 五、安全保证措施 ......................... 错误!未指定书签。 六、环境保护措施 ......................... 错误!未指定书签。 七、质量保证措施及验收标准 ............... 错误!未指定书签。 八、附图 ................................. 错误!未指定书签。
分离式立交桥箱梁底板露筋修复方案
一、工程概况
分离式立交桥下部结构采用桩柱一体式墩、柱式台,桩基础采用钻孔灌注桩。上部结构为2×30m跨等截面预应力混凝土连续箱梁,梁高1.6米。本桥采用先施工上部箱梁在开挖桥下路基的施工方案。
右幅箱梁施工完成后,在掏除桥梁下方路基土方时发现箱梁底板有露筋、空洞等问题,空洞最深的约5cm,但非结构问题。项目部组织专家对箱梁底板露筋修复方案进行了讨论。形成了以下意见:
1、对箱梁底板露筋、裂缝进行认真排查,对存在蜂窝麻面混凝土凿除松散部位,保证其余混凝土密实;
2、采用界面剂对粘结面进行处理; 3、建议采用环氧砂浆等材料进行修复处理; 4、修补较厚处可采用防裂缝钢筋网片加强;
5、编制专项实施方案,明确所用材料,工艺、检测等要求。 二、箱梁底板露筋、空洞修复方案
根据JTG/TJ22-2008《公路桥梁加固设计规范》、CJJ/T239-2016《城市桥梁结构加固技术规程》的相关规定,并结合西部地区,特别是高海拔、高寒地区桥梁通病处治经验,以及本项目桥梁的实际状况,制定如下病害处治对策:底板混凝土空洞、露筋采用高性能聚合物砂浆修复。
1、箱梁底板空洞、露筋修复施工工艺 (1)作业平台
采用装修门架为施工平台。 (2)梁体混凝土空洞、露筋处表面处理
用小锤敲击空洞、露筋周边,确定修复范围,用簪子或电锤凿除混凝土空洞、混凝土露筋周围的浮浆及松动的混凝土,直至凿出完整新鲜的混凝土为止,将结合面混凝土凿成锯齿状,以增加无机结合料与原混凝土之间的结合;若钢筋有锈蚀现象,用钢丝刷或钢丝轮对锈蚀钢筋进行打磨,将钢筋表面的铁锈清除干净,并清理表面粉尘,在除锈的钢筋表面用毛刷刷阻锈剂,。
(3)探测钢筋位置、种植钢筋(混凝土空洞深度大于10cm时采用) 为了使无机结合料与原混凝土能够共同受力,在梁体打孔并种植“L”型Φ12钢筋。植筋的工作内容主要有:梁体钢筋探测、钻孔、常规清孔、孔壁干燥、清孔、制胶、钢筋加工、植入、养护。 (4)表面清理
混凝土表面处理完毕之后,清理干净,修复前进行洒水,使混凝土面保持湿润状态,修复前保持接触面干燥并涂刷界面剂。 (5)增设钢筋网片(混凝土空洞深度大于10cm,面积大于0.5m2时采用)
为了使新浇筑的无机结合料能够整体受力,新增φ8钢筋网片,钢筋间距为10cm×10cm,并将钢筋网片绑扎或焊接在种植的钢筋上。 (6)配制无机结合料
由专人严格按照配合比现场配制无机结合料。 (7)填补无机结合料
将配制好的无机结合料分层填补空洞或露筋位置,待第一层干透后,再进行填补第二层,每层填补厚度不能超过3cm。 (8)养生
用薄膜覆盖表面,定时洒水养生、保持表面湿润,温度不能低于混凝土浇筑温度。 三、主要材料技术性能指标
聚合物砂浆技术性能指标
性能项目 初凝 凝结时间 终凝 7d抗压强度 抗压强度 28d抗压强度 7d抗压强度 抗折强度 28d抗压强度 粘结强度 收缩率 14d粘结强度 28d收缩率 聚合物腻子技术性能指标
性能项目 表干时间 初期干燥抗裂性 吸水量 单位 h 性能指标 ≤5 无裂纹 ≤2 MPa % MPa MPa ≥75 ≥8.0 h ≤24 ≥40 单位 min 性能指标 ≥45 ≥12 ≥1.2 ≥0.10 g/10min 耐碱性 耐水性 标准状态 粘结强度 冻融循环(5次) MPa MPa 无异常 无异常 ≥0.6 ≥0.4 四、施工注意事项
1、根据不同的混凝土表面质量问题选择修补措施,不可盲目修补;
2、修补作业应细致,不急于求成,严格按规定的工艺流程和操作反复进行修补作业;
3、掺配混合料时应先进行试验,确保具有合格的性能,施工中必须严格按照经检验合格的配合比配料。 五、安全保证措施